Добрый день.Подскажите пожалуйста что необходимо сделать с повышенным напряжением на выходе СЭС которое может быть более 250 вольт и при этом выбивают автоматы защиты по перенапряжению в доме.СЭС подключен в линию без накопительных аккумуляторов
 
Добрый день.Подскажите пожалуйста что необходимо сделать с повышенным напряжением на выходе СЭС которое может быть более 250 вольт и при этом выбивают автоматы защиты по перенапряжению в доме.СЭС подключен в линию без накопительных аккумуляторов
1. Улучшить линию
2. Понизить напряжение на трансформаторе

Какой инвертор?
 
автоматы защиты по перенапряжению в доме.
А от про це, будь-ласка, докладніше...Що за пристрій такий..? Якщо це реле напруги, то які, на яку напругу налаштовані..? Чи при цій перенапрузі перестає генерувати інвертор, чи тільки пропадає напруга в будинку..?
 
реле типа ,,барьер,, установили верхний предел 250в и чуть солнце оно отключает -тучка включает.генератор все время работает
 
дом пока еще в сдадии отделки и нет никакого оборудования один только эл. котел но он просто не дешевый и не хотелось чтоб с ним что то случилось
 
про инвертор скажу завтра а загрублять чревато погорит вся техника в будущем
 
Подивіться по моніторингу інвертора (якщо є можливість), яка максимальна напруга буває на виході інвертора. Може там і не набагато більше 250 В.
Поки будете вирішувати з РЕМом питання щодо:
"1. Улучшить линию
2. Понизить напряжение на трансформаторе
" ,
можете встановити верхню межу на реле напруги трохи вище (наприклад 255-260 В), а на котел поставте стабілізатор напруги і буде вам щастя... ІМНО
 
стабилизатор надо не на котел, а на весь дом. при выборе стабилизатора - обязательно контролировать показатель максимального напряжения стабилизации, надо чтобы был 280 и более. многие стабилизаторы просто вырубают питание при пороге в 250 вольт, а надо, чтобы понижал. мой инвертор альтек в июле и 275 вольт выдавал. все это из-за перекоса фаз в сети, с перекосом надо бороться, но это долго и не просто, поэтому стабилизатор - самое быстрое и эффективное решение.
 
Можно мощность ограничить
нагрузка линии крайне не предсказуемый параметр в частном секторе, по этому угдать с мощностью не реально. А вот с реактивом поигратья - попробуйте.
 
нагрузка линии крайне не предсказуемый параметр в частном секторе, по этому угдать с мощностью не реально. А вот с реактивом поигратья - попробуйте.
Так а реактив оплачивается? Или просто меньше общие фин потери если инвертор в пиках перенапряжения уходит в реактив?
 