Виявив причину. Причина банальна - до інвертора потужністю 30 кВт монтажники під'єднали панелі загальною потужністю 37 кВт. Коли сонечко засвітило, інвертор перегрівся, і в першу чергу вийшли з ладу найбільш чутливі елементи - електролітичні конденсатори.
Це я зрозумів сьогодні, коли мені вчора поставили інший інвертор Хуавей. Сьогодні в 11 годині від так гудів, що усе село чуло. Тобто він теж перегрівся, і в ньому вентилятори працювали на максимумі.
Коли я від'єднав від нього один стрінг (всього 6 шт.), то інвертор показував потужність 26 КВт - це в 12ї годині. Мене монтажники раніше переконували, що панелі на 30 КВт ніколи максимальної потужності не видадуть. Я їм повірив тоді повірив, і як в наслідок в мене згорів інвертор. Добре що другого інвертора не спалив.
Тепер якщо вам монтажники будуть пропонувати під'єднати 37 КВт панелей на інвертор 30 КВт, то женіть цих горе-монтажників мітлою.
Це я зрозумів сьогодні, коли мені вчора поставили інший інвертор Хуавей. Сьогодні в 11 годині від так гудів, що усе село чуло. Тобто він теж перегрівся, і в ньому вентилятори працювали на максимумі.
Коли я від'єднав від нього один стрінг (всього 6 шт.), то інвертор показував потужність 26 КВт - це в 12ї годині. Мене монтажники раніше переконували, що панелі на 30 КВт ніколи максимальної потужності не видадуть. Я їм повірив тоді повірив, і як в наслідок в мене згорів інвертор. Добре що другого інвертора не спалив.