Спасибо за реакцию.
Панели поликристалические.
Конфигурация полей:
PV1 - 0;
PV2 - 22 панели (0,27), крыша дома, ориентировано на восток:
P3 - 15 панелей (0,27), крыша дома, на восток;
PV4 - 0;
PV5 - 20 панелей (0,28) наземная конструкция, на юг;
PV6 - 22 панели (0,27), крыша сарая, на юг;
PV7 - 20 панелей (0,28), наземная конструкция, на юг;
PV8 - 8 панелей по 0,27+ 12 панелей по 0,28, наземная конструкция, на юг.
Конфигурация временная. Обычно PV6 стоит как PV1. При пиковых нагрузках выбивает входной автомат (63А, вероятно из-за плохого качества самого автомата), и в это время отключаю первый трекер, пока не разберусь, в чем причина.
Обратил внимание случайно. Обычно, я не слежу за выработкой, но понадобилось провести часовой мониторинг генерации по стрингам, вот и заметил. Отрицательное значение показал PV5. В 11:04 он показывал 2,9 (сопоставимо с остальными стрингами). Примерно в 11:15 выбил входной автомат, я отключил первый трекер и включил автомат. В 11:24 вышел показатель -8,3 (см. фотку) . После нескольких включений-выключений инвертора в 11:33 он опять показал 8,1 (сопоставимо с остальными стрингами).
На следующий день все показатели в норме.