Must PV19-6048-exp - падає заряд батареї при роботі від мережі

SnapeEye

Tier3
Реєстрування
1 Лис 2026
Дописи
1
Бали
1
Вітаю, спільното!

Маю Must PV19-6048-exp та LP16-48100. До цього був інший інвертор, наче daxtromn (не знаю чи це впливає на щось).

Наче все правильно сконфігурував як для backup supply: UTI, LI (використовую CAN + кабель з батареї, по пінах наче все підходить згідно мануалів), bulk 56, float 54.4, cutoff 48. Хоча bulk та float потім заблокувалися для зміни + значення змінились на більші: 57.6 та 56.6 (мають бути значення від bms). Протокол на інверторі 17 (як і стояв по дефолту, позначений як Must New), на батареї - MUST (для CAN).

З часом почав помічати, що батарея поступово з часом втрачає вольтаж, хоча відключень не було місяцями! Один раз навіть packv був 48.2 і при цьому SOC - 100%, хоча фактично батарея фактично майже в нуль була розряджена!

Тож відключив мережу, живлення пішло від батареї (почав падати одразу SOC досить швидко), через хвилину спрацював cutoff на 48v і вимкнулось все. Включаю мережу назад - йде зарядка, фактично повний цикл заряджання вийшов (мало б і відкалібрувати bms по хорощому).
Але після цього та ж історія - вольтаж з часом падає.

Перше що прийшло на думку - змінити LI на USE (якщо з SOC проблема, хоч на вольтаж хай дивиться) + залишив кабель підключеним. Повернув 56 + 54.4 в налаштуваннях, інвертор дозарядив те що просіло за часів LI. Тепер вже якийсь час так система стоїть. Відключень поки нема, місто живить все (bypass). Але останні дні почав чути звук зарядки від інвертора, і тепер я щодня час від часу чую що інвертор робиь дозарядку! Волтаж падає приблизно до 53.5, інвертор доганяє до 54.4. З часом воно знову падає, потім інвертор доганяє, і так по колу.

Ось і стає питання - чи це нормально? Бо при bypass я гадав батарея мала б стояти без навантаження, але щось тягне з неї заряд. І окрім інвертора це робити фактично нема кому...

Підкажіть, будь ласка, що може бути не так? Може щось в налаштуваннях подивитися/змінити? Бо виглядає дуже дико та загалом не очікувано...
 
Ось і стає питання - чи це нормально? Бо при bypass я гадав батарея мала б стояти без навантаження, але щось тягне з неї заряд. І окрім інвертора це робити фактично нема кому...
внутреннее сопротевление ячеек (саморазряд), бмс, в зависимости от архитектуры инвертора, то сам инвертор тоже может запитыватся от батареи даже когда есть сеть... при небольшом потреблении бмс может и не замечать. токовые клещи вам в помощь с обнаружением "последнего"
 
Назад
Угорі