Інвертер Deye та батурея Growatt Hope16

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
Доброго дня, спільното!
Маю 3ф інтерверор Deye sg005, 15K та нову батарею Growatt Hope на 16кВт. Їх вдалося поєднати по CAN за допомого протоколу Pylon - на інверторі бачу поточний заряд (SOC 44%), темпертуру, макс ток розряду та заряду тощо. Але сама батарея залишається у стані Standby та не використовується (не заряджається та не розряджається). Статус standby відображається як на BMS так і у самому інверторі. Пробував різні комбінації протоколів з боку інвертора та БМС; кабель, згідно мануалу гроватт, у якому піни 7,8 відключені, також переводив батарею у режим заряду за напругою (open loop). Нажаль нічого не допомогло. Гугл стверджує, що у випадку коли звязок між БМС та інвертором встановлено, то проблема саме у налаштуванні інвертора. Але усі очевидні речі, типу Term of use вигляда.ть коректними. Порадьте будь ласка у чому ще може бути причина того, що батарея не виходить з режиму standby?

Дякую
 
Назад