Отже, проблема з перенапругою в мережі і вимкненням гібридних (і не тільки) інверторів досить поширена в нашій країні. Особливо важко тим домогосподарствам, в яких встановлене і опломбоване реле напруги. Одразу опишу свою ситуацію: 6 кВт однофазний гібридний інвертор, 6 кВт панелей. Але якість електричних ліній не дозволяє генерувати в мережу більше 4,5-4,7 кВт. Налаштування Volt/Var, Volt/Watt частково допомагають в вирішенні даної проблеми, але при різких стрибках генерації в мережу інвертор недостатньо швидко знижує свою потужність, тому починаються вимикання. Нижче я опишу свій досвід у частковому (в моєму випадку повному) вирішенні даної проблеми відносно недорогим способом.
ДИСКЛЕЙМЕР: Я є звичайним користувачем і не являюсь професійним електриком. Всі роботи були зроблені виключно для власного користування. Більше того, цей метод може підійти не всім, тому якщо Ви не впевнені в своїх силах і даному розв'язанню, проконсультуйтесь спочатку у професійного електрика.
І так, метод доволі простий. Для нього потрібно:
- Якесь адекватне навантаження, при включенні якого можна знизити напругу достатньо щоб не вимикався інвертор чи "ввідне" Реле напруги. В моєму випадку це електричний бойлер (водонагрівач) на 1,5 кВт. Ви ж можете підключати щось інше.
- Реле напруги. Я обрав ZUBR D2 тому що там є потрібний нам функціонал.
- Нормально замкнений (NC) контактор. Тут краще не економити і обрати якісний продукт.
- Автоматичні вимикачі. Потрібні для захисту цих елементів і додаткового функціоналу.
Отже, як Ви вже здогадались, вся суть роботи даного методу полягає в тому, щоб інвертувати функціонал звичайного Реле напруги. Тобто щоб воно не вимикало, а навпаки, вмикало потрібне нам навантаження при перевищенні напруги в мережі.
В двох слова опишу як все виглядає в моєму випадку:
- Силова лінія йде з ввідного автомату через Контактор на Бойлер.
- Лінія управління йде з ввідного автомату через Автоматичний вимикач на Реле напруги, і далі лише на котушку управління Контактора.
Принцип роботи:
Реле напруги виступає лише як спосіб управління Нормально замкненим Контактором.
- При перевищенні напруги в мережі Реле напруги перестає подавати електроенергію на котушку Нормально замкненого Контактора, і той замикається, тим самим вмикає навантаження (Бойлер).
- Якщо напруга знижується до нормального рівня, Реле напруги знову подає електроенергію на котушку Нормально замкненого Контактора, і той розмикається, вимикаючи при цьому навантаження.
Реле напруги потрібно налаштувати таким чином, щоб воно спрацьовувало раніше ніж "ввідне" реле чи захист інвертора.
Додатково для того, щоб Реле Напруги не спрацьовувало надто часто, потрібно його правильно налаштувати:
- Затримка повторного включення 120 сек. В моєму випадку двох хвилин достатньо, Ви ж можете налаштувати на свій смак.
- Тип затримки включення навантаження - tAr. Щоб таймер починав свій відлік з моменту нормалізації напруги а не з моменту спрацювання.
- Максимальна кількість спрацьовувань захисту - oFF.
Також якщо у Вас в якості навантаження Бойлер, то потрібно виставити температуру нагріву води достатньо високу для того щоб він міг ефективно поглинати надмірну потужність на протязі всього сонячного дня.
Якщо Вам потрібно "примусово" увімкнути Бойлер, - просто вимикаєте Автомат перед Реле Напруги, і тоді електроенергія до Бойлера буде подаватись постійно.
Якщо у Вас Бойлер підключений до Back-Up виходу інвертора, то і лінія управління повинна йти теж з Back-Up виходу інвертора. Інакше при відсутності електроенергії в мережі Бойлер буде примусово увімкненим, тому що на Реле напруги не буде подаватися електроенергія.
Плюси:
- Досить швидке спрацювання. За 10 місяців експлуатації в мене жодного разу не вимкнувся інвертор через Overvoltage.
- Майже халявне нагрівання води в напівавтоматичному режимі за рахунок того що інвертор не знижує генерацію при досягненні лімітів по напрузі (Volt/Var, Volt/Watt)
Мінуси:
- Все коштує грошей. Проте якщо врахувати втрати генерації через постійні відключення, то очевидно що воно того вартує, на мій погляд.
- Контактор клацає
Думаю для трьохфазних систем теж можна щось придумати. Але для цього потрібне Реле напруги з Контактором і навантаженням на кожну фазу.
Також було б непогано побачити на ринку готові рішення. Типу модифікованих Реле напруги, або просто збірок з Контактором і автоматами. На мій погляд такий продукт був би популярним в наших реаліях.
Ось і все. Перепрошую за термінологію і криве пояснення, я не являюсь професійним електриком. Лише ділюсь своїм досвідом
ДИСКЛЕЙМЕР: Я є звичайним користувачем і не являюсь професійним електриком. Всі роботи були зроблені виключно для власного користування. Більше того, цей метод може підійти не всім, тому якщо Ви не впевнені в своїх силах і даному розв'язанню, проконсультуйтесь спочатку у професійного електрика.
І так, метод доволі простий. Для нього потрібно:
- Якесь адекватне навантаження, при включенні якого можна знизити напругу достатньо щоб не вимикався інвертор чи "ввідне" Реле напруги. В моєму випадку це електричний бойлер (водонагрівач) на 1,5 кВт. Ви ж можете підключати щось інше.
- Реле напруги. Я обрав ZUBR D2 тому що там є потрібний нам функціонал.
- Нормально замкнений (NC) контактор. Тут краще не економити і обрати якісний продукт.
- Автоматичні вимикачі. Потрібні для захисту цих елементів і додаткового функціоналу.
Отже, як Ви вже здогадались, вся суть роботи даного методу полягає в тому, щоб інвертувати функціонал звичайного Реле напруги. Тобто щоб воно не вимикало, а навпаки, вмикало потрібне нам навантаження при перевищенні напруги в мережі.
В двох слова опишу як все виглядає в моєму випадку:
- Силова лінія йде з ввідного автомату через Контактор на Бойлер.
- Лінія управління йде з ввідного автомату через Автоматичний вимикач на Реле напруги, і далі лише на котушку управління Контактора.
Принцип роботи:
Реле напруги виступає лише як спосіб управління Нормально замкненим Контактором.
- При перевищенні напруги в мережі Реле напруги перестає подавати електроенергію на котушку Нормально замкненого Контактора, і той замикається, тим самим вмикає навантаження (Бойлер).
- Якщо напруга знижується до нормального рівня, Реле напруги знову подає електроенергію на котушку Нормально замкненого Контактора, і той розмикається, вимикаючи при цьому навантаження.
Реле напруги потрібно налаштувати таким чином, щоб воно спрацьовувало раніше ніж "ввідне" реле чи захист інвертора.
Додатково для того, щоб Реле Напруги не спрацьовувало надто часто, потрібно його правильно налаштувати:
- Затримка повторного включення 120 сек. В моєму випадку двох хвилин достатньо, Ви ж можете налаштувати на свій смак.
- Тип затримки включення навантаження - tAr. Щоб таймер починав свій відлік з моменту нормалізації напруги а не з моменту спрацювання.
- Максимальна кількість спрацьовувань захисту - oFF.
Також якщо у Вас в якості навантаження Бойлер, то потрібно виставити температуру нагріву води достатньо високу для того щоб він міг ефективно поглинати надмірну потужність на протязі всього сонячного дня.
Якщо Вам потрібно "примусово" увімкнути Бойлер, - просто вимикаєте Автомат перед Реле Напруги, і тоді електроенергія до Бойлера буде подаватись постійно.
Якщо у Вас Бойлер підключений до Back-Up виходу інвертора, то і лінія управління повинна йти теж з Back-Up виходу інвертора. Інакше при відсутності електроенергії в мережі Бойлер буде примусово увімкненим, тому що на Реле напруги не буде подаватися електроенергія.
Плюси:
- Досить швидке спрацювання. За 10 місяців експлуатації в мене жодного разу не вимкнувся інвертор через Overvoltage.
- Майже халявне нагрівання води в напівавтоматичному режимі за рахунок того що інвертор не знижує генерацію при досягненні лімітів по напрузі (Volt/Var, Volt/Watt)
Мінуси:
- Все коштує грошей. Проте якщо врахувати втрати генерації через постійні відключення, то очевидно що воно того вартує, на мій погляд.
- Контактор клацає
Думаю для трьохфазних систем теж можна щось придумати. Але для цього потрібне Реле напруги з Контактором і навантаженням на кожну фазу.
Також було б непогано побачити на ринку готові рішення. Типу модифікованих Реле напруги, або просто збірок з Контактором і автоматами. На мій погляд такий продукт був би популярним в наших реаліях.
Ось і все. Перепрошую за термінологію і криве пояснення, я не являюсь професійним електриком. Лише ділюсь своїм досвідом