FAQ Розрахунок числа панелей для інвертора

Що саме відбувається в мппт коли в сонячний день максимальна потужність, яку можна зняти з панелей 4кВт, а реальне навантаження на інверторі 0.5кВт
Він підбирає струм і напругу так щоб давати 0.5 грубо говорячи працює в точці 1 (див вкладення)
а як що потреба буде припустимо 4.5 то він дійде то точки 2 і там зупиниться, а струм буде близький до максимального (дорівнювати струму при макс потужності вказаному на панелях, в ідеальному випадку)
 

Вкладення

  • ВАХ1.jpg
    ВАХ1.jpg
    91,8 Кб · Перегляди: 9
Останнє редагування:
Так все ж таки наскільки криично
якщо ток при максимальній потужності (панель) ......13,4 А
а максимальний вхідний ток (інвертор)..........13 А
 
Так все ж таки наскільки криично
якщо ток при максимальній потужності (панель) ......13,4 А
а максимальний вхідний ток (інвертор)..........13 А
Під'єднати і сподіватися що виробник передбачив запас міцності або контроль максимального струму, це тільки виробник інвертора знає
 
Всім дякую за пояснення та коментарі.
Для себе вирішив не ризикувати і поставити більш підходящі панелі.
Порадили ТрінаСолар Вертех 450Вт, вони мають макс. робочий струм біля 10А і струм кз 10.7А, що дає можливість поставити 2 стрінги по 7 панелей, отримавши загальну напругу поля 300-350В, макс.робочий струм поля біля 20А і загальну макс. потужність в межах 6.3кВт.
В цьому випадку всі параметри знаходиться в допустимих межах технічних характеристик інвертора.
Тепер лишилося лише десь діти 12 панелей лонгі 585Вт ))
Ще раз всім дякую за поради.
 
Тепер лишилося лише десь діти 12 панелей лонгі 585Вт ))
ОЛХ
також на фейсбук є группи де можна запропонувати

 
Всім привіт! Підскажіть будь-ласка ,яке максимальне число панелей можливо приєднати до інвертора з врахуванням стабільної роботи взимку. Інвертор PowMr 6.2, діапазон 90-500В(Макс 500); макс. від PV Imax= 22А; панелі Longi 580 (напруга холостого ходу Voc =52.21V, струм к.з Isc = 14.2A, струм при максимальному навантажені Imp=13,17A ; температурний коефіціент по напрузі холостого ходу(Voc) -0,23 %/C . В мене по розрахункам вийшло 7 панелей з врахуванням за самої низької температури взимку -22 градуси . Дякую за допомогу!
 
В мене по розрахункам вийшло 7 панелей з врахуванням за самої низької температури взимку -22 градуси . Дякую за допомогу!
При який температурі вказані номінальні параметри? Як що при 25
То виходить (25- -22)*0.23 = (10.81/100)+1=1.1081

500/(52.21*1.1081)=8.64 округлюемо і отримуємо 8 панелей можно послідовно підєднати
 
Так, при номінальні параметри вказані вказані при +25 C . Дуже велике вам дякую!
 
Назад
Угорі