Комунікація інвертора Anenji 6.2kw і батареї Dyness B4850

Всем привет.
Выбрал время и собрал макет адаптера CAN<->RS485. По CAN-у батарея сама отдаёт консолидированную информацию по всем модулям. Этого достаточно для нормальной коммуникации инвертора и батарей.
Попутно инфа отправляется на MQTT сервер Home Assistant. Работает пару суток, отвалов и зависаний не было. Буду тестировать дальше, но уже не с макетом. Если интересно, могу выложить схему и код для повторения. Используются следующие модули: ESP32, RS485 to TTL, MCP2515, преобразователь уровней 3.3<->5V. Проект собирается в esp-idf.
 
  • Like
Реакції: Karl
Всім доброго дня, дістався інвертор Anenji 11kw, і маю 6 батарей dyness b4850, як я зрозумів що вони без адаптера не будуть ніяким чином дружити. Підкажіть яку версію адаптера робити чи зробити обидві і просто тестувати?
І також як я розумію там було пару версій прошивок, яку краще використовувати?
 
Товариство, замінив я свої b4850 на Powerhouse, той самий DL 5.0c, але трохи в іншому корпусі. Підключив до свого Daxtromn 6.2 зробивши кабель 1-rs485a - 2-rs485a
2-rs485b - 2-rs485b, як в мангалі, і ніби передаються дані про батарею, але коли вже батарея заряджена, то на інверторі напруга акума скаче від 55,6 до 56,6в.
Може хтось шарить як це виправити?
 
Всім доброго дня, дістався інвертор Anenji 11kw, і маю 6 батарей dyness b4850, як я зрозумів що вони без адаптера не будуть ніяким чином дружити. Підкажіть яку версію адаптера робити чи зробити обидві і просто тестувати?
І також як я розумію там було пару версій прошивок, яку краще використовувати?
Добрий день, робіть другу версію з такою розвязкою на резисторах (збільшіть номінали до 200 Ом):
Остання прошивка v0.2.1
 
Товариство, замінив я свої b4850 на Powerhouse, той самий DL 5.0c, але трохи в іншому корпусі. Підключив до свого Daxtromn 6.2 зробивши кабель 1-rs485a - 2-rs485a
2-rs485b - 2-rs485b, як в мангалі, і ніби передаються дані про батарею, але коли вже батарея заряджена, то на інверторі напруга акума скаче від 55,6 до 56,6в.
Може хтось шарить як це виправити?
Спробуйте зменшувати максимальну напругу заряду до тих пір поки не припиниться. Є припущення, що вирубається БМС при досягненні якоїсь напруги між тими 2 напругами. Потім знову врубається і так по колу. Це може статись якщо, наприклад, хоча б одна комірка досягає максимуму, тоді як інші ще ні (розбаланс).
 
Спробуйте зменшувати максимальну напругу заряду до тих пір поки не припиниться. Є припущення, що вирубається БМС при досягненні якоїсь напруги між тими 2 напругами. Потім знову врубається і так по колу. Це може статись якщо, наприклад, хоча б одна комірка досягає максимуму, тоді як інші ще ні (розбаланс).
В мене таке було на минулих акумах, коли адреса комунікації не правильна була, але тут я пробував міняти, але результату не дало
А бмс не вирубається, бо якби вирубалась, то і живлення не було би, та і в додатку все норм, акум просто перейшов в стендбай
 
Вырубается - блокирует заряд. При чем тут питание...
Просто есть такая же батарея. И она отрубала заряд по защите от перезаряда ячейки (двух)
И в логах ничего не было и статус "релаксую" в приложении инвертора.
В приложении батареи или режим ожидания или разряд (0.1А) , когда как.
 
Просто може кому знадобится

Зв'язати інвертор та батарею
Anenji SPI-12K-H3P (12kW) + Dyness B4850 =

на інверторі ставимо в меню
пункт 32, протокол: CAN
пункт 33, UZE=YUZE


на батареї ставимо
DIP перемикачі усі вниз, 3-й вверх
(When the battery works with GOODWE, Solis, LUX, Sofar, DEYE(SUNSYNK), VICTRON, IMEON, Sungrow, SMA, RENAC,DELIOS,SAJ(CAN Comm),before starting thebattery,you need put the master DIP switch "# 3" to the "ON" position (to the top), then turn on the batteries.)
 
Доброго всім здоров"я. Хто може підказати чому в інверторі Anenji 48v 6.2kw в прграмі 29 не можливо підняти напругу вище 40в, вірніше підняти можна до 45,9в, але вона не фіксується і знову стає на 40в?
 
Останнє редагування:
Зависимость от другого пункта меню
 
Не знаю. Может то что на скрине, потому что бмс управлять должна этим.
А может пункт , где только предупреждение о разряде, какой - смотреть нужно.
29 это ведь напряжение отключения(?).
Все обычно есть в инструкции.
12 (напряжение перехода с батареи на сеть) ?
 

Вкладення

  • Screenshot_20260910-174910.png
    Screenshot_20260910-174910.png
    90,1 Кб · Перегляди: 5
Останнє редагування:
Доброго дня всім ще раз. Спаяв я першу версію адаптера, пропрацювала з тиждень, і в один момент відпала і зв'язок вже не відновився. Все вимикав вмикав і тд, безуспішно.
Спаяв другу версію, все завелося з пів оберту, але помітив що з'явилося обмеження заряду в при зарядці від мережі 25а, мені здавалося що у першій версії його не було, але оскільки я не користувався в цьому місяці міською мережею то так і не зрозумів до кінця в чому проблема, судячи з графіків воно і з сонця почало заливати з обмеженням в 25а.
 
Бмс модуля каже що у нього ліміт 25А, а заряд обмежує сам інвертор на основі цих данних. Можу зробити кастомну прошивку на адаптер і підняти струм заряду, наприклад помноживши ті 25А на коефіціент, наприклад 1.6, тоді інвертор буде заливати 40А. Але якщо у вас модуль тільки один, то це мабуть не дуже корисно. В мануалі написано, що до 45А можна піднімати, далі батарея іде в захист.
Доброго дня, цікава кастом прошивка на 100-120а для адаптера другої версії
 
Назад
Угорі