Подивився pdf на якісь Лонгі 640Вт. В них вказано напругу МППТ 44.36В, напругу холостого ходу 53.7В і температурний коефіцієнт 0.2% на градус.
53.7*9=483,3В Це при +25градусах. А при -25градусах буде на 10% більше 483.3*1,1=531,6В
Ось і вся математика.
Тепер про Вампіри. Вампір не гарантує на 100% захисту від такої ситуації. Ні підключений до інвертора напряму, ні через ватметр. Причина в тому, що він отримує дані з інтервалом 1секунда. Частіше інвертори і ватметри не можуть видавати. А напруга може скаканути в будь-який момент, бо алгоритм роботи МППТ в інверторі невідомий. Багато разів спостерігав таку картину на своїх інверторах: налетіла хмарка, або навпаки сонце вийшло з під неї, різко ввімкнувся або вимкнувся насос і т.д. І інвертор в цей час скидує сонячну потужність і починає швидко шукати точку МППТ знову. Напруга в цей час короткочасно підскакує до напруги холостого ходу.
Потрібен зовнішній пристрій, який буде обмежувати напругу без участі інвертора. Звичайні реле та контактори там не можна ставити по DC, бо буде дуга і можна навіть спалити хату. Треба ставити вимикач на потужному транзисторі. Різні порогові схеми ON/OFF будуть пагано працювати, бо можуть давати автоколивання, навіть с гістерезисом. Тут потрібен потужний аналог стабілітрона на 490В. В принципі там схема не така і складна. Але спочатку дійсно треба з'ясувати за допомогою лампочок яка потужність потрібна щоб просадити панелі до такої напруги при мінус 20-25градусах.
І ще. Ви пишите що у Вас багато стрінгів. Як вони підключені зараз? У Вас декілька інверторів?