MUST PV18-3224 VPM II + MUST LiFeP04 LP1500-12100 12V 100Ah потрібна допомога

Почитайте теми поряд - все давно "розжовано"
От не повіриш, прогортав до кінця форуму і перечитав усе) ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБ

MUST LiFeP04 LP1500​

Коли в 14 пункті ставиш Use - решта налаштувань які? В мануалі до АКБ ось така засада
 

Вкладення

  • image.jpg
    image.jpg
    1,6 Mб · Перегляди: 9
От не повіриш, прогортав до кінця форуму і перечитав усе) ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБ

MUST LiFeP04 LP1500​

Коли в 14 пункті ставиш Use - решта налаштувань які? В мануалі до АКБ ось така засада
Charge current - 0.5c (0.3-05с)
Charge voltage - 22-29v
Float 28-28.5
Cutoff voltage 21v
Приблизно так
Але - проблема в розбалансуванні заряджання при послідовному підключені.
Тобто - регулярно треба контролювати розбіжність вольтажу батарей.
 
Charge current - 0.5c (0.3-05с)
Charge voltage - 22-29v
Float 28-28.5
Cutoff voltage 21v
Приблизно так
Але - проблема в розбалансуванні заряджання при послідовному підключені.
Тобто - регулярно треба контролювати розбіжність вольтажу батарей.
Дякую!
 
Тобто - регулярно треба контролювати розбіжність вольтажу батарей.
Але ж для такої задачі є балансири, для послідовно підключених батарей....
Літій підтримують.
Такий наприклад: https://prom.ua/ua/p2341267156-aktivnyj-balansirovschik-svintsovo.html Є аналогічні для 24В
Вирізка з характеристики:
1734472801276.png
 
Але ж для такої задачі є балансири, для послідовно підключених батарей....
Літій підтримують.
Такий наприклад: https://prom.ua/ua/p2341267156-aktivnyj-balansirovschik-svintsovo.html Є аналогічні для 24В
Вирізка з характеристики:
Переглянути вкладення 5876
Так я ж і не казав, шо проблема невирішувана)))
 
Може все тому, що всі люди підключають до інвертора один правильний (по напрузі) акумулятор!
Та ну, часто в тік тоці і ютубі показують аккумуляторні збірки де в шахті стоїть по 5....6 акумів з'єднаних паралельно.
 
Усім привіт! Передивився кучу різних відео про правильне підключення+ правильні налаштування.
2 батареї. Підключені послідовно.
Багато бачив, що у 14 пункті налаштування інвертора вказано Use, а не Li. Все ж таки. Що правильно?
Окрім того у першому пункті відсутній режим SUB. Тому теж постійно моргає лампочка chg.
Якщо підключатись компом до інвертора. Через який кабель це робити? Які налаштування вносити?
Щиро вдячний за допомогу
Щодо режиму SUB, який вважаю без потреби, коли хочеш максимально уникати зовнішньої електромережі, а використовувати енергію фотовольтаїки і батареї, а зовнішню електромережу лише у вечірньо-нічний час коли діє низький тариф, то все ж режим SUB можна увімкнути з допомогою програми SolarPowerMonitor2.2.81.
Ось відео і фото для інвертора MUST-PV18-3224 VPM II.
 

Вкладення

  • 5_SUB_MUST.mp4
    15,1 Mб
  • SUB_MUST_1.png
    SUB_MUST_1.png
    659,6 Кб · Перегляди: 6
  • SUB_MUST_2.png
    SUB_MUST_2.png
    706,7 Кб · Перегляди: 6
  • USER MANUAL _ MUST PV18-3224vpm II_ua.zip
    5,5 Mб · Перегляди: 4
Деякі люди писали що увімкнути режим sub можливо на MUST-PV18-3224 VPM II але він не працює чи Вам вдалось в результаті його увімкнення через SolarPowerMonitor2.2.81 наблюдати коректну роботу підмісу мережі міста в режимі SUB?
 
Деякі люди писали що увімкнути режим sub можливо на MUST-PV18-3224 VPM II але він не працює чи Вам вдалось в результаті його увімкнення через SolarPowerMonitor2.2.81 наблюдати коректну роботу підмісу мережі міста в режимі SUB?
не користуюсь цим неефективним режимом. Тому спостерігати за його роботою немає потреби
 
не користуюсь цим неефективним режимом. Тому спостерігати за його роботою немає потреби
А який режим порадите , і чому вважаєте режим SUB неефективним ? Коли не хватає сонця SUB би допоміг як на мене і зменшив би кількість циклів розряд-заряд АКБ
 
