Нужен совет по настройке инвертора MUST 3KW

Oleg1962

Tier2
Реєстрування
30 Гру 2022
Дописи
85
Бали
8
Сонячні панелі
Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA Solar Mono
Інвертор
Híbrido 3000W 24V Voltronic Axpert VMIII
Добрый день. Нужен совет.Подскажите в каком пункте устанавливается максимальное напряжение заряда батареи от солнечных панелей после которого инвертор перестает заряжать батарею. Я так понимаю что в пункте 17 , но может и ошибаюсь.


Батареи стоят 280 AH LIFEPO4.


В 17 пункте указано 28.8 , но когда заряд доходит до 26.7 инвертор указывает что высокое напряжение батареи и отключает. Я приложил видео. Вот я не пойму или инвертор здох или я не правильно понял настройки. Буду очень благодарен за помощь
 

Вкладення

  • 430836083_7348780778508222_4541496172034812271_n.mp4
    3,7 Mб
  • 430870345_7486937574692257_1893072640387178955_n.mp4
    4,7 Mб
Настройки от конторы торгующей этими инверторами
[1] - SOL
[17] - 27.6v
[18] - 27.1v
[19] - 23,5v
[20] - 26.9v
[21] - 27,4v
 
Есть вопрос по панелями. У меня стоят 2 панели по 550 ватт. Соедены параллельно. Проблема в том что летом после 16.00 дерево закрывает и заряда нет. С деревом не чего сделать не могу. Не моё. Но с другой стороны домика солне есть почти до захода.Есть мысль поставить ещё одну панель. Но вопрос в том если их соеденить все вместе то будет ли давать напругу если 2 в тени а одна на солнце.
 
Если паралельно то будут работать. Себе буду ставить тоже разнонаправленно. На ютуб есть инженер, это все популярно обьясняет. у него работает.
 
Спасибо
 
У меня сейчас подключены последовательно. Наверное есть смысл подсоединить паралленьно и поднять ампераж. Панели одинаковые по мощности. Panel Solar 500W Deep Blue 3.0 JA
 
Я себе поставил панели по этим рекомендациям, все отлично , а вот такие спецы которые только обсырать умеют, они ТОП. Подскажи лучше, в чем проблема, я это говорил уже а другой теме. Могу снять свою сборку, дать схему подключения если кому будет интересно. А вообще надо думать и делать самому, на свой страх и риск. Или нанимать спецов.
 
Можете схемку скинуть,если не трудно. Спасибо
 
У меня так.
 

Вкладення

  • IMG_20240727_183653_167.jpg
    IMG_20240727_183653_167.jpg
    3,6 Mб · Перегляди: 42
Настройки от конторы торгующей этими инверторами
[1] - SOL
[17] - 27.6v
[18] - 27.1v
[19] - 23,5v
[20] - 26.9v
[21] - 27,4v
Установил эти настройки. Геморой тот же, когда доходит до 27.8 выдаёт инвертор ошибку перезаряд батареи и перегружаеться.
 
Вот эти настройки у меня работают последние 3 месяца, без глюков
01- SOL
02- UBE
03- 220
04- 50,0
05- BLU
06- BPE
07- LFE
08- HFE
10 - CSO
11 - 80
13 - 30
14 - LI
17 - 27,9
18- 27,3
19 - 22,0
20 - 25,8
21 - 27,3
28- SBE

--
Отправлено из Быстрого блокнота
 
И до скольки вольт заряжаеться батарея? Спасибо
 