Максимальный перегруз сетевого инвертора Solis 30кВт, 5g

0828sergej

Tier3
Реєстрування
2 Лют 2021
Дописи
16
Бали
3
Кто сталкивался с этой ситуацией, можно ли данный инвертор перегрузить панелями на 50%, т.е. на 45 кВт? Выдержит ли он, не будет ли перегреваться при пиках? И вообще, какой он выдерживает максимальный перегруз?
 
Неоднократно видел монтаж, где их так грузили. Но есть подозрение, что это для них многовато.
Желательно получить письменное подтверждение, что всё ок, от продавца, дабы не потерять гарантию.
 
Продавец моего Solis-30K-5G сказал максимум 30%, как и написано в даташите,т.е. 39 кВт.
 

Вкладення

  • Datasheet_Solis-30K-5GUA.pdf
    375,1 Кб · Перегляди: 29
Опятьдвадцатьпять

Не нарушайте макс по току и напругу. Стремитесь к 620В в мррт

И будет все в шоколаде
 
Опятьдвадцатьпять

Не нарушайте макс то и напругу. Стремитесь к 620В в мррт

И будет все в шоколаде
Але виробник чітко вказав, що максимальне навантаження - 130%.
Формально вийде, що це порушення вимоги виробника на конфігурацію.
 
До чого тут Huawei? :)
Але якщо вже знайшла мова, то в інструкції вказано лише доступна до використання потужність.
Pac = Pdc*ηmin = 30.6*0.98.
У Huawei цей показник означає потужність від сонячних батарей, яка потрібна інвертору для генерації максимальної активної потужності. Фактична потужність приєднаних сонячних батарей може бути значно більшою і регламентується тільки максимальною вхідною напругою та максимальним струмом КЗ.
 

Вкладення

  • Screenshot_20210404_105024.jpg
    Screenshot_20210404_105024.jpg
    227,7 Кб · Перегляди: 28
Зрозуміло. Краще його не перегружати більш ніж на 30%.
Дякую що коментарі!
 
Тоже интересуюсь инверторами Гинлонг Солис...
У 30 киловаттного в руководстве по эксплуатации написано :
Recommended max. PV powerr: 39 kW
Max. input voltage: 1100 V,
Start-up voltage: 180 V,
MPPT voltage range: 200-1000 V,
Rated voltage: 600 V,
Max. input current: 26 A / 26 A /26 A,
Max. short circuit current: 40 A / 40 A / 40 A,
MPPT number:3
=============================
Что лучше для стабильной и главное безопасной работы СЭС - подключать по максимум 23 панелей по-переменно на каждый MPPT (это будет 966 вольт в сумме без нагрузки) или с группировать по 2 параллельно 16 штук ( так будет 672 вольт без нагрузки и 561 вольт, 22 ампер, при максимальной нагрузке) на каждый MPPT?
Напряжение каждой панели по 385 Ватт: 42 Вольта без нагрузки и 35.04 Вольта 11 Ампер с нагрузкой
 
Ещё температурный коэффициент укажите пожалуйста
 
Ещё температурный коэффициент укажите пожалуйста
Рабочая температура каждой панели (C): от -40 до +85
Температурный коэффициент Pmax: (% / C): -0,35
Температурный коэффициент Voc: (% / C): -0,272
Температурный коэффициент Isc: (% / C): 0,044
Рабочая температура ячейки: (NOCT): (C): 45 + -2
 
Или 5*21 и 40 кВт или 20*6 и 45
Ни 23 ни 16 ставить не надо
 