Підбір захисту інвертора від імпульсного перенавантаження

Реєстрування
14 Бер 2026
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
Horay
Інвертор
Deye
Не знаю якого виробника автоматичниних вимикачей постійного струму обрати. Так як на один стрінг приходить по 650В і 16А. а більшість іменитих брендів пишуть що їх автомати розраховані на 440-550В. А всі китайці накшталт Tomzn,EARU не дуже хочеться брати.
 
Останнє редагування:
Не знаю якого виробника автоматичниних вимикачей постійного струму обрати. Так як на один стрінг приходить по 650В і 16А. а більшість іменитих брендів пишуть що їх автомати розраховані на 440-550В. А всі китайці накшталт Tomzn,EARU не дуже хочеться брати.
По перше то нормальні китайці. По друге - ті вимикачі виконують допоміжну роль. Основний захист від блискавки це плавкі запобіжники і ПЗІП. При цьому варистори в ПЗІП також може пробити на землю, тоді має спрацювати і автоматичний вимикач, бо в інвертора на pv вході є гальванічний зв'язок з мережею. Ну і просто як ручні вимикачі панелей працюють.
 
По перше то нормальні китайці. По друге - ті вимикачі виконують допоміжну роль. Основний захист від блискавки це плавкі запобіжники і ПЗІП. При цьому варистори в ПЗІП також може пробити на землю, тоді має спрацювати і автоматичний вимикач, бо в інвертора на pv вході є гальванічний зв'язок з мережею. Ну і просто як ручні вимикачі панелей працюють.
Так, автомати буду ставити в парі з ПЗІП і плавкою вставкою. Просто не хочу ставити прям китай-китай. Так можна ЕТІ на 440В ставити, коли на стрінгу буде напруга доходити до 650В?
 
Так, автомати буду ставити в парі з ПЗІП і плавкою вставкою. Просто не хочу ставити прям китай-китай. Так можна ЕТІ на 440В ставити, коли на стрінгу буде напруга доходити до 650В?
А Вас не бентежить ваш китайский інвертор чи панелі? Думаю, що і той ETI в Китаї зібраний.
Якщо написано 440В, то я б на 650В його не ставив би. Поки він замкнутий то там і 1000В не проблема. А от якщо його вимикати, то може дугу потягнути.
 
Не знаю якого виробника автоматичниних вимикачей постійного струму обрати. Так як на один стрінг приходить по 650В і 16А. а більшість іменитих брендів пишуть що їх автомати розраховані на 440-550В. А всі китайці накшталт Tomzn,EARU не дуже хочеться брати.
Tomzn хороший бренд Китайский, в китае он активно используется как и Chint.
У меня вся автоматика для солнца Tomzn.
 
А Вас не бентежить ваш китайский інвертор чи панелі? Думаю, що і той ETI в Китаї зібраний.
Якщо написано 440В, то я б на 650В його не ставив би. Поки він замкнутий то там і 1000В не проблема. А от якщо його вимикати, то може дугу потягнути.
Та я розумію, що зараз 95 відсотків Китай. Дякую за зворотній відгук, допомогли у виборі.
 