Підкажіть будь ласка.Придбав на Алі Інвертор PowMr 10.2 KW ( 5.5 -5.5 з 2 MPPT).Пропрацював 2 місяці.До того 1 рік стояв інвертор Next 6.2 kw поки не накрився.Зараз почали вимикати знову світло,а в будинку світла немає.Сам інвертор працює,світиться фіолетовим хоча б мав світися червоним,коли немає сонця та мережі, так як мав би працювати від АКБ.Це проблема з самим інвертором чи можливо накрилися АКБ чи можливо збилися якісь налаштування.?
 
Це проблема з самим інвертором чи можливо накрилися АКБ чи можливо збилися якісь налаштування.?
Перевірити інвертор, перевірити АКБ, перевірити налаштування.
Ніхто не знає, які були налаштування, тому неможливо сказати, чи збилися вони...
 
Підкажіть будь ласка.Придбав на Алі Інвертор PowMr 10.2 KW ( 5.5 -5.5 з 2 MPPT).Пропрацював 2 місяці.До того 1 рік стояв інвертор Next 6.2 kw поки не накрився.Зараз почали вимикати знову світло,а в будинку світла немає.Сам інвертор працює,світиться фіолетовим хоча б мав світися червоним,коли немає сонця та мережі, так як мав би працювати від АКБ.Це проблема з самим інвертором чи можливо накрилися АКБ чи можливо збилися якісь налаштування.?
Перевірити інвертор, перевірити АКБ, перевірити налаштування.
Ніхто не знає, які були налаштування, тому неможливо сказати, чи збилися вони...
 
Підкажіть будь ласка,як це зробити.
Хіба в меню самого інвертора є пункт ,де він не буде живити будинок.
Адже у разі вимкнення мережі в будь якому режимі мало би бути світло в будинку.
А його не має ні в день,коли працюють сонячні панелі,хоча зараз з них малу толку,ні в ночі.На АКБ 51V , принаймі так пише на інверторі ,коли немає мережі.Коли вимикаєш автомат ,який іде беззпосередньо зі стрінгів панелей всеодно на інверторі горить фіолетовим,плюс пробував змінити режими,а вони не зберігаються.
 
Підкажіть будь ласка,як це зробити.
Хіба в меню самого інвертора є пункт ,де він не буде живити будинок.
Адже у разі вимкнення мережі в будь якому режимі мало би бути світло в будинку.
А його не має ні в день,коли працюють сонячні панелі,хоча зараз з них малу толку,ні в ночі.На АКБ 51V , принаймі так пише на інверторі ,коли немає мережі.Коли вимикаєш автомат ,який іде беззпосередньо зі стрінгів панелей всеодно на інверторі горить фіолетовим,плюс пробував змінити режими,а вони не зберігаються.
Можливо я щось міг неправильно налаштувати через WIFi,так як використовую модуль від старого інвертора Next
 
в меню самого інвертора є пункт ,де він не буде живити будинок... На АКБ 51V , принаймі так пише... на інверторі горить фіолетовим....
Може, все таки, краще звернутися до спеціаліста?!...
 
В нас в Хмельницькому кваліфікованого спеціаліста немає.Нажаль
 
А на батареї є напруга? Вона не просідає під навантаженням?
 
Стоїть 4 AGM АКБ по 110Аh,яким вже 1.5 року.
Як є мережа чи сонечко то на інверторі постійно показує 54 v( принаймі я так виставив,щоб до 100 не заряжало,хоча думав взагалі поставити 53 V,щоб не ганяло АКБ).
Як тільки пропадає мережа одразу чомусь падає на 51 V,( Ось це якщо чесно мене дуже турбує),а далі на протязі приблизно 8 годин падає до 46 v,так як під'єднані 2 холодильники,телевізор,котел,буває ще щось включить дружина.
 
Може треба почитати мануал і як мінімум спробувати скинути на заводські?
 
Мануал читав.
Ніде не написано,що є якийсь пункт в меню ,який дозволяє вимкнути живлення будинку
Стосовно заводських налаштувань,спробую.
 
Та ні.
Якщо пропадає мережа то інвертор не подає напругу в будинок.Сам інвертор працює,а світла в будинку немає
 
Так працювало одразу після встановлення
Зараз не працює.Немає мережі.В будинку немає світла На автоматі до будинку напруги немає
На самих АКБ показує 51 V
 
Здается мне какой то аккум из 4х приставился. Проверяйте аккумы вольтметром, у всех должно быть одинаковое напряжение. Балансир на аккумах стоит?
 
Звичайні AGM АКБ,Китай як в усіх.
Єдине що стоїть,то це перед входом в інвертор автомат на АКБ для захисту інвертора.
А стосовно АКБ вони всі з'єднані,так як інвертор працює від 48 V АКБ
А стосовно перевірки АКБ,ви маєте на увазі роз'єднати кожен з них і перевірити вольтаж кожного з них окремо?
 
Можна перевірити вольтаж не розєднуючі їх
 
54 v коли є мережа
Падає одразу на 51 v ,як тільки вимикають РЕМ світло, інвертор відповідно далі працює,а світла в будинку немає
Чи ви маєте на увазі заміряти окремо вольтаж кожної батареї не розєднуючи їх між собою коли вони під'єднані до інвертора
 