Тут зведено досвід форуму, Telegram-групи Deye клуб і відео каналу про підключення генератора до гібридного інвертора Deye: вхід GEN чи GRID, налаштування, щоб інвертор «побачив» генератор, обмеження потужності, автозапуск, однофазний генератор із трифазним Deye. Нижче — питання автора теми.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: досвід нижче підтверджує, що схема передає потужність, але не що вона електробезпечна. Заземлення, нейтраль генератора і захисні автомати перевіряйте окремо — краще з електриком: пост 54219. Генератор на вхід інвертора подається через АВР або перемикач, ніколи паралельно з мережею. Як підключати інвертор до щитка і мережі: зведення про схему підключення.
У питанні вказуйте: модель Deye (однофазний чи трифазний, низьковольтний LP чи високовольтний HP); генератор (потужність, кількість фаз, інверторний чи звичайний, бензин чи дизель, чи є автозапуск); куди підключено — GEN чи GRID; що бачите на екрані (з'являється значок генератора чи ні); налаштування з екранів Gen Port Use і Batt Set2.
1. Вхід GEN чи GRID
2. Deye не «бачить» генератор
3. Автозапуск генератора (G-start)
4. Однофазний генератор і трифазний Deye
5. Трифазний генератор: перекіс фаз
6. Навіщо генератор разом з гібридом
Інші теми: Підключення дизельного генератора до Deye для підмішування, Чи існує нуль на виході гібридного інвертора?, Огляд інверторів Deye — загальна тема. Генератор з MUST: MUST PH1800 і бензогенератор (пункт 2 → GEN: пост 18954), MUST PH18-3024 Plus не заряджає від генератора.
Пов'язані зведення: схема підключення гібридного інвертора · коди помилок Deye · підключення акумулятора до інвертора.
Підключили свій генератор — напишіть модель Deye, генератор і налаштування, зведення доповнюватиметься.
Питання автора теми (Вадим ))):
Усім доброго дня доби!
Можливо хтось працював із інвертором Deye, цікавить питання як автоматично запустити дизельний генератор.
На інверторі є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: досвід нижче підтверджує, що схема передає потужність, але не що вона електробезпечна. Заземлення, нейтраль генератора і захисні автомати перевіряйте окремо — краще з електриком: пост 54219. Генератор на вхід інвертора подається через АВР або перемикач, ніколи паралельно з мережею. Як підключати інвертор до щитка і мережі: зведення про схему підключення.
У питанні вказуйте: модель Deye (однофазний чи трифазний, низьковольтний LP чи високовольтний HP); генератор (потужність, кількість фаз, інверторний чи звичайний, бензин чи дизель, чи є автозапуск); куди підключено — GEN чи GRID; що бачите на екрані (з'являється значок генератора чи ні); налаштування з екранів Gen Port Use і Batt Set2.
1. Вхід GEN чи GRID
- Окремий вхід GEN: у меню Gen Port Use виберіть Generator Input і вкажіть потужність генератора (Rated Power): пост 54219. Допустимий діапазон частоти на вході GEN уже розширений: пост 52633.
- Через GRID (замість мережі через перемикач) теж працює, але для генератора доведеться розширити межі частоти мережі, наприклад 48–55 Гц: пост 40817. З увімкненою опцією «GEN connect to Grid input» потужність обмежує вже Grid peak shaving: TG 2019.
- Інвертор живить від генератора навантаження, а надлишок віддає на заряд акумулятора. Якщо генератор слабший за навантаження, обмежте відбір: Gen peak shaving + потужність нижча за номінал генератора (для 6 кВт — почати з 4 кВт). Без Gen peak shaving параметр потужності не діє: TG 14556, пост 22246. Без обмеження генератор віддає все, що просить навантаження, тому китайська підтримка радить генератор, що відповідає потужності станції: пост 21315.
2. Deye не «бачить» генератор
- Робочий набір для Deye SUN-6K-SG03LP1 з інверторним генератором 1,7 кВт: Batt Set2 — Gen Charge ON, Gen Signal ON, Gen Force ON, Grid Signal OFF, Gen Charge Current 10 А; Gen Port Use — Generator Input ON, Rated Power 1200 W; у Time Of Use дозволено заряд від генератора. Окремо Gen Force чи Gen Signal не працювали — лише разом: пост 54219.
- Частота звичайного генератора на холостому ходу часто вища за 50 Гц — перевірте, чи вона в межах, які дозволяє інвертор: пост 40817, TG 27323.
- Звичайний (не інверторний) генератор Konner&Sohnen 2,9 кВт працює з Deye 6K на GEN без окремого нуля — налаштовано лише обмеження потужності і частоту: пост 52574. Бензиновий без чистої синусоїди і без заземлення — теж працює, потужність Deye набирає плавно: пост 17551, пост 17542.
- Генератор підключається і за хвилини відпадає: почніть з малого струму заряду (10 А) і піднімайте поступово, обмежте потужність: TG 17696, TG 14556. Трифазні Deye 20–30 кВт зі звичайними трифазними генераторами 7–8 кВт: інвертор просаджує генератор і відключає його, оновлення прошивки не допомогли: пост 43035, пост 43953.
3. Автозапуск генератора (G-start)
- G-start — сухий контакт реле. Як ним запустити генератор, залежить від автоматики самого генератора; є спеціальні реле для запуску: пост 44542. Відео Deye про підключення: пост 16919.
- Запуск через контакт інвертора працює, а з зупинкою генератора бувають проблеми — залежить від контролера АВР: пост 20263. Генератор з АВР Vitals: тема 1296.
4. Однофазний генератор і трифазний Deye
- Напряму не працює: трифазному інвертору потрібен зсув фаз 0–120–240°, а одна фаза, поділена перемичками на три, його не дає. Інвертор не згорить, але й не підключиться: пост 27360, пост 27368.
- Частотний перетворювач 1→3 фази не має нуля, а «штучна нейтраль» перекошується при несиметричному навантаженні: пост 20310, пост 27597.
- Робочі варіанти: зарядний пристрій від генератора прямо на акумулятор (для низьковольтних систем) — інвертор працює від батареї і видає три фази: пост 19926, пост 27538 (2,2 кВт генератор, 1,5 кВт на заряд). Як зарядний — окремий однофазний інвертор на тій самій батареї: TG 9369. Діодний міст і конденсатор на вхід MPPT — працює, але інвертор перевантажує генератор: пост 40352.
5. Трифазний генератор: перекіс фаз
- Asymmetric phase feeding вирівнює навантаження з входу GRID, але з GEN не працює: пост 26560, пост 27575. Обмеження потужності з генератора дає йому рівне навантаження, а несиметричне навантаження інвертор покриває з батареї: пост 27579. Тема: Робота 3-фазного генератора з інвертором Deye.
6. Навіщо генератор разом з гібридом
- Генератор найефективніший лише при певному навантаженні; з гібридом він працює короткими сесіями на оптимальній потужності, заряджає акумулятор, а вночі при малому споживанні можна обходитись без нього. Практика на Victron Quattro з окремим входом для генератора: відео, відео.
Інші теми: Підключення дизельного генератора до Deye для підмішування, Чи існує нуль на виході гібридного інвертора?, Огляд інверторів Deye — загальна тема. Генератор з MUST: MUST PH1800 і бензогенератор (пункт 2 → GEN: пост 18954), MUST PH18-3024 Plus не заряджає від генератора.
Пов'язані зведення: схема підключення гібридного інвертора · коди помилок Deye · підключення акумулятора до інвертора.
Підключили свій генератор — напишіть модель Deye, генератор і налаштування, зведення доповнюватиметься.
Питання автора теми (Вадим ))):
Усім доброго дня доби!
Можливо хтось працював із інвертором Deye, цікавить питання як автоматично запустити дизельний генератор.
На інверторі є вихід "g-start", але як саме зробити підключення?
Останнє редагування модератором: