Дак СИП в землю как то не очень. Хоть работать то будет, но не очень его место там. Аввг в землюПри условии укладки в траншею
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Дак СИП в землю как то не очень. Хоть работать то будет, но не очень его место там. Аввг в землюПри условии укладки в траншею
Вам підказали, Аввг можна. Якщо хочете економніше.Дак СИП в землю как то не очень. Хоть работать то будет, но не очень его место там. Аввг в землю
Я онлайн калькуляторами пользуюсь.Ситуация, СЭС - счетчик 70м. Использовать СИП 10мм, или силивой 4×25 медь.
Силовой 0,727 ом/км СИП - 5,5 ом/км
0,727×0.07=0.05ом при токе 50А. Потери 2,5 вольта т.е. 1%
5 стрингов, но каждый отдельно по 140м. 5,5× 0,14=0,77ом. Ток макс. 12А. - потери 0,77×12=9,24 в. при 800в. =1.1%
Примерно одинаково, но с силовым кабелем потери до счетчика!
Насчет того, где охлаждение лучше, спорить не буду, не моя тема. Но личное мнение, если именно кабель в землю - то _может_ и лучше. А в канализационной трубе как сип кидают - то точно хуже.Кабель TOPSOLAR PV ZZ-F H1Z2Z2-K по параметрам (Водостойкость: AD8 полное погружение в воду)
На сайте https://sonnenmetal.com/ (установки:Открытый воздух, укладка в грунт.)
В земле охлаждение лучше, поэтому и токи допустимые больше.
Хорошо, если нельзя в землю то возможно ли компенсировать потери от инвертора до счетчика 70 м. Повышением выходного напряжения?
Через гильзу не получится. Гильзы с 25 алюминия на 16 медь есть. Если с 35 то через клеммную колодку с опрессовкой алюмомедными наконечниками.От инвертора до счетчика около 20 метров, из них 8 метров будут идти под землей, остальное по воздуху (вдоль металоконструкции с креплением к ней).
Планирую использовать кабель АВБбШв 4х35 и с двух сторон медно алюминиевыми гильзами перейти на медный кабель 4x16 для подключения к инвертору и счетчику.
Верно/оптимально ли такое решение? Подземная часть будет дополнительно защищена коробом из кирпича.
Если делать с 25 на 16, какие гильзы посоветуйте?Через гильзу не получится. Гильзы с 25 алюминия на 16 медь есть. Если с 35 то через клеммную колодку с опрессовкой алюмомедными наконечниками.
По крайней мере себе я так делал, только кабель АВБбШв 4*25 использовал. В той же колодке сделал отвод на потребление.
Верно. Некоторые в инвертор прямо сипом заходят. Мне такое не нравится. Если в м3, то почти уверен, что от сипа напрямую (через наконечники алюминий медь) тоже будет ок.От инвертора до счетчика около 20 метров, из них 8 метров будут идти под землей, остальное по воздуху (вдоль металоконструкции с креплением к ней).
Планирую использовать кабель АВБбШв 4х35 и с двух сторон медно алюминиевыми гильзами перейти на медный кабель 4x16 для подключения к инвертору и счетчику.
Верно/оптимально ли такое решение? Подземная часть будет дополнительно защищена коробом из кирпича.
Извиняюсь что не в тему, но хотел еще спросить о заземлении рамок солнечных панелей. Шина заземления будет выходить из под земли возле столов, дальше, можно ли для экономии кинуть по панелям 10 мм2 одножильный алюминевый провод?Верно. Некоторые в инвертор прямо сипом заходят. Мне такое не нравится. Если в м3, то почти уверен, что от сипа напрямую (через наконечники алюминий медь) тоже будет ок.
У себя не заземлял. Все станции что осматривал - ни у одной не было.Извиняюсь что не в тему, но хотел еще спросить о заземлении рамок солнечных панелей. Шина заземления будет выходить из под земли возле столов, дальше, можно ли для экономии кинуть по панелям 10 мм2 одножильный алюминевый провод?
То есть хорошая земля нужна только для УЗО инвертора?У себя не заземлял. Все станции что осматривал - ни у одной не было.
На крыше - я за. На земле - я как то прохладно на это смотрю.
Скорее всего в магазине такие будутЕсли делать с 25 на 16, какие гильзы посоветуйте?