Інвертор Must PV18-2012ECO - Налаштування

Прекрасно заряджає тільки сонечком, але не в режимі байпасу. Ввідний автомат був постійно виключений.
Саме PV18-2012ECO? Бо бачу у вас в профілі інший інвертор, який з точки зору схемотехніки має окремий повноцінний блок для зарядки акумуляторів.

Якщо так, то не могли б ви поділитися налаштуваннями конкретно цих пунктів? В мене зараз ось таке:

01 - Uti
05 - LBU
10 - CSO
28 - SBE

Дякую!
 
Саме PV18-2012ECO? Бо бачу у вас в профілі інший інвертор, який з точки зору схемотехніки має окремий повноцінний блок для зарядки акумуляторів.

Якщо так, то не могли б ви поділитися налаштуваннями конкретно цих пунктів? В мене зараз ось таке:

01 - Uti
05 - LBU
10 - CSO
28 - SBE

Дякую!
Так, саме він. На попередній сторінці я викладав скріни його роботи. З того часу я встиг його змінити на більш потужний, тому нажаль налаштування точно не скажу. Зараз знайду інструкцію, напишу додатково.
 
01 - SOL
05 - LBU
10 - SCO
28 - SBE
 
Добре. Але я зробив переносний 12в батарея літій+yato 12-220 1600Вт пікових. Для роботи супер - перф, болгарка мала... Тобто кіловат - півтора нормально тягне. (батарейка це витримувать повинна по даташиту)
І багато в кого 12В на всю хату. І вистачає , бо нема кондеїв і електроплит. Просто акум треба розраховувати на струм.
Такое же собираю. В моем

MUST PV18-1512VPM не предусмотрена BMS.. Оно отдельно устанавливается? Хотел поставить панели в двух направлениях, оказалось всё не так просто.​

 
Всім доброго. Питання по підключенню інвертора. У будинку (приватний) немає заземлення взагалі. Житло орендую. Питання чи можливо встановити інвертор без заземлення? ШИ каже що ні в якому разі, а електрик, з яким спілкувався, каже що можна і без заземлення.
 
Самому інвертору заземлення не треба.
 
Всім доброго. Питання по підключенню інвертора. У будинку (приватний) немає заземлення взагалі. Житло орендую. Питання чи можливо встановити інвертор без заземлення? ШИ каже що ні в якому разі, а електрик, з яким спілкувався, каже що можна і без заземлення.
Працював такий без заземлення півроку, все було добре. Але якщо плануєте панелі, і Пзіп, який відсікатиме грозовий розряд - обов'язково. Вчора був у товариша - інвертер Дея, батарейка Дея. То поки батарейці не дали заземлення - вона навіть включатись не хотіла)) В цілому, Масти норм працюють без землі, але я забив біля пятиповерхівки і дотягнув на 5 поверх. Якщо передбачено - повинно бути.
 
Назад
Угорі