Питання по ANINEREL 4.2kw ANR-4200T-24L-W-PRO

але на виході стало 150В так має бути чи ні ? Хотілось би щоб на виході інвертора було 220 а зарядка батареї йшла від мережі 150В, як цього досягти ?
Ніяк, це ж інвертор а не стабілізатор в ного що на вході то і на виході, хочете зробити з 150 220 купуйте стабілізатор
 
Зіштовхнувся з незрозумілою для мене поведінкою інвертора Aninerel. Коли в мережі впала напруга до 150В він вимкнув місто т.к. стояв режим мережі от 170В UPS ніби. Змінив на APL там від 90В. Інвертор побачив мережу але на виході стало 150В так має бути чи ні ? Хотілось би щоб на виході інвертора було 220 а зарядка батареї йшла від мережі 150В, як цього досягти ?
Никак, в UEI режиме нагрузка идет по байпасс остальное на зарядку.
 