Питання по ANINEREL 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO

Значить можна брати кабель від Аненжі і не вигадувати велосипед
Це логічно, бо Анінерел це саббренд Аненжі.
А взагалі більшість бюджетних китайських інверторів мають стандартну розпайку роз'ємів RJ45. Виключення - Datouboss.
 
Добрий день допоможіть підключити рс 485
Не понимаю не знаю распиновки самого инвертора
 
Тихий інвертор з вентиляторами на 24 вольта та 5000Вт ?
Схоже що китайці зробили чергову міну повільної дії.
 
Добрий день допоможіть підключити рс 485
Не понимаю не знаю распиновки самого инвертора
Без проблем коннектится через доп.платку , соединяется обычным UTP кабелем, главное в настройках BMS ( если Jikon ) 14 пункт протокол Pylon/Pylontech , я покупал такую https://www.aliexpress.com/item/100...artLeaderboard_2009824898577.1005010290001248
 
Всім доброго дня! Під час роботи інвертора Aninerel 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO
помітив дві вади (два глюки):
  1. Під час заряджання струм різко коливається в більшу та меншу сторони (приблизно на 2.5 Ампера).
  2. Якщо навантаження становить 2.5 кВт і більше, інвертор починає циклічно вимикати та вмикати напругу 220В на виході
 
Останнє редагування:
Тож виникає таке питання, це тільки в мене таке (такий попався) чи це типова вада його?
 
Всім доброго дня! Під час роботи інвертора Aninerel 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO
помітив дві вади (два глюки):
  1. Під час заряджання струм різко коливається в більшу та меншу сторони (приблизно на 2.5 Ампера).
  2. Якщо навантаження становить 2.5 кВт і більше, інвертор починає циклічно вимикати та вмикати напругу 220В на виході
Проверьте аккумулятор. Возможно он очень слаб. Возможно инвертор пытается выключиться при низком напряжении.
 
Дякую за відповідь, але це не акум і не силові кабелі, я вже все перевірив щось з з інвертором не то
 
І поріг зменшився починається це все вже 1,8 кіловата
 
Це все так працює без міської мережі, тільки панелі і акум, інвертор новий після підключення вже почав таке чудить
 
Може в когось є якісь припущення?
 
Може в когось є якісь припущення?
Струм коливається - це ще можна списати на якісь завади в колах вимірювання - треба кліщами дивитись, а не на морді інвертора чи бмс.
А от з виходом 230 що відбувається аж цікаво - якийсь захист спрацьовує напевно.
 
Це не завади, дивився все кліщами, дуже здивувало мене це, бо, в іншого інвертора (SunX) такого не було, який я підключав в тому самому місці
 
Може на нього є якась свіжа прошивка (стабільна), як варіант шийнуть його?
 
Сьогодні перевірив коммунікації цього інвертора. По протоколу в нього все те саме, що в Аненжі. Розпайка RJ45 стандартна. Як і Аненжі може віддавати інфу і по RS232, і по RS485.
Нещодавно переробив собі систему повністю. Завів до щитка, та збільшив ємніть. Поставив збірку 8s по 314 Аг. Також змінив BMS на JK-B2A8S20P-HC. Планую під'єднати через RS485. Яка саме вірна розпайка, підкажіть, бо конектора RJ45 всього два ))
 
Сьогодні перевірив коммунікації цього інвертора. По протоколу в нього все те саме, що в Аненжі. Розпайка RJ45 стандартна. Як і Аненжі може віддавати інфу і по RS232, і по RS485.
Привіт. Перепробував купу варіантів підключення, але він видає 19 помилку, гад... Пітчкорд продзвонював. Допоможи, будь ласка, або пни в правильну сторону :).
BMS JK-B2A8S20P, версія HEAT CAN, де є можливість під'єднатись по RS485 до інвертора. На Виході 2 проводи, червоний та чорний. Пробував варіанти распіновки 1,2 7,8, десь вичитав 5-7 та 5-6. Протоколи зв'язку Pylon/Li2, та Growatt/Li4. Завжди 19 помилка.
 
Привіт. Перепробував купу варіантів підключення, але він видає 19 помилку, гад... Пітчкорд продзвонював. Допоможи, будь ласка, або пни в правильну сторону :).
BMS JK-B2A8S20P, версія HEAT CAN, де є можливість під'єднатись по RS485 до інвертора. На Виході 2 проводи, червоний та чорний. Пробував варіанти распіновки 1,2 7,8, десь вичитав 5-7 та 5-6. Протоколи зв'язку Pylon/Li2, та Growatt/Li4. Завжди 19 помилка.
Это со стороны инвертора
LI2

RS485 - B (1пин)
RS485 - A (2пин)

BMS

Протокол Pylontech
  • Красный провод — это линия A (Data+)
  • Черный провод — это линия B (Data-)
 
Это со стороны инвертора
LI2

RS485 - B (1пин)
RS485 - A (2пин)

BMS

Протокол Pylontech
  • Красный провод — это линия A (Data+)
  • Черный провод — это линия B (Data-)
Це з власного досвіду, чи із інету? Не працює, нажаль...
 
Назад
Угорі