Порадьте варіант на 24В аккумулятор і інвентор від 3 кВт. В співвідношенні ціна - якість

Всім дякую за конструктивні поради - реально вдячний(тай мабуть не лише я - всім, хто в такій же ситуації - буде корисна вся ця тема)

якщо в повсякденному житті Ви за добу вкладуєтесь у 5 кВт год (а краще 4 ) споживання по лічільнику то АКБ на 5 кВт год вистачить але...
Тільки що спеціально глянув навіть за попередні роки(в excel зберігається - зручно) середньодобове до 4кВт кінець осені - початок весни, потім ще менше
Що до напруги системи то тут реба рахувати струм та час навантаження бо якщо АКБ 5 кВт год 100 амепер 24 вольти то там, умовно, 8s2p 105 елементи, а у них є ттх, а при 4000 кВт навантаження з АКБ буде брати 160+ ампер і якщо розкинути на 2р то вийде десь по 80 апер, не потолок але близько
А якщо робити просто 24v 8s1p 280 які тримають по інфі з nkon(думаю і по даташиту) 280А то 100А це порядка 2,5кВт яке буде ну дуже рідко - навіть коли буде влітку кондиціонер(якого поки не має - але буде трошки пізніше і 100% інверторний max 1кВт) + Інтернет/холодильник/ПК(не завжди) + всяке маленьке + якщо короткочасно мікрохвильовку(max <3хв) то з великим запасом це 3-3,5кВт з пуском холодильника. Пралка.. ну не знаю... може і то не одночасно із мікрохвильовкою... Погоджуюся - 8s2p - менший струм, але наскільки розумію акб(комірки) повинні бути +/- однакові.. тобто одночасно купити = зразу не маленькі кошти))) то маючи 8+8 => можна зразу робити 16s 48v... що трохи підпирає бюджет поки :( тому
А кто путает, я тут третий день убеждаю человека купить 48 вольт систему...
Филькин труд...
не "фількин труд") я вже навіть майже погодився і прикидав 230 комірки 16s1p, бо 280+ ну трохи поки важко) але ж у Вас також ніби 24v:
Кстати, настроил инвертор в режиме SBU-oSo так, что когда просаживает батарею (нагрузкой) ниже 25.6 то переключается на сеть (если она есть конечно). Отключается от сети на 26.6 (можно и 26.4 выставить).
Ви, мабуть, розумієте що зараз в думках :D ....24vs48 + гіпотетично панелі(це може бути також квест), але
але конкретоно Вашу систему треба прораховувати тільки Вам особисто, враховуючи всі оті А, АЛЕ, вільне місце, наявні кошти та все інше. І, на мою думку, небажано прораховувати систему впритик, запас по потужності та ємності має бути.
От який має бути нормальний запас? Звичайно в ідеалі всім би хотілося бути незалежним від міської мережі, якщо таке можливе взагалі, в умовах квартири, де немає багато місця для панелей... Тому такі міркуваня та вагання))) Влітку, коли будуть панелі - сонця буде більше, взимку - менше, але і не буде кондиціонера.... пралку можна, як і духовку, коли буде мережа...

Чув, що на створення СЕС є програма кредитування, навіть для фізичних осіб - але то кабала))) хоча можна тоді точно 48v 6.2kW
Всім дякую за поради та думки/приклади, все спирається в основному в бюджет - бо треба зразу і все... хоча, мабуть, можна розтягнути на весна-літо.. цікаво як там ціни в такий період? може хто в курсі у порівнянні із зараз.
 
але ж у Вас також ніби 24v
Хотите ходить по чужим граблям - вперьод.
24 вольта началось с "кирпича" и 6S li-nmc.
И отдельной зарядки этого "взрыв-пакета" из компьютерного бп. Это 22год
Потом просто докупились пакеты с той же разборки бракованных батарей. Чтоб собрать 2p7s для инвертора с алиэкспресс. 23год
В том году собралась батарея с нкон lf100la - т.к. поставил две панели на навес ,а пользоваться нмц просто опасно с такими режимами как солнечная станция.
По итогу докупился смартсолар 100/30 так как ну очень плохо в пасмурную погоду работает встроенный мппт.
- если все это не начиналось бы как "перезимовать отключения с энергозависимым котлом" и кто то подсказал то ясно, что купился бы сразу "какойнибудьвиктрон или аненжи" и батарея 5кВт.
А сейчас уже что есть то и используется.
С учетом еще одной батарейки 60ач на иви с40(совсем не для этого собранной) теоретическая емкость 6,4квч. Расход 2квч в сутки усредненно, это пока котел работает и вот сейчас уже некуда девать это солнце и включается нагрев электричеством бойлера (косвенник , работает от отопления и только как термобуфер и посуду помыть).
Просто подобрал температуру на термостате чтоб он с котлом на пару выжирал лишние пару киловатт.
Был бы виктрон - настроил бы ас2 на слив да и все дела.
 
Останнє редагування:
Порадьте інвертор - є невеликий офіс, мережі не має. Можливість поставити 2 сонячні панелі розміщення на південний захід. Більше немає місця. Навантаження 5-6 ламп 2 ноутбука дві камери.
 
Порадьте інвертор - є невеликий офіс, мережі не має. Можливість поставити 2 сонячні панелі розміщення на південний захід. Більше немає місця. Навантаження 5-6 ламп 2 ноутбука дві камери.
Возможно имеет смысл (раз уж сеть не предвидится) собрать с отдельным контроллером мппт (будет стабильнее работать с двумя панелями) и преобразователем 24(12)-230 (он меньше потребляет вхолостую).
Ну это только мое мнение.
Я вообще давно присматривался к
Axioma Energy ISMPPT 3000....
 
Останнє редагування:
  • Like
Реакції: Vady
Возможно имеет смысл (раз уж сеть не предвидится) собрать с отдельным контроллером мппт (будет стабильнее работать с двумя панелями) и преобразователем 24(12)-230 (он меньше потребляет вхолостую).
Ну это только мое мнение.
Я вообще давно присматривался к
Axioma Energy ISMPPT 3000....
Глянув по інвертору AXIOMA на ютубі багато ремонтів, але плюс гарантія, виробник Тайвань, але в офіціалів немає в наявності, пишуть через 50днів. У гуру форума в профілі бачу в основному інвертора SRNE, як вони будуть працювати з двома панелями.
 
Погано. Тільки коли безхмарно.
Якщо за hf2430 мова.
Панелі спочатку треба обрати. Яка напруга буде...
 
TY-PSW-4000 + smartsolar
 
Отож в мене 2 х 435 (65 вольт прогріті) - провалює напругу до 30 вольт коли хмарно. Мало струму йому. Зараз працює смартсолар, тобто інвертор як інвертор тільки і як мережева зарядка. З смартсолар можна любий інвертор використовувати. Але це + 100 - 150 євро грошей.
 
  • Like
Реакції: Vady
Отож в мене 2 х 435 (65 вольт прогріті) - провалює напругу до 30 вольт коли хмарно. Мало струму йому. Зараз працює смартсолар, тобто інвертор як інвертор тільки і як мережева зарядка. З смартсолар можна любий інвертор використовувати. Але це + 100 - 150 євро грошей.
У віктронів я так розумію якщо відвалиться бмс на акумуляторі то вони згорають? І в інструкції не найшов що вони працюють з lifepo4.
 
50 на 50. Если солнце генерирует то шанс спалить есть. У меня три аккума подключено, так что шанс околонулевой.
Тем более он работает на инвертор, а в нем конденсаторы.
Есть режим lifepo4 , есть пользовательские настройки.
 
  • Like
Реакції: Vady
50 на 50. Если солнце генерирует то шанс спалить есть. У меня три аккума подключено, так что шанс околонулевой.
Тем более он работает на инвертор, а в нем конденсаторы.
Есть режим lifepo4 , есть пользовательские настройки.
І повернулись знову до інвертора, дивився ще на інвертора jsdsolar 4KW 24 вольта і DATOUBOSS 3KW 24V
 
Оба с высоковольтным мппт (вроде)
 
Наврядчи. Я за аксіому писав бо бачив напругу 61 вольт pv на екрані і воно працювало при цьому без питаннь.
Datouboss може й буде, в нього від 40 вольт заявлено і взагалі трохи інший внутрі. Я б на нього звернув увагу.
 
  • Like
Реакції: Vady
Хоча теж саме - Screenshot_20260315-212623.jpg
 
Anern EVO2000&3200 series inverters, the voltage range of MPPT is 30-400VDC, the first time you connect the solar panel open-circuit voltage as long as it is higher than 35VDC, and after that, it can be operated normally when it is stabilised at 30VDC.
©©©
 
  • Like
Реакції: Vady