Самостоятельная инспекция СЭС на базе инвертора Huawei 33KTL-A

Візуально на 1 та 2 стрінгу менше панелей, ніж на решті. Ви б ще конфігурацію повністю описали.

https://bravas.com.ua/hua/i - тут графіки гарніше виходять.

1 і 2 Ви праві :)

є три стрінги по 21 панелі AS-6P30-275W які буди змонтовані початково

і чотири доставлені:
два по 21 панелі AS-6P30-285W
та два по 18 панелей AS-6P30-285W

Отаке Олів'є виходить
1 та 2 стрінг​
2​
18​
285​
5130​
2 та 3 стрінг​
2​
21​
285​
5985​
5, 7, 8 стрінг​
3​
21​
275​
5775​
 
Останнє редагування:
Підкажіть будьласка маємо в наявності 2 інвертори Huawei котрі видають помилка 2064
Що це може бути?
Може в когось була схожа проблема?
 
акакже))

sun.restudio.dev

но тут надо понимать. Данные в любом случае будут читаться с сайта (fusionsolar и подобных). А вот доставить эти данные на сайт сам инвертор не может. Ему для этого нужен локально подключенный к нему прибор (телефон, роутер, USB Dongle, smart logger, самодельный прибор мониторинга), который бы читал данные с инвертора и передавал их на сайт. Так сходу это по деньгам еще 50-300уев. Это если мы говорим о KTL33-A
Andy Ваш взгляд и совет.
 

Вкладення

  • Screenshot_20220221-000858_Chrome.jpg
    Screenshot_20220221-000858_Chrome.jpg
    145,2 Кб · Перегляди: 25
А такий графік що говорить?
Синій - короткий, там зрозуміло.
Дякую.
 

Вкладення

  • (1).jpg
    (1).jpg
    97,4 Кб · Перегляди: 13
Подмена 2х ив не решила
так і не мала вирішити. Все логічно.
Перевіряйте стрінги 1,3,7
Інспекцію треба повторити щоби впевнитися, що на тих стрінгах
такий ff (fill factor) постійно. Бажано в момент максимального випромінення.
плюс.
33.png
ця рекомендація я так думаю пов'язана з алгоритмами обмеження потужності

ну а з приводу тестування стрінгів - запрошуйте
тим більше, що тепловізора у вас немає, а в нього є.)))

Тут просто спробуйте зрозуміти - є деякі дефекти панелей,
які можна точно диагностувати лише методами електролюмінесценції.
Ну а приблизно - вимірюванням напруг/опорів на панелях.

і ще.
Глянув ваші логи помилок.
Чи не забагато там помидки 301 (16,29)? Може треба з РЕМом поговорити.
Бо це все помилки по макс напрузі в лінії.

ну і графіки виробітки
в 2021р відбулося зниження потужності
00.png
 
Останнє редагування:
якщо інфо вище - конфіденційне - можу прибрати.


HOUR2021-07-08 12:00:0029,97

HOUR2021-07-23 13:00:0029,78

HOUR2021-08-31 12:00:0029,21
 
Останнє редагування:
А такий графік що говорить?
Синій - короткий, там зрозуміло.
Дякую.
Нормально. Майже чудово. Є різниця по струмах, але не критична. Можливо різні кути / нагрів. Ну або помити
 
  • Like
Реакції: BUg
Я бы сказал, что есть сгоревший диод, затенения. Если затенения нет, то беда.
я думаю – треба Вам на місці дивитися. )))
Там взагалі незрозуміло. У піках влітку було 30кВт.
Частих критичних помилок немає.
Було зниження виробітки загалом протягом року.
 
Доброго, сталася така ситуація в минулу пятницю, вибило автомати на стовпі перед лічильником
Після того, мені так здалося, стало на 30-40кВ в день набігати менше, чи можливо якось перевірити це
І що з автоматами могло статись?
 
Автомат або працює або ні, зазвичай.
Подивіться лог помилок, графік генерації
 
А в чому причина того що в жарку погоду і цілий день сонце без хмар а набігає менше ніж в травні замість 260кВ зараз набігає 230
Чи це похибка не суттєва
 
Все просто. Перегрів панелей. Так завжди.
 