От не повіриш, прогортав до кінця форуму і перечитав усе) ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБПочитайте теми поряд - все давно "розжовано"
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
От не повіриш, прогортав до кінця форуму і перечитав усе) ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБПочитайте теми поряд - все давно "розжовано"
Charge current - 0.5c (0.3-05с)От не повіриш, прогортав до кінця форуму і перечитав усе) ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБ
MUST LiFeP04 LP1500
Коли в 14 пункті ставиш Use - решта налаштувань які? В мануалі до АКБ ось така засада
Дякую!Charge current - 0.5c (0.3-05с)
Charge voltage - 22-29v
Float 28-28.5
Cutoff voltage 21v
Приблизно так
Але - проблема в розбалансуванні заряджання при послідовному підключені.
Тобто - регулярно треба контролювати розбіжність вольтажу батарей.
Але ж для такої задачі є балансири, для послідовно підключених батарей....Тобто - регулярно треба контролювати розбіжність вольтажу батарей.
Так я ж і не казав, шо проблема невирішувана)))Але ж для такої задачі є балансири, для послідовно підключених батарей....
Літій підтримують.
Такий наприклад: https://prom.ua/ua/p2341267156-aktivnyj-balansirovschik-svintsovo.html Є аналогічні для 24В
Вирізка з характеристики:
Переглянути вкладення 5876
Може все тому, що всі люди підключають до інвертора один правильний (по напрузі) акумулятор!ніде немає пунктів налаштувань для двох АКБ
Та ну, часто в тік тоці і ютубі показують аккумуляторні збірки де в шахті стоїть по 5....6 акумів з'єднаних паралельно.Може все тому, що всі люди підключають до інвертора один правильний (по напрузі) акумулятор!
А у автора посту - послідовно! Читайте уважно!збірки де в шахті стоїть по 5....6 акумів з'єднаних паралельно
Щодо режиму SUB, який вважаю без потреби, коли хочеш максимально уникати зовнішньої електромережі, а використовувати енергію фотовольтаїки і батареї, а зовнішню електромережу лише у вечірньо-нічний час коли діє низький тариф, то все ж режим SUB можна увімкнути з допомогою програми SolarPowerMonitor2.2.81.Усім привіт! Передивився кучу різних відео про правильне підключення+ правильні налаштування.
2 батареї. Підключені послідовно.
Багато бачив, що у 14 пункті налаштування інвертора вказано Use, а не Li. Все ж таки. Що правильно?
Окрім того у першому пункті відсутній режим SUB. Тому теж постійно моргає лампочка chg.
Якщо підключатись компом до інвертора. Через який кабель це робити? Які налаштування вносити?
Щиро вдячний за допомогу
не користуюсь цим неефективним режимом. Тому спостерігати за його роботою немає потребиДеякі люди писали що увімкнути режим sub можливо на MUST-PV18-3224 VPM II але він не працює чи Вам вдалось в результаті його увімкнення через SolarPowerMonitor2.2.81 наблюдати коректну роботу підмісу мережі міста в режимі SUB?
А який режим порадите , і чому вважаєте режим SUB неефективним ? Коли не хватає сонця SUB би допоміг як на мене і зменшив би кількість циклів розряд-заряд АКБне користуюсь цим неефективним режимом. Тому спостерігати за його роботою немає потреби
Я б вибирав SBU. Чому так? Слід розуміти, що основне завдання off – grid , чи гібридного інвертора - це перетворення енергії з альтернативних джерел (напр. фотовольтаїка, вітер, акумулятор і т.д.) в енергію, придатну для електроживлення навантаження будинку, квартири, а також передачу надлишку в зовнішню електромережу.А який режим порадите , і чому вважаєте режим SUB неефективним ? Коли не хватає сонця SUB би допоміг як на мене і зменшив би кількість циклів розряд-заряд АКБ
Я б вибирав SBU. Чому так? Слід розуміти, що основне завдання off – grid , чи гібридного інвертора - це перетворення енергії з альтернативних джерел (напр. фотовольтаїка, вітер, акумулятор і т.д.) в енергію, придатну для електроживлення навантаження будинку, квартири, а також передачу надлишку в зовнішню електромережу.
І зовсім, не передавання енергії о байпасу з зовнішньої електромережі до приладів споживання.
Для цього достатньо встановити перемикач, напр. Tomzn, чи інший, які і виконають цю роботу, як АВР. І не більше. І це не залежить від того, якої номінальної потужності інвертор.
Таким чином радять налаштовувати роботу інверторів у наших сусідів, які втекли до переду на років 20-25 у питаннях альтернативних джерел енергопостачання і в них ментальність гомосовєтікус канула в історії назавжди.
Додатково, преферується використовувати енергію зовнішньої електромережі переважно у вечірньо-нічний час, коли електроенергія дешева згідно зонного тарифу електроенергії. Саме це і є період на використання енергоємних пристроїв пралки/посудомийки/..., а не як прийнято на наших рідних теренах "давай навантажимо і побачимо, що буде". Це дикість. Але, що поробити, коли переважна більшість користувачів вмикає інвертор в роботу не прочитавши з розумінням інструкції обслуговування.
А щодо побоювання зменшення кількості циклів розряду-заряду АКБ, то не треба цього боятися, а налаштувати інвертор так, щоб хоча б нижня межа розряду акумулятора була вищою на 10%, ніж повний розряд і вимкнення інвертора. Саме повний розряд і є завершеним циклом.
Для інверторів потужністю до 4 кВт на 24В найкращим варіантом є використання LiFePO4 АКБ ємністю 200 Ah.
Щодо режиму SOL цілком можу погодитись.Дякую за роз'яснення в цьому напрямку і рухаюсь але тут виникає питання як автоматизувати період коли зникає сонце таким чином щоб не залишитись без енергії в акумуляторах і при цьому заряжати АКБ по нічному тарифу. Отже зараз сонце зникає приблизно в 15 годин і до нічного тарифу лишається 8 годин. Крім цього в вечірній час коли приходиш з роботи десь з 18 до 21 є необхідність включати потужні нагрузки електрочайник, мікрохвильовка, фєн тощо, доречі так само і вранці от і питання як автоматизувати режим в ці популярні часи щоб постійно не перестраювати інвертор в режим UTI з режиму SUB, доречі більше подобається режим SOL бо він унеможливлює увімкнення живлення навантаження від батарей коли нема сонця, наприклад вночі. Чи ви також вручну перемикаєте інвертор в режим UTI з режиму SUB коли вам треба наприклад запекти в електродуховці щось чи поставити стірку на ніч по меншому тарифу