На форумі багато питань на кшталт «як розрахувати кількість панелей для мого інвертора»
Візьму на себе сміливість надати алгоритм з цього питання
(уточнення та зауваження по суті справи вітаються)

І так почнемо:

Читаєте технічні характеристики панелей та інвертора.

На панелях повинно бути:

А. Напруга холостого ходу
Б. Струм короткого замикання
В. Напруга при максимальній потужності
Г. Струм при максимальній потужності

На інверторі повинно бути (для кожного МППТ контролера як що їх декілька):

А. Максимальна напруга МППТ
Б. Робочий Діапазон напруги МППТ (мінімальна робоча напруга та максимальна).
В. Номінальна напруга МППТ.
Г. Стартова напруга МППТ (як що її немає то вважаємо що вона дорівнює мінімальній робочій напрузі).
Д. Максимальний робочий струм МППТ.
Е. Максимальний струм (як що немає то вважаємо що він дорівнює максимальному робочому струму, скоріш за все він все таки трохи вищій).
Ж. Потужність МППТ.

Послідовне з’єднання:

1. Дивимося на струм при максимальній потужності панелей як що він перевищує максимальний робочий струм МППТ то такі панелі вам не підходять.
2. Максимальну робочу напругу МППТ ділите на напругу при максимальній потужності панелі округлюєте в менший бік.
3. Напругу холостого ходу панелі множите на 1.15* та множите на кількість панелей що отримали в п. 2, як що получили число більше ніж максимальна напруга МППТ зменшуєте кількість панелей та повторюєте розрахунок доки не отримаєте число менше ніж максимальна напруга МППТ.
4. Сумуєте потужність панелей з пункту 3 вона не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей.

Число отримане в П. 4 це буде максимальне число панелей з'єднаних послідовно що можна підключити до МППТ інвертора.

5. Стартову напругу МППТ ділімо на напругу при максимальній потужності панелей округлюємо в більший бік ( як що стартова напруга менша ніж мінімальна робоча напруга МППТ (виявляєтся і таке буває) то використовуємо тут мінімальну робочу напругу МППТ).
– це буде мінімальна кількість панелей з'єднаних послідовно що можна під єднати до МППТ.

*- це приблизна цифра для швидкого розрахунку, як що хочете розрахувати точніше - шукаєте технічну документацію на панелі та берете там Voltage temperature coefficient (Vtc %/K) дивитесь при якій температурі наведено Напругу холостого ходу панелей (T1) берете мінімальну температуру яка може бути для вашого регіону (T2) та вираховуєте цей коефіцієнт таким чином (((T1-T2)*Vtc)/1000)+1

Паралельне з’єднання (до одного МППТ):

А. число панелей в кожній гілці повинно бути однаковим.
Б. Кожна гілка повинна відповідати умовам для послідовного з’єднання (див. вище).

1. Берете струм при максимальній потужності панелі та множите на число паралельних гілок, ця величина не повинна перевищувати максимальний робочий струм МППТ.
2. Сумарна потужність всіх панелей не повинна перевищувати (може трохи) потужність МППТ, як що перевищує зменшуєте кількість панелей так щоб число панелей в кожній гілці було однаковим.

Як що в інверторі кілька МППТ то розрахунок проводите для кожного МППТ по його параметрам.
 
Останнє редагування:
Уважно прочитав, перевірив купу соняшних панелей, котрі планую собі поставити і зайшов в глухий кут - жодні не відповідають цьому розрахунку.
Інвертор SUN-12k-SG04LP3
Отже питання:
- максимальна робоча напруга МППТ це скільки? 800 чи 650В ?
Технічні характеристики.jpg
 
максимальна робоча напруга МППТ це скільки? 800 чи 650В ?
650 мабуть
тут кривий переклад
бо нема такого поняття як "напруга вхідного струму"
читайте в орігіналі


але я думаю робоча 650 а максімальна 800
 
В оригіналі теж не все зрозуміло:
все зрозуміло
МППТ напруга від 160 до 800, 800 це максимум
робоча напруга мінімальна 200 максимальна 650
Напруга для нормальної роботи МППТ повинна знаходитись між 200 та 650
 
оптімальна напруга 550
 
Дякую,
тоді допоможіть порахувати... 5 панелей послідовно
потужність кожної 540Вт
вхідна напруга фотомодулей, В 41,65 В *5 = 208 В
напруга холостого ходу, (Voc/В) 49,5 В * 5 = 247 В
струм А 12,97 А
а далі.......
дякую
 
2. Берете напругу при максимальній потужності панелей множите на 1.15, максимальну робочу напругу МППТ ділите на цю величину округлюєте в менший бік.
округлюєте в менший бік........... до цілого??
 
вхідна напруга фотомодулей, В 41,65 В *5 = 208 В
напруга холостого ходу, (Voc/В) 49,5 В * 5 = 247 В
струм А 12,97 А
можно послідовно на 1 МППТ від 14 до 5 панелей оптимально 12-13
взагалі 5 можно але краще від 6
 
Останнє редагування:
але ще по струму і потужності тре перевертіти, в таблиці 5 інверторів :(
 
Останнє редагування: