Must PV19-6048 EXP + Must LP16-48100 налаштування

ViktorR

Tier3
Реєстрування
8 Гру 2024
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
Jinko Solar JKM-440N-54HL4R-BDB
Інвертор
Must PV19-6048 EXP
Доброго дня. Планую придбати інвертор
Must PV18-5248PRO і стало питання який акумулятор придбати (або зібрати). Я так розумію що 48в 100а буде малий, так як при споживанні наприклад 4 кВ акумулятор буде віддавати токи в 83а, а рекомендований ток розряду 100а акумулятора 0.5с тобто 50а. З цього виходить що мінімальний акумулятор потрібно в 200а. Чи правильно я все зрозумів?
 
Доброго дня. Планую придбати інвертор
Must PV18-5248PRO і стало питання який акумулятор придбати (або зібрати). Я так розумію що 48в 100а буде малий, так як при споживанні наприклад 4 кВ акумулятор буде віддавати токи в 83а, а рекомендований ток розряду 100а акумулятора 0.5с тобто 50а. З цього виходить що мінімальний акумулятор потрібно в 200а. Чи правильно я все зрозумів?
Так, вірно. А ще краще 300 А*г
 
Останнє редагування:
честно говоря я емкость не подбирал под нагрузку. я скорее брал просто с запасом.
у меня нормальное суточное потребление квартиры в районе 7 кВт. сборку сделал 8х280 Ah. т.е. по хорошему 7,5 кВт. в работе не нагружаю. за время отключения высаживается менее чем на 5%. иногда, по мере необходимости, добавляется бойлер, чайник, фен, микроволновка, стиралка... тогда, понятное дело, высаживается больше. т.е. из-за неравномерности нагрузки ни о каких 0,5с и речь не идет. как то спрогнозировать потребление фактически невозможно. будут длительные отключения - я буду с порядочным запасом в экономном режиме. а так, ежедновно, гоняю в районе +/- 5%.
ТС в ряд ли будет гонять заявленные 4 кВт постоянно. нужен запас - берите больше, не нужен - подбирайте под свою нагрузку.
 
Вітаю. Планував придбати Must PV18-5248PRO але придбав Must PV19-6048 EXP + батарею Must LP16-48100.
Перше з чим зтикнувся не можу зєднати батарею та інвертор по CAN. В батареї виставив налаштування PV-CAN, а на інверторі пункт [14] Li, та [41] SEL 0. Зєднав тонким кабелем із комплекту, кінець кабеля LFP підєднав до батареї в розєм CAN, а кінець MUST INVERTOR підєднав до інвертора в розєм COM, але безрезультатно інвертор не бачить батарею. Підкажіть що роблю не так?
 
Вітаю. Планував придбати Must PV18-5248PRO але придбав Must PV19-6048 EXP + батарею Must LP16-48100.
Перше з чим зтикнувся не можу зєднати батарею та інвертор по CAN. В батареї виставив налаштування PV-CAN, а на інверторі пункт [14] Li, та [41] SEL 0. Зєднав тонким кабелем із комплекту, кінець кабеля LFP підєднав до батареї в розєм CAN, а кінець MUST INVERTOR підєднав до інвертора в розєм COM, але безрезультатно інвертор не бачить батарею. Підкажіть що роблю не так?
Розібрався. Можливо комусь знадобиться. Кабель який йде в комплекті з батареєю обжатий під інвертор PV18-5248PRO. Переобжав кабель відповідно інструкції до PV19-6048 EXP 4-тий пін CANH, 5-тий пін CANL і так само до батареї, все запрацювало. Налаштування батареї PV-CAN, а на інверторі пункт [14] Li, та [41] SEL 0.
Розбираюся далі по налаштуваннях.
 
Розібрався. Можливо комусь знадобиться. Кабель який йде в комплекті з батареєю обжатий під інвертор PV18-5248PRO. Переобжав кабель відповідно інструкції до PV19-6048 EXP 4-тий пін CANH, 5-тий пін CANL і так само до батареї, все запрацювало. Налаштування батареї PV-CAN, а на інверторі пункт [14] Li, та [41] SEL 0.
Розбираюся далі по налаштуваннях.
кулера тоже тарахтят на pv19?
 
кулера тоже тарахтят на pv19?
Я не знаю як гудять інші. Цей можна порівняти так, до навантаження приблизно в 1.5 квт це як ПК на максимальних обертах. А при навантаженні 3.5 квт то гарний пилосос.
 
Я не знаю як гудять інші. Цей можна порівняти так, до навантаження приблизно в 1.5 квт це як ПК на максимальних обертах. А при навантаженні 3.5 квт то гарний пилосос.
так я не про шум и гул питав, а тарахтят чи ні, бо є підозра на підшипники шо там повний шлак стоять, але ще нема разпіновки роз'єму кулера то можна було на правильні серверні вентилі змінити... мені шум по боку, навіт те що при 200-300ватт кулера працюють, але вони гримять так сказати
 
так я не про шум и гул питав, а тарахтят чи ні, бо є підозра на підшипники шо там повний шлак стоять, але ще нема разпіновки роз'єму кулера то можна було на правильні серверні вентилі змінити... мені шум по боку, навіт те що при 200-300ватт кулера працюють, але вони гримять так сказати
На рахунок тарахтять начебто ні, є звук більш схожий на підвиваючий підшипник який недозмастили. Допоки Ви не сказали то я якось і не звекртав уваги.
 
зрозуміло, придеться ще раз розбирати, пробувати міняти підшипники і дивитись, бо вібропоглинаючі кріплення від noctua не допомогли...
 
Вітаю. Підкажіть по налаштуванню даного комплекту. Цікавить щоб працювало в першу чергу від сонця, потім від акумулятора, а коли розрядиться акумулятор до 20 % то від мережі, зарядка тільки від сонця. Начебто все налаштував але перше що виникає це помилка 03, друге що при відключенні мережі перестає працювати від акб, працює тільки із підключеною мережею. Налаштування такі:
1-SBU
2-UPS
3-230
4-50
5-LBU
6-BYE
7-LFE
8-TFD
10-OSO
11-50a (задає bms не регулюється)
13-25а
14-Li
17-57.6v (задає bms не регулюється)
18-56.6v (задає bms не регулюється)
19-48v (вище не регулюється)
20-51.1v
21-55.2v
22-Ptd
23-Lof
24-Bon
25-Aof
27-Fon
29-Sds
30-Eds
31-57.6
33-60
34-120
35-30d
36-Ads
37-Vol
38-20%
39-95%
40-ldp
41-0
42-0
59-sen
60-54v
 
Останнє редагування:
Бачу мучитися із цим барахлом буду довго.
Розібрався чому при відключенні мережі переставало подаватися живлення від акб. Вихід AC інвертора підключив не до основного а на додатковий і коли напруга акб просідала до 54в, пункт 60, то цей вихід відключається, а основний працює. Але дивно він працює, якщо мережа доступна то акб можна посадити до мінімуму і цей вихід не відключається. По логіці він має працювати поки є сонце, сонця немає, починає розряджатися акб до заданої напруги і вихід вимикається.
Можливо кому знадобиться.
 
Бачу мучитися із цим барахлом буду довго.
Я когда поставил MUST PH18-3024 Pro и подключил батарею по кан, то выхватил зарядку на всю катлету которую запросила батарея. А же вроде выставлял ограничение по току. Стало понятно что оно игнорится. А в квартире старый слабый ввод.
После такого становится понятно почему люди покупают deye или lupower )
 