Інвертор
Powland 5kw 24v
Вітаю Вас, придбав гібридний інвертор POWLAND ISolar-SMS-5KW-P-24V і під єднав його замість Ecgsolax SP-3200 з 10 послідовно з'єднаних панелей (400В 10А), і був неприємно здивований бо, на відміну від Ecgsolax SP-3200, який «витягує» з панелей все аж до темноти, POWLAND погано, або зовсім не працює при похмурій, хмарній погоді. Вирішив перепідєднати панелі послідовно - паралельно (200в 20А) для кращої роботи мппт у хмарну погоду, а також у вечірні та ранкові години. Результат виявився більш-менш нормальним, але проблема все ж частково залишилася. Можливо мені попався бракований пристрій. Може хтось з цим вже стикався, і порадить як можна вирішити це питання, и чи взагалі це вирішується.
 
як можна вирішити це питання
Для цього треба знайти інструкції до обох інверторів, порівняти межі напруги роботи МППТ, потім взнати у Вас, які виставлені параметри та режими роботи. А можете й самі більш докладно описати порядок виконаних дій. Як відомо, 90% відповіді вже мається в правильно поставленому питанні.
 
Це хвороба багатьох бюджетних інверторів. Проблема через датчик струму в МППТ. Якщо він пагано відкалібрований, то не бачить малі струми. Тому паралельне включення панелей трохи зменшує цю проблему. Через це я позбувся свого VM4. В цьому плані добре працюють Anenji.
 