Разрахунок панелей для івертора

Семен

Tier3
Реєстрування
29 Лис 2023
Дописи
3
Бали
3
Добрый день. Придбав гібридний інвертор EASUN power ISMH II 7 Kw, хто може підказати чи підійдуть до вказаного інвертора сонячні панелі Canadian Solar N-type Mono TOPHiKu6 (575 Вт) з такими параметрами:
Напруга при максимальній потужності, В: 41.7
Напруга холостого ходу, В: 49.6
Струм при максимальній потужності, А: 13.20
Струм короткого замикання, А: 14.00. Планую встановити 7 шт таких панелей. Якщо можливо їх встановити для вказаного інвертору, як краще підключити сонячні панелі послідовно чи паралельно ?
 

Вкладення

  • IMG-346a6e1d9e7dfa3f2e9b67022c425d6c-V.jpg
    IMG-346a6e1d9e7dfa3f2e9b67022c425d6c-V.jpg
    160,2 Кб · Перегляди: 15

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
6 панелей послідовно максимум
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
ну послідовно можна і 7. Напруга дозволяє. Але не бачу струму МРРТ
скоріш за все 13а
так що по струму не підходить скоріш за все.

хоча я би панелі залишив - замінив би інвертор.)
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
Це чому так мало? Напруга панелі 49.5в, вхідна напруга інвертора 450в - можна 9 панелей послідовно.
ну цеж китайці. При чому - нижній рівень. Там написано - робоча напруга МРРТ - 240В!
9 не можна - там ще є темп коефіцієнт. Ну і це для нормальних інверторів можна так вантажити)))
 

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW

Семен

Tier3
Реєстрування
29 Лис 2023
Дописи
3
Бали
3
А якщо додати до вказаного інвертора: PowMr MPPT 60A Контроллер заряда солнечной батареи Регулятор солнечной панели 12 В 24 В 36 В 48 В Авто Макс PV 190
 

Семен

Tier3
Реєстрування
29 Лис 2023
Дописи
3
Бали
3
Можливо таке підключення п'ять послідовно дві паралельно?
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
551
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
281
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
5 послідовно до інвертора, 2 послідовно до окремого контроллеру
Ну нічого ж не буде поганого інвертору при підключенні до нього всіх 7 штук панелей послідовно! Ну зовсім нічого!
 

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
Ну нічого ж не буде поганого інвертору при підключенні до нього всіх 7 штук панелей послідовно! Ну зовсім нічого!
там мова йшла про комбіноване підключення - 5 послідовно і до них в паралель ще 2 послідовних. 7 можна послідовно, але в холодну пору це буде на верхній межі МРРТ, може працювати не оптимально, не даром китайці пишуть про номінал МРРТ в 240В, з власного досвіду я б орієнтувався на нього, а не на максимальну 450.
 

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
281
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
може працювати не оптимально, не даром китайці пишуть про номінал МРРТ в 240В, з власного досвіду я б орієнтувався на нього, а не на максимальну 450.
З власного досвіду - в мене інвертор також 90-450в (мах 500в), з номіналом 240в МППТ. До нього підключено панелі 280Вт 12S, а це 38,6в (мах) кожна, всього 463.2в. Два однакових масива на два трекери. Все працює оптимально в будь-яку пору року вже 5 років! То чому ж 7 панелей (МАХ 350в) будуть працювати не оптимально при допустимій напрузі 450в ??? Я щось не так розумію чи в мене не такі панелі?
 

UT7UV

Tier2
Реєстрування
19 Бер 2019
Дописи
38
Бали
18
Сонячні панелі
Ulica Solar
Інвертор
30KTL-M3, 33KTL-A, 50KTL-M0, Conext 8548 XW
З власного досвіду - в мене інвертор також 90-450в (мах 500в), з номіналом 240в МППТ. До нього підключено панелі 280Вт 12S, а це 38,6в (мах) кожна, всього 463.2в. Два однакових масива на два трекери. Все працює оптимально в будь-яку пору року вже 5 років! То чому ж 7 панелей (МАХ 350в) будуть працювати не оптимально при допустимій напрузі 450в ??? Я щось не так розумію чи в мене не такі панелі?
Дуже радий за Вас, що все добре! у мене вже 7 років, два гібрида, панелі ще по 250Вт, один 12S, другий 14S, але гібриди не китайські, від китайського прийшлося відмовитися, було багато проблем
 
Угорі