Лічильник та гібридний інвертор

Заміряв вхідні точки фази та нейтралі обидва по 0,16-0,17А це ток який інвертор бере з мережі (якщо вона підключена) у будь якому режимі роботи, при відключенні інвертора від мережі "!" На лічильнику вимикається, при збільшенні навантаження з мережі теж вимикається.
 
Заміряв вхідні точки фази та нейтралі обидва по 0,16-0,17А це ток який інвертор бере з мережі (якщо вона підключена) у будь якому режимі роботи, при відключенні інвертора від мережі "!" На лічильнику вимикається, при збільшенні навантаження з мережі теж вимикається.

Насправді то невідомо що Ви наміряли. Той струм може як "втікати" в інвертор, так і "витікати" з нього. Тут правильніше буде говорити не про напрямок струму, а про напрямок енергії. Ця енергія може мати реактивний характер, бо на платі інвертора по входу AC стоять конденсатори для подавлення перешкод. Реактивна енергія не буде мотати лічильник. Звичайний тестер не може визначити куди тече енергія, і її характер. Він тупо покаже амплітуду струму.
Щоб подивитись що і куди тече, треба використовувати ватметри які вміють міряти потужність зі знаком. Наприклад TAC1100 це вміє. Також він може міряти реактивну потужність та енергію.
 
Насправді то невідомо що Ви наміряли. Той струм може як "втікати" в інвертор, так і "витікати" з нього. Тут правильніше буде говорити не про напрямок струму, а про напрямок енергії. Ця енергія може мати реактивний характер, бо на платі інвертора по входу AC стоять конденсатори для подавлення перешкод. Реактивна енергія не буде мотати лічильник. Звичайний тестер не може визначити куди тече енергія, і її характер. Він тупо покаже амплітуду струму.
Щоб подивитись що і куди тече, треба використовувати ватметри які вміють міряти потужність зі знаком. Наприклад TAC1100 це вміє. Також він може міряти реактивну потужність та енергію.
Якщо лічильник справний то він не показує реверс на струмі споживання, також однофазний не обраховує реактивну енергію про це вказано в тех. паспотрі лічильника. А про те що деяки гібридні інвертори можуть втиху "надувати" в мережу писалось і тут на форумі.
 
Якщо лічильник справний то він не показує реверс на струмі споживання, також однофазний не обраховує реактивну енергію про це вказано в тех. паспотрі лічильника. А про те що деяки гібридні інвертори можуть втиху "надувати" в мережу писалось і тут на форумі.
Я написав лише про те, що міряючи струм на вході інвертора примітивними вимірювачами ми не можемо визначити що це за струм - "струм споживання", "струм вдування", чи "реактивний струм". І написав чим можна поміряти якщо кортить розібратися. Там все залежить від зсуву фаз між струмом та напругою.
 
Доброго дня панове. Схожа проблема з аненжі 4кв 24в той що з кольоровим дисплеєм. Стаб починає гудіти одразу, як тільки інвертор підключається до мережі. Ввімкнув на ніч байпас на стабі. Зранку глянув на лічильник, горить помилка. Заземлення є. Підкидав інший івертор Мастер Павер 3кв все ок. Вже голова трохи починає підкіпати.
 
Доброго дня панове. Схожа проблема з аненжі 4кв 24в той що з кольоровим дисплеєм. Стаб починає гудіти одразу, як тільки інвертор підключається до мережі. Ввімкнув на ніч байпас на стабі. Зранку глянув на лічильник, горить помилка. Заземлення є. Підкидав інший івертор Мастер Павер 3кв все ок. Вже голова трохи починає підкіпати.
В якому режимі працює інвертор? Якщо в режимі підмісу, то зворотня генерація в мережу цілком може бути. Бо режим підмісу це по суті підвид режима генерації в мережу. Просто в ньому задано тримати нульовий баланс генерації. Але через похибки вимірювання, та через те, що навантаження може різко скакати, то можуть проскакувати короткочасні "імпульси" генерації в мережу. Правда вночі це наче не має працювати, але ці інвертори мають вночі фантомну напругу на PV біля 15-20В, тому мабуть можуть чудити.
 
Режим uti. Сьогодні ввечері помітив знову помилку. Але вона зникла коли додалось навантаження(ввімкнувся насос). Хоча стаб гудить хоч з навантаженням хоч без. Стосовно PV теж помітив що бачить те чого немає. Панелей в мене немає. Ще й вайфай модуль відвалюється, але то інша історія.
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2025-12-05 о 20.09.32.png
    Знімок екрана 2025-12-05 о 20.09.32.png
    102,4 Кб · Перегляди: 4
uti то дивно, цеж має бути чистий байпас. А яке навантаження було до підключення насосу? По хорошому потрібно підключити двонаправлений ватметр до інвертора і подивитись що там куди перетікає.
 
uti то дивно, цеж має бути чистий байпас. А яке навантаження було до підключення насосу? По хорошому потрібно підключити двонаправлений ватметр до інвертора і подивитись що там куди перетікає.
В середньому будинок споживає 300-500Вт. Хочу спробувати сартонути без акб для тесту. Наче він то вміє, але трохи страшнувато. З акумом в мене зараз тохи по хардкору, але то так треба.
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2025-12-05 о 21.06.15.png
    Знімок екрана 2025-12-05 о 21.06.15.png
    3,1 Mб · Перегляди: 4
Ну при 300-500Вт то точно не зворотній перетік енергії. Лампочка на лічильнику мабуть спрацьовує через те, що струм різний по фазному та нульовому дроту. Проведіть ревізію заземлення системи.
 
Так в теорії він і без заземлення мабуть повинен працювати.
Поліз, спробував без акб, поведінка не зміниласссь.
Міряв токовими кліщами по фазі і нулю. Струм однаковий. На проводі заземлення немає струму.
 
Останнє редагування: