Потрібна допомога.Зростає напруга з панелей при збільшенні навантаження

Перевищення граничної напруги на панельному вході, що й призвело до розриву конденсатора з робочою напругою на 400в.
Причина - відсутність заземлення корпусів панелей по місцю установки. На корпусі індуктується напруга як на конденсаторі (одна обкладинка корпус, інша - кремнієві пластини з провідниками на вхід інвертора. Ізолятор - скляна пластина).
Напруга яка має статичну природу зазвичай пробиває вхід інвертора при підключенні автоматичним вимикачем панелей до інвертора (розряд конденсатора). Наведена змінна напруга діє весь час при підключених панелях. Причина - наявність поблизу високовольтних ЛЕП, потужного енергетичного обладнання, дах покритий залізом, які дають наводки (досить кількох міліампер в імпульсі при достатній напрузі).
Потрібно виконати повноцінне заземлення кожної панелі по місцю. Залізний штир на півметра в суху землю не підійде.
 
Заявляють ізоляцію до 1500 вольт на всіх панелях. Не вірю, що з рамки пробиває статика на нормально під'єднані кабеля PV. То шо на рамках може бути наведена фаза то давно відома проблема. Це ніяк не впливає на pv вхід.
 
То ізоляція на пробій пластин кремнію, при якій панель вийде з ладу. А тут імпульсний розряд конденсатора на інвертор без пробою, чисте стікання заряду в схему.
 
Через шо воно стікає(?)!!! :rolleyes:
Якого конденсатора(?) (лейденська банка на 100500 вольт, капець якийсь)
 