А який режим порадите , і чому вважаєте режим SUB неефективним ? Коли не хватає сонця SUB би допоміг як на мене і зменшив би кількість циклів розряд-заряд АКБ
Я б вибирав SBU. Чому так? Слід розуміти, що основне завдання off – grid , чи гібридного інвертора - це перетворення енергії з альтернативних джерел (напр. фотовольтаїка, вітер, акумулятор і т.д.) в енергію, придатну для електроживлення навантаження будинку, квартири, а також передачу надлишку в зовнішню електромережу.
І зовсім, не передавання енергії о байпасу з зовнішньої електромережі до приладів споживання.
Для цього достатньо встановити перемикач, напр. Tomzn, чи інший, які і виконають цю роботу, як АВР. І не більше. І це не залежить від того, якої номінальної потужності інвертор.
Таким чином радять налаштовувати роботу інверторів у наших сусідів, які втекли до переду на років 20-25 у питаннях альтернативних джерел енергопостачання і в них ментальність гомосовєтікус канула в історії назавжди.
Додатково, преферується використовувати енергію зовнішньої електромережі переважно у вечірньо-нічний час, коли електроенергія дешева згідно зонного тарифу електроенергії. Саме це і є період на використання енергоємних пристроїв пралки/посудомийки/..., а не як прийнято на наших рідних теренах "давай навантажимо і побачимо, що буде". Це дикість. Але, що поробити, коли переважна більшість користувачів вмикає інвертор в роботу не прочитавши з розумінням інструкції обслуговування.
А щодо побоювання зменшення кількості циклів розряду-заряду АКБ, то не треба цього боятися, а налаштувати інвертор так, щоб хоча б нижня межа розряду акумулятора була вищою на 10%, ніж повний розряд і вимкнення інвертора. Саме повний розряд і є завершеним циклом.
Для інверторів потужністю до 4 кВт на 24В найкращим варіантом є використання LiFePO4 АКБ ємністю 200 Ah.
 
Я б вибирав SBU. Чому так? Слід розуміти, що основне завдання off – grid , чи гібридного інвертора - це перетворення енергії з альтернативних джерел (напр. фотовольтаїка, вітер, акумулятор і т.д.) в енергію, придатну для електроживлення навантаження будинку, квартири, а також передачу надлишку в зовнішню електромережу.
І зовсім, не передавання енергії о байпасу з зовнішньої електромережі до приладів споживання.
Для цього достатньо встановити перемикач, напр. Tomzn, чи інший, які і виконають цю роботу, як АВР. І не більше. І це не залежить від того, якої номінальної потужності інвертор.
Таким чином радять налаштовувати роботу інверторів у наших сусідів, які втекли до переду на років 20-25 у питаннях альтернативних джерел енергопостачання і в них ментальність гомосовєтікус канула в історії назавжди.
Додатково, преферується використовувати енергію зовнішньої електромережі переважно у вечірньо-нічний час, коли електроенергія дешева згідно зонного тарифу електроенергії. Саме це і є період на використання енергоємних пристроїв пралки/посудомийки/..., а не як прийнято на наших рідних теренах "давай навантажимо і побачимо, що буде". Це дикість. Але, що поробити, коли переважна більшість користувачів вмикає інвертор в роботу не прочитавши з розумінням інструкції обслуговування.
А щодо побоювання зменшення кількості циклів розряду-заряду АКБ, то не треба цього боятися, а налаштувати інвертор так, щоб хоча б нижня межа розряду акумулятора була вищою на 10%, ніж повний розряд і вимкнення інвертора. Саме повний розряд і є завершеним циклом.
Для інверторів потужністю до 4 кВт на 24В найкращим варіантом є використання LiFePO4 АКБ ємністю 200 Ah.
 
Дякую за роз'яснення в цьому напрямку і рухаюсь але тут виникає питання як автоматизувати період коли зникає сонце таким чином щоб не залишитись без енергії в акумуляторах і при цьому заряжати АКБ по нічному тарифу. Отже зараз сонце зникає приблизно в 15 годин і до нічного тарифу лишається 8 годин. Крім цього в вечірній час коли приходиш з роботи десь з 18 до 21 є необхідність включати потужні нагрузки електрочайник, мікрохвильовка, фєн тощо, доречі так само і вранці от і питання як автоматизувати режим в ці популярні часи щоб постійно не перестраювати інвертор в режим UTI з режиму SUB, доречі більше подобається режим SOL бо він унеможливлює увімкнення живлення навантаження від батарей коли нема сонця, наприклад вночі. Чи ви також вручну перемикаєте інвертор в режим UTI з режиму SUB коли вам треба наприклад запекти в електродуховці щось чи поставити стірку на ніч по меншому тарифу
 
Дякую за роз'яснення в цьому напрямку і рухаюсь але тут виникає питання як автоматизувати період коли зникає сонце таким чином щоб не залишитись без енергії в акумуляторах і при цьому заряжати АКБ по нічному тарифу. Отже зараз сонце зникає приблизно в 15 годин і до нічного тарифу лишається 8 годин. Крім цього в вечірній час коли приходиш з роботи десь з 18 до 21 є необхідність включати потужні нагрузки електрочайник, мікрохвильовка, фєн тощо, доречі так само і вранці от і питання як автоматизувати режим в ці популярні часи щоб постійно не перестраювати інвертор в режим UTI з режиму SUB, доречі більше подобається режим SOL бо він унеможливлює увімкнення живлення навантаження від батарей коли нема сонця, наприклад вночі. Чи ви також вручну перемикаєте інвертор в режим UTI з режиму SUB коли вам треба наприклад запекти в електродуховці щось чи поставити стірку на ніч по меншому тарифу
Щодо режиму SOL цілком можу погодитись.
Щоб автоматизувати режим роботи і постійно не перемикати режими інвертора, прошу сказати чи ви користуєтесь автоматичним перемикачем АВР, чи все навантаження здійснюється через байпас інвертора.
Це важливо, бо від цього і буде залежати автоматизація. роботи
 