Victor NM-ECO 4.2kW постійно заряджає батарею

Юджин

Tier2
Реєстрування
2 Лют 2025
Дописи
30
Бали
8
Сонячні панелі
Jinko Solar JKM585N-72HL4-BDV
Інвертор
Next Power Victor NM-ECO-4.2kW
Вітаю!
Прошу допомоги з інвертором, типовий китаєць 24В 4.2кВт. Налаштовано у інверторі: Bulk 27.6V, Float 26.8V. Батарея Lifepo4 8S. Він заряджає батарею до 27.6В, струм падає, потім напруга повільно знижується до 27.5В, а інвертор знову починає її заряджати. І так постійно. Цикли приблизно 15сек заряд, 1хв спокій. Відсічка по BMS не спрацьовує. Не можу зрозуміти чому він циклічно намагається зарядити акб не переводячи її у буфер зі спадом напруги до 26.8В...
 
Вітаю!
Прошу допомоги з інвертором, типовий китаєць 24В 