Лічильник та гібрідний інвертор

SolarVad

Tier3
Реєстрування
30 Кві 2025
Дописи
19
Бали
1
Сонячні панелі
made china
Інвертор
Xindun 23224
Доброго дня.
Є схема роботи гібрідного інвертора (див. мал.)
На лічильнику горить індикація :
К1 - нарушено фазирование счётчика
К2 - повреждение в цепях нагрузки счётчика (утечка на землю), или попытка вмешательства в работу (учёт электроэнергии) счётчика
Це так лічильник реагує на специфічне навантаження у вигляді інвертора?
 

Вкладення

  • 12345.jpg
    12345.jpg
    51 Кб · Перегляди: 12
1.jpg
 

Вкладення

  • 2.jpg
    2.jpg
    116 Кб · Перегляди: 9
В якому режимі зараз працює інвертор?
Швидше за все він зараз скидує надлишки в мережу. А лічильнику це не подобається. Він вважає що це спроба "відмотки".
Ввімкніть інвертору режим SBU і ті аварії зникнуть.
 
режими виставив такі . Він же не може скидати енергію через вхід ?
 

Вкладення

  • 111.jpg
    111.jpg
    53,4 Кб · Перегляди: 9
  • 222.jpg
    222.jpg
    88,1 Кб · Перегляди: 8
О, у цього інвертора своє екзотичне меню :)
Ну, судячи з написаного Ви увімкнули йому як раз режим аналогічний SBU. В такому режимі не має генерувати. Але, судячи по лічильнику - ваш щось генерує. Перевірити легко. Поміряйте АС струм на вході в інвертор. Може у Вас там захисне реле стоїть, в нього є така функкція. У інших інверторів в такому режимі буде 0.
 
0 буде бо навантаження на себе беруть сонячні панелі та АКБ ?
 
0 буде бо навантаження на себе беруть сонячні панелі та АКБ ?
Так.
До речі, у Вас на вході в інвертор має бути автомат - вимикач мережі. Можете спробувати вимкнути його щоб переконатися.
 
Я можу відкинути L та N на вході та заміряти наявність напруги на вході AC in інвертора
 
Я можу відкинути L та N на вході та заміряти наявність напруги на вході AC in інвертора
На справному інверторі там має бути нуль.
Але на вашому там теж може бути нуль. Просто в деяких режимах інвертори синхронізуються з мережею і можуть гнати енергію назовні.
Ваш чомусь її жене не в тому режимі. Може якесь реле залипло...
 
Ще є загальне питання ?
Для даного інвертора скільки таких панелей потрібно? послідовне включення
 

Вкладення

  • invertor.jpg
    invertor.jpg
    258,7 Кб · Перегляди: 10
  • solar.jpg
    solar.jpg
    811,7 Кб · Перегляди: 10
Від 2шт до 6шт.
 
У разі 4-х панелей інвертор не хоче брати від сонця.
Можливо 360 / 42,8 = 8,4
від 8-х буде працювати
 
Ой йой. Я вже бачив - що можуть дешеві кит інвертори. І шо там може бути на нулі. І як від цього лічильники дуріють.
Що у вас з нулями? На вході і на виході?
 
нулі від ТП та у споживача не поєднуються
 

Вкладення

  • xindun-3.jpg
    xindun-3.jpg
    103,2 Кб · Перегляди: 15
можливе таке підключення інверторів до послідовного масиву панелей ?
 

Вкладення

  • стало_1.jpg
    стало_1.jpg
    187 Кб · Перегляди: 17
можливе таке підключення інверторів до послідовного масиву панелей ?
Так не можна робити. Як мінімум вони заважатимуть один одному, як максимум - погорять, бо у PV входів нема гальванічної розв'язки від мережі..
У Вас що, два таких інвертори? Бо в них щось забагато проблем.
Якщо купували в Україні, то пора починати трясти продавця на предмет гарантійних зобов'язань. Та і якщо в Китаї, теж можна звернутись до продавця.
 
А чого це енергія пролізе на вхід змінного струму? Інвертор не віддає в загальну мережу, а навантаження у кожного своє - ніяк гальванічно не повязане.
 

Вкладення

  • invertor scheme.jpg
    invertor scheme.jpg
    730,3 Кб · Перегляди: 16
  • стало_2.jpg
    стало_2.jpg
    285,9 Кб · Перегляди: 15
Не віддає, але в деяких випадках може брати з неї, тобто гальванічний зв'язок між інверторами буде.
Діло Ваше, можете перевірити. Я на форумах пару разів зустрічав випадки коли попалили інвертори підключаючи до одного стрінга.

В мене, до речі, два інвертори працюють кожен на своє навантаження. В них спільна акумуляторна батарея, але у кожного свій сонячний стрінг.
 
Дякую що попередили
 
батареї розшарювати можна і треба. Панелі - ні. Перевірено.
 
Назад