Проблема з EDECOA 3.2 KW 24 V

madera

Tier3
Реєстрування
16 Вер 2026
Дописи
4
Бали
1
Інвертор
EDECOA EM 302A 3.2 KW
Инвертор работает с лидером 300ач 24в через настройку USER. Через полгода нормальной работы возникла проблема. Когда инвертор
Работает без солнца и отсутствует городская сеть, через некоторое время (это может быть и пару часов и несколько минут) происходит моргание подачи электроэнергии на нагрузку. Батарея практически заряжена 70 - 80%. Нагрузки минимальные. Инвертор не тухнет , не показывает ошибку, просто на секунду прерывает подачу на дом. Через каждые пару секунд моргание. Пробовал с другой батареей. Картина таже. А вот когда подмешивается солнце или городская сеть , моргание прекращается. Месяц добрался с настройками ничего не помогло. Может у кого было такое. Отдавал мастеру , тот сказал что , наверное, глюк в прошивке. Новый не хочется покупать
 
Происходит одно , свет в доме тухнет с периодичностью в несколько секунд (моргание). И это только когда инвертор работает только от батареи .
 

Вкладення

  • VID_20260904_204134.mp4
    77,9 Mб
Режима эко нет случайно в меню?
 
Из самого "простого" - взять тепловизор и посмотреть на драйвера в работающем инверторе. Сброс до заводских настроек делался?
 
И режим эко включен и до заводских не сбрасывал. ЭКО отключил , проверю сейчас.
 
Так в том то и дело что он должен быть отключен!
 
DesignerMM, большое спасибо! За ночь миганий не было. !!! За месяц никто и не подсказал!!! Ещё раз спасибо!
 
Назад
Угорі