Инвертор Solis S5-EH1P6K - Вопросы по режимам работы инвертора

Навіщо задавати однакові питання в різних темах?!
Щоб отримати професійну допомогу (якщо таке можливо) а не відповідати на "розумні" питання. Інколи одна і та помилка зустрічається на різних моделях одного і того виробника. А якщо б форум був по маркам (solis, huawei, sola power) а не хто шо хоче, то і вам би я зараз не відповідав, і вас час не використовував.
 
Щоб отримати професійну допомогу (якщо таке можливо) а не відповідати на "розумні" питання. Інколи одна і та помилка зустрічається на різних моделях одного і того виробника. А якщо б форум був по маркам (solis, huawei, sola power) а не хто шо хоче, то і вам би я зараз не відповідав, і вас час не використовував.
Зверніться в тех підтримку. Зараз там вже є україномовні фахівці. Можливо перепрошивка допоможе
 
Зверніться в тех підтримку. Зараз там вже є україномовні фахівці. Можливо перепрошивка допоможе
Так, так. Вже надіслав запит, просять під'єднати його до сервісу, та надати доступ.
 
Доброго дня, тоже счастливый обладатель такого Солиса. Из личного наблюдения, в режиме Селф Юз при наличии солнца и заряженых батарей если пропадает сеть, не переключается в автономку как обещано за 20 мили секунд, а отключает резервный выход и думает минуты 2-3. Потом таки подрубает резерв. Бывает с первого раза не получается но я грешу что возможно он не дружит со стабилизатором напряжения у которого в настройках задержка включения 3 секунды. При недозаряженых батареях или же отсутствия солнца все работает без проблем переключения быстры и незаметны. И есть проблемы в режиме Бекап. Если начинает заряжать батареи при появлении сети после отключения, тянет на все деньги у него мощность около 6 кВт. Вот и пытается вытянуть по максимуму, при этом часто просаживает сеть и улетает в ошибку по сети. Настройки на ограничение заряда выставлены, но он их игнорирует. Пришлось снижать нижний предел сети до 150 (я живу в селе сеть тут просаживается сильно). Перепрошивка помогла только с тем что в ней смог опустить нижний порог сети. Батареи Пилонтех 5000 подключенные по кану. В общем судя по всему это нюансы кривого ПО самого инвертера. Техподдержка ничем толком не помогла. А в остальном апарат нормальный. Работает 1,5 года других косяков не замечал. В В активный период в Селф Юзе. Сейчас селю юз с ночной подзорядкой. Зимой перевожу в Бекап.
 
Доброго дня, тоже счастливый обладатель такого Солиса. Из личного наблюдения, в режиме Селф Юз при наличии солнца и заряженых батарей если пропадает сеть, не переключается в автономку как обещано за 20 мили секунд, а отключает резервный выход и думает минуты 2-3. Потом таки подрубает резерв. Бывает с первого раза не получается но я грешу что возможно он не дружит со стабилизатором напряжения у которого в настройках задержка включения 3 секунды. При недозаряженых батареях или же отсутствия солнца все работает без проблем переключения быстры и незаметны. И есть проблемы в режиме Бекап. Если начинает заряжать батареи при появлении сети после отключения, тянет на все деньги у него мощность около 6 кВт. Вот и пытается вытянуть по максимуму, при этом часто просаживает сеть и улетает в ошибку по сети. Настройки на ограничение заряда выставлены, но он их игнорирует. Пришлось снижать нижний предел сети до 150 (я живу в селе сеть тут просаживается сильно). Перепрошивка помогла только с тем что в ней смог опустить нижний порог сети. Батареи Пилонтех 5000 подключенные по кану. В общем судя по всему это нюансы кривого ПО самого инвертера. Техподдержка ничем толком не помогла. А в остальном апарат нормальный. Работает 1,5 года других косяков не замечал. В В активный период в Селф Юзе. Сейчас селю юз с ночной подзорядкой. Зимой перевожу в Бекап.
1. В мене теж вимикався Бекап під час зникнення мережі. Мені допомогло вимкнення "Time of Use", тобто зарядку за розкладом.
2. Звертався з цим питанням до підтримки. Вони сказали що це не баг і так було задумано, що в Бекап режимі батареї заряджаються на максимальній потужності. Попросив їх вручну зменшити струм зарядки батарей до 50 Ампер. Вже більше року ніяких проблем.
 
1. В мене теж вимикався Бекап під час зникнення мережі. Мені допомогло вимкнення "Time of Use", тобто зарядку за розкладом.
2. Звертався з цим питанням до підтримки. Вони сказали що це не баг і так було задумано, що в Бекап режимі батареї заряджаються на максимальній потужності. Попросив їх вручну зменшити струм зарядки батарей до 50 Ампер. Вже більше року ніяких проблем.
Доброго вечора! Дякую, спробую ще раз звернутися до підтримки з цією проблемою, може і мені допоможе. Бо зима близько, сонечка немає, а зі світлом зараз часті проблеми, мабуть як і більшості країни.
 
Доброї носи всім. Зіштовхнувся з проблемою по перезаряду батареї. Інвертор Solis 6s Plus, гібрид. Акб збірка на jk bms інверторна. Протокол Pylon Кан зв'язок є. Помилок не має. Але постійно йде перезаряд по акб. На інверторі 0 ватт на виході до акб ,але реально висить там 0.7 ампер. І акб заряджається, поки не встане в захист по пере напрузі. Хтось з таким стикався? Буду вдячний за відповідь.
 
Доброї носи всім. Зіштовхнувся з проблемою по перезаряду батареї. Інвертор Solis 6s Plus, гібрид. Акб збірка на jk bms інверторна. Протокол Pylon Кан зв'язок є. Помилок не має. Але постійно йде перезаряд по акб. На інверторі 0 ватт на виході до акб ,але реально висить там 0.7 ампер. І акб заряджається, поки не встане в захист по пере напрузі. Хтось з таким стикався? Буду вдячний за відповідь.
Краще введіть "ручні налаштування" в інверторі і там оберіть оптимальні налаштування для Вашої батареї.
Наприклад в англомовних групах на ФБ всі скаржаться що Соліс в парі зі звичайними батареями Pylontech теж виставляє завищені налаштування напруги при вибраному режимі "Pylon_LV"
 
Краще введіть "ручні налаштування" в інверторі і там оберіть оптимальні налаштування для Вашої батареї.
Наприклад в англомовних групах на ФБ всі скаржаться що Соліс в парі зі звичайними батареями Pylontech теж виставляє завищені налаштування напруги при вибраному режимі "Pylon_LV"
Дякую. Але їх там не має. Це нова версія. Там є тільки тип акб Літій 51.2 в, і налаштування нижньої межі. Мені здається, що проблема в шунті. Не вірно вимірює струм. При нулі на інверторі, 1 ампер на виході. Підтримка слабенька. Ничого не знають. Посилаються на те, що акб не зі списку. Типу виробник забороняє використовувати акб без зв'язку. На питання, тоді чому там є налаштування на інші акб....мовчать. Загалом Solisom я розчарований. Один великий геморой.
 
Краще введіть "ручні налаштування" в інверторі і там оберіть оптимальні налаштування для Вашої батареї.
Наприклад в англомовних групах на ФБ всі скаржаться що Соліс в парі зі звичайними батареями Pylontech теж виставляє завищені налаштування напруги при вибраному режимі "Pylon_LV"
А може можно якось по іншому протоколу під'єднатись. В JK ще є декілька. Справа а тому, що і ручні налаштування, він теж ігнорує...і цей 1 ампер на виході, постійно переїжджає акб.
 
А може можно якось по іншому протоколу під'єднатись. В JK ще є декілька. Справа а тому, що і ручні налаштування, він теж ігнорує...і цей 1 ампер на виході, постійно переїжджає акб.
До речі. Обновив jk до версії 15.38. Там сказано, що пофіксили баги по протоколу Пілон. Подивимось. Сонця поки не має...не можу перевірити.
 
Назад