У мене 48 вольт система тож вольтажі відповідні але:
01 - SUB
05 - BLU
10 - SPU
11 - 60
13 - 30
14 - USE
17 - 55.7
18 - 55.7
19 - 48
20 - 55
21 - 50
По пунктам: 01-режим роботи, 05 - куди впершу чергу піде сонячна енергія, на заряд батареї чи на живлення навантаження, 10 - дозволяє одночасний заряд від сонця та мережі, 11 - максимальний загальний струм заряду, 13 - струм зарядк від мережі, 14 - тип батареї, у мене, доречі, батарея до інвертора не підєднана ніякими інформаційними шинами, 17 - максимальна напруга до якої заряджаються батареї ВІД СОНЦЯ, 18 - напруга "float", у мене флоату немає (це моє рішення, нікому не нав'язую), 19- мінімальна напруга розряду (напруга відключення інвертора), 20 - напруга до якої будуть заряджатися батареї від мережі навіть при наявності сонця але тільки після того як розрядяться до напруги в пункті 21, 21 - напруга початку заряду від мережі при наявності сонця і мережі. Виходить що в режимі SUB напруга батареї при наявності сонця та мережі коливається між пунктами 20 та 21 і струм заряду обєднується, а якщо сонця достаньо то після досягнення напруги в пункті 20 заряд продовжиться до значення у пункті 17.