Кріплення панелей на дах

RoMyk

Tier3
Реєстрування
2 Лют 2026
Дописи
12
Бали
3
Сонячні панелі
LONGi LR7-72HVH-655M
Інвертор
Anenji 11KW 48V WIFI-P
Спочатку офтоп про вибір панелей)
Є в наявнсті три площі під панелі, покриття бітумна черепиця:
- тераса кут 12 тобто майже плоска, площа 8х3,6м, орієнтація південь-захід-захід
- нижній скат даху будинку кут 60, площа 8,2х3,2, орієнтація схід-південь-південь
- верхній скат даху будинку кут 45, площа 8,2х2,5, орієнтація схід-південь-південь
Також вже придбано інвертор Anenji 11KW 48V 230V Hybrid Solar Inverter 2*MPPT with WIFI Parallel у якого 2 трекери по 18А, 500В, 5,5кВт, призначення - самоспоживання
Хотів панелі поменше порядка 450Вт, щоб спростити монтаж, але покрутивши потужності-напруги-струми і головне геометрію розташування прийшов до встановлення панелей LONGi LR7-72HVH-655M Hi-MO X10 Explorer, 655W розміри 2385х1134х30, вага 28,5 кг
Один трекер 6 панелей на даху будинку з кутом 60 градусів схід-південь-південь
Другий трекер 7 панелей на даху тераси з кутом 12 градусів південь-захід-захід
Панелі.jpg
Далі стала задача як то все закріпити, пішов дивитися сайт аксіома що ж пропонується. І саме тут більше питань ніж відповідей(
Варант 1. Із самого простого на перший погляд - безпрофільна система на алюмінієві рейки 70х300 по 6 кріплень на панель. Наскільки це надійно з точки зору встановлення кріплення на дах? Адже не кругом попаде в стропило, десь буде тільки ОСБ+обрешітка, а десь може бути і тільки ОСБ. Чи не буде перекосів панелей на бітумному даху? Дах рівний по ОСБ, але ж бітумка створює нерівності.
Варіант 2. Опора на бітумну черепицю (є така у аксіома) і алюмінієві чи оцинковані профілі. Опори поставити через 600 на кожне стропило - звучить надійніше.
І останнє - зважаючи на розміри панелей ставити по три ряди профілів на панель чи вистачить по два?
Буду вдячний за поради та конструктивну критику)
 
це - лише для ознайомлення - як треба робити)))
 
це - лише для ознайомлення - як треба робити)))
Дякую, вивчив. Може ще порекомендуєте де придбати ці панелі, кріплення, щит постійного струму на 2 стрінги?
 
Кріптер-овскі кронштейни, мабуть найкращі, брав і їх "близнюків"(аналоги) то кріптер міцніше, майже не гнуться. Є в епіцентрі, я собі там брав. https://epicentrk.ua/ua/shop/krepez...znoe-k-bitumnoy-cherepitse-v-sbore-2-sht.html
А профіль на "prom"-і, там можна у деяких продавців потрібної довжини замовити.
 
Панелі змонтовано, за порадами взяв Кріптер в епіцентрі
Готується приміщення звести до купи стаб-інвертор-3 акуми все буде розміщено в ряд на стіні
Стало питання приєднання акумів до інвертора. Схиляюся зібрати акуми на шини кабелями 35 і від шин в інвертор спарений 3х35, на інверторі якраз 2 приєднання "мінус" і два приєднання "плюс". Захисти акумів не ставлю, на інверторі буде обмеження заряд-розряд 150А на 3 батареї 100Аг
Знайшов на промі таку коробку з мідною шиною 4х40х460 - виглядає надійно
Шина.jpg
Можливо порадите інший варіант?
 
Те обмеження по струму в інверторі, незнаю як у кого, а на Anenji 11kW, при перевищенні по струму (пробував виставити 100А, перевищення було на 20А, тобто споживало 120А), то лише попередження на екрані було, При якому перевищені працює цей "захист", хто зна, я би на це не покладався. Та й тим же автоматом завжди можна у екстреній ситуації, або просто при обслуговуванні, відʼєднати АКБ.
 
Те обмеження по струму в інверторі, незнаю як у кого, а на Anenji 11kW, при перевищенні по струму (пробував виставити 100А, перевищення було на 20А, тобто споживало 120А), то лише попередження на екрані було, При якому перевищені працює цей "захист", хто зна, я би на це не покладався. Та й тим же автоматом завжди можна у екстреній ситуації, або просто при обслуговуванні, відʼєднати АКБ.
А мережа в той час була в наявності? Бо той "захист" працює так - інвертор буде намагатися взяти недостатню потужність підмісом з мережі. А якщо мережі нема, то буде і далі все брати з акума і видавати попередження. Бо інших варіантів обмежити струм акумулятора в нього нема. Крім того що повністю рубанути навантаженя у піти в захист.
 
А мережа в той час була в наявності? Бо той "захист" працює так - інвертор буде намагатися взяти недостатню потужність підмісом з мережі. А якщо мережі нема, то буде і далі все брати з акума і видавати попередження. Бо інших варіантів обмежити струм акумулятора в нього нема. Крім того що повністю рубанути навантаженя у піти в захист.
Самі АКБ, решту відʼєднав на той час.
Мануал пише ----
When the battery discharge current more than the setting value, the unit will stop discharging and go to bypass mode or standby mode. The setting range is from 50 to 500
Через перекладач отримуємо ---- Коли струм розряду акумулятора перевищує значення налаштування, пристрій припинить розрядку і перейде в режим обходу або режим очікування. Діапазон налаштувань від 50 до 500
В режим очікування інвертор не переходив. Або там треба ще більше перевищення заданого обмеження по струму розряду.
 
Обмеження на розряд в інверторі зараз вимкнуте. Випадково перевірив захист бмс(
Залишив одну батарею, а дружина інвертору варочну на 5кВт увімкнула ще одну конфорку. БМС відрубала акум, інвертор почервонів і запищав від сорому, що не вивозить)
 