Підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора

Igogor

Tier3
Реєстрування
24 Сер 2024
Дописи
28
Бали
3
Чи є нормальним підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора? Наприклад, якщо зникне електроенергія від стовпа, буде працювати гібридний інвертор, але споживання не буде, а потім ще додасть потужності мікроінвертор в домашню мережу. Чи не задере мікроінвертор напругу до 270 Вольт? Чи не нагадить зайвою напругою в момент переходу струму через нуль?
 
Якийсь агресивний нарцис. Носиться як дурень зі ступою з тією зимовою виработкою. А люди йому вірять.
Подивимось що він там зі своєю Деєю нагенерує. Бо бачу що там затінення в нього буде конкретне.
 
підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора? Наприклад, якщо зникне електроенергія від стовпа
Що саме і куди Ви хочете генерувати? А то дивні якісь підключення...
 
Яка мета даного підключення?
Вообще то, основная цель использования микроинвертора, это вытеснение (замещение)электроэнергии, потребляемой домохозяйством от сети, солнечной энергией, для уменьшения платежа за эл-энергию. Так, по крайней мере, использует их Европа. Обязательное условие - наличие сетевого напряжения. Подключать его к инвертору, не вижу смысла. Здесь речь не идет о другом виде микроиверторов, которые устанавливаются под каждой солнечной панелью, с целью улучшения максимальной отдачи.
 
Останнє редагування:
основная цель использования микроинвертора, это вытеснение (замещение)электроэнергии, потребляемой домохозяйством от сети, солнечной энергией
Ну так, все вірно - при наявній зовнішній мережі! Але ж автор хоче підключити його на вихід гібридного інвертора, "якщо зникне електроенергія від стовпа"! Що й викликає кучу питань...
 
Подключать его к инвертору, не вижу смысла.
Deye дає можливість підключити мікроінвертори у загальний розподіл енергії. І не тільки компенсувати власне споживання, ай заряджати від них батарею. Також можна підключити до інвертора з 2 МРРТ третє поле через мікроінвертори. Для цього існує спеціальний порт, якого немає у дешевших інверторів.
 
Вообще то, основная цель использования микроинвертора, это вытеснение (замещение)электроэнергии, потребляемой домохозяйством от сети, солнечной энергией, для уменьшения платежа за эл-энергию. Так, по крайней мере, использует их Европа. Подключать его к инвертору, не вижу смысла.
Ну так, все вірно - при наявній зовнішній мережі! Але ж автор хоче підключити його на вихід гібридного інвертора, "якщо зникне електроенергія від стовпа"! Що й викликає кучу питань...
Сын на пробу купил, повертели покрутили и продали, нет смысла вытеснять энергию после инвертора. Проще отключится от сети. Это в квартире еще возможно, если повесить на балконе пару панелей с солнцем в придачу.
 
Deye дає можливість підключити мікроінвертори у загальний розподіл енергії. І не тільки компенсувати власне споживання, ай заряджати від них батарею. Також можна підключити до інвертора з 2 МРРТ третє поле через мікроінвертори. Для цього існує спеціальний порт, якого немає у дешевших інверторів.
Ломаю свою голову над Вашим предложением, а на хрена все таки городить такой огород? Если у Вас есть еще третье поле, поставьте контроллер и заряжайте аккумуляторы, параллельно с инвертором. Ну будет одна из комнат, отказываться от электроэнергии инвертора, а вытесненная пойдет на зарядку. Нет входа в инверторе для микроинвертора- меньше проблем. Ведь по входу PV микроинверторы - низковольтные. Вход совершенно не нужен в дорогом инверторе. Главное, чтобы розетка была с напряжением.
 
Останнє редагування:
Чи є нормальним підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора? Наприклад, якщо зникне електроенергія від стовпа, буде працювати гібридний інвертор, але споживання не буде, а потім ще додасть потужності мікроінвертор в домашню мережу. Чи не задере мікроінвертор напругу до 270 Вольт? Чи не нагадить зайвою напругою в момент переходу струму через нуль?
Микроинвертор вытесняет электроэнергию, путем повышения выходного напряжения. Инвертора, вообще неплохо горят, когда на выход подают встречное напряжение.
 
Ломаю свою голову над Вашим предложением, а на хрена все таки городить такой огород?
Тому, що це зручно. Мікроінверторів може бути будь-яка кількість, аби не перевищили сумарну потужність Deye. Вони бувають на 2, на 4 панелі, різні. Це знімає обмеження на кількість розташованих у одній площині панелей. Їх можна встановити в самих незручних місцях.
 
Тому, що це зручно. Мікроінверторів може бути будь-яка кількість, аби не перевищили сумарну потужність Deye. Вони бувають на 2, на 4 панелі, різні. Це знімає обмеження на кількість розташованих у одній площині панелей. Їх можна встановити в самих незручних місцях.
Я рад за Вас, но видно что микроинвертором Вы пока не обзавелись, чтобы так утверждать.
 
Якщо у вас Deye там доступен універсальний порт gen/micro/smart-load тільки на цей порт потрібно підключати мікро інвертор! Якщо на вихід інвертора то це приведе до фатальних наслідки коли споживання у домі буде меньше за вироботку мікроінвертора, мікроінвертор не зупиниться і ви отримаєте те саме якщоб реплутали підключення load та grid
 
Чи є нормальним підключення мікроінвертора на вихід гібридного інвертора? Наприклад, якщо зникне електроенергія від стовпа, буде працювати гібридний інвертор, але споживання не буде, а потім ще додасть потужності мікроінвертор в домашню мережу. Чи не задере мікроінвертор напругу до 270 Вольт? Чи не нагадить зайвою напругою в момент переходу струму через нуль?
Теж зацікавився цим питанням... бачив відео де підключали мікроінвертор на Генераторний вхід Deye інвертора....
Сам не експерт у питаннях мікроінверторів, але ось шо накопав

Грубо кажучи "Мікроінвертор підключається напряму у розетку" паралельно в мережу 230В, але краще через окремий автомат і коли є напруга в мережі - він синхронізується і компенсує частину споживання тим, що виробляє.... і доречі, якщо виробляє більше ніж є споживання то лишкі підуть у мережу (і звичайний лічильник порахує це як споживання ☺️) Тобто варто якось слідкувати щоб потужність споживання була більшою ніж та потужність яку видає мікроінвертор
Якщо в будинку немає мережі 230В - мікроінвертор просто НЕ ввімкнеться.

Логічно підключити на вихід інвертора але...
Що відбувається, якщо підключити мікроінвертор “просто так” до виходу інвертора?
Іноді працює. (коли споживання більше ніж генерація на мікроінверторі)
А Іноді (коли споживання падає нижче ніж генерація на мікроінверторі):
-з’являється помилка
-інвертор перегрівається
-спрацьовує захист від перенапруги
-мікроінвертор вимикається
-починається циклічний старт-стоп
Тому виробники офіційно цього не дозволяють.

Деякі гібриди підтримують, а деякі - ні.

У документації шукаємо такі слова:
-AC coupling support
-Supports grid-tie inverter
-Frequency shifting control
-Zero export control
-Bidirectional AC power flow
-ESS mode (Energy Storage System)

Правильний AC-coupling вимагає:
1) Можливості приймати енергію з виходу
(зворотний потік потужності)
2) Керування мікроінверторами через частоту
Це називається frequency shifting (зміщення частоти).

Як це працює:
1.Акумулятор заряджений→гібрид підвищує частоту до 50,5-51Гц
2.Мікроінвертор бачить відхилення → зменшує потужність
3.При 52 Гц - вимикається

Так гібрид “душить” мікроінвертор.
Якщо гібрид цього не вміє - система стає нестабільною.

LuxPower Багато моделей підтримують AC-coupling, особливо серії SNA / LXP з ESS
Більшість гібридів Deye (Low Voltage та High Voltage) підтримують AC-coupling офіційно. У них є (режим micro-inverter, frequency shifting, експорт-контроль, двонаправлений AC потік) Тобто Deye - якраз один із масових брендів, що це вміє.

Абсолютна більшість дешевих інверторів не підтримує роботу мікроінвертора на виході.... тому можна підключити ПЕРЕД інвертором для компенсації споживання, але якщо у Вас або завжди споживання буде більше ніж генерація потужності на мікроінверторі, або варто оформити "зелений тариф" щоб не платити за "генерацію" як за спожиту потужність
 
Микроинвертор вытесняет электроэнергию, путем повышения выходного напряжения. Инвертора, вообще неплохо горят, когда на выход подают встречное напряжение.
Они горят от смещения фазы во встречке. А у микро-инвертора со смещение как раз всё в порядке. Он подстраивается под опорную сеть.
В документации виктрона есть прямое разрешение вешать ongrid инвертора на выходе с инвертора. Но то виктрон.
Технически есть только один момент это датчики мощности/тока в инверторе. Как себя поведет инвертор обнаружив обратный ток на выходе, неизвестно
 
Назад