Що означає ця помилка

Тут не одна помилка, а кілька різних.
Якщо цікавить помилка за 26 червня (низька опірність ізоляції :) ), то це означає плнижене значення опору ізоляції на стороні постійного струму (зі сторони панелей). Необхідно перевірити опір ізоляції та знайти причину виникнення помилки.
Найпростіше перевірити опір наступним чином. Відімкнути стрінг від інвертора, звісно, перед цим вимкунвши автомат змінного струму. Вольтметром поміряти значення напруги між позитивним полюсом стрінга (+) та землею, потім негативним полюсом стрінга (-) та землею. При нормі вольтметр повинен показати приблизно половину напруги стрінга в обох вимірах. З плином часу значення напруги зменшуються так, ніби конденсатор розряджається через ввімкнений вольтметр.
 
Яка маже бути причина
Причина - в описі самої помилки: зафіксовано низький опір ізоляції по стороні постійного струму. Де саме, в якому місці сталось зниження опору дистанційно сказати неможливо. Потрібно зробити виміри. Причин може бути дуже багато.
До тих пір, поки проблема не зникне, інвертор в роботу не ввімкнеться.
Потрібно шукати місце пошкодження ізоляції стрінгів.
 
Щось у вас цілий букет
Але головне це низький опір.
Хоча, якщо запрацювало, то підсохло. Що запрацювало, можна побачити по наступних поимилках.
 

Щось у вас цілий букет
Але головне це низький опір.
Хоча, якщо запрацювало, то підсохло. Що запрацювало, можна побачити по наступних поимилках.
Вмени один стрінг іде в землі там стоїть вода можливо втім причина
 
Вмени один стрінг іде в землі там стоїть вода можливо втім причина
Так перевірте опір ізоляції цього стрінга. Будете знати напевно.

Якщо ізоляція пощкоджена, то рано чи пізно доведеться ремонтувати кабель. Краще раніше - дешевше обійдеться.
 