Назначение микроинвертора, генерировать и вытеснять сетевое напряжение в квартире от балконных солнечных панелей, с целью уменьшения платежей. Вытеснять инверторное напряжение это бессмысленно, т.к. у него есть свой вход для солнечных панелей. Это изобретение предназначено для рядовых обывателей (забугорных), т.к. например, законодательство Германии ограничивает солнечную генерацию не более 800вт от солнечных панелей, поэтому вполне можно обойтись для генерации только одним микроинвертором.Теж зацікавився цим питанням... бачив відео де підключали мікроінвертор на Генераторний вхід Deye інвертора....
Сам не експерт у питаннях мікроінверторів, але ось шо накопав
Грубо кажучи "Мікроінвертор підключається напряму у розетку" паралельно в мережу 230В, але краще через окремий автомат і коли є напруга в мережі - він синхронізується і компенсує частину споживання тим, що виробляє.... і доречі, якщо виробляє більше ніж є споживання то лишкі підуть у мережу (і звичайний лічильник порахує це як споживання) Тобто варто якось слідкувати щоб потужність споживання була більшою ніж та потужність яку видає мікроінвертор
Якщо в будинку немає мережі 230В - мікроінвертор просто НЕ ввімкнеться.
Логічно підключити на вихід інвертора але...
Що відбувається, якщо підключити мікроінвертор “просто так” до виходу інвертора?
Іноді працює. (коли споживання більше ніж генерація на мікроінверторі)
А Іноді (коли споживання падає нижче ніж генерація на мікроінверторі):
-з’являється помилка
-інвертор перегрівається
-спрацьовує захист від перенапруги
-мікроінвертор вимикається
-починається циклічний старт-стоп
Тому виробники офіційно цього не дозволяють.
Деякі гібриди підтримують, а деякі - ні.
У документації шукаємо такі слова:
-AC coupling support
-Supports grid-tie inverter
-Frequency shifting control
-Zero export control
-Bidirectional AC power flow
-ESS mode (Energy Storage System)
Правильний AC-coupling вимагає:
1) Можливості приймати енергію з виходу
(зворотний потік потужності)
2) Керування мікроінверторами через частоту
Це називається frequency shifting (зміщення частоти).
Як це працює:
1.Акумулятор заряджений→гібрид підвищує частоту до 50,5-51Гц
2.Мікроінвертор бачить відхилення → зменшує потужність
3.При 52 Гц - вимикається
Так гібрид “душить” мікроінвертор.
Якщо гібрид цього не вміє - система стає нестабільною.
LuxPower Багато моделей підтримують AC-coupling, особливо серії SNA / LXP з ESS
Більшість гібридів Deye (Low Voltage та High Voltage) підтримують AC-coupling офіційно. У них є (режим micro-inverter, frequency shifting, експорт-контроль, двонаправлений AC потік) Тобто Deye - якраз один із масових брендів, що це вміє.
Абсолютна більшість дешевих інверторів не підтримує роботу мікроінвертора на виході.... тому можна підключити ПЕРЕД інвертором для компенсації споживання, але якщо у Вас або завжди споживання буде більше ніж генерація потужності на мікроінверторі, або варто оформити "зелений тариф" щоб не платити за "генерацію" як за спожиту потужність
Останнє редагування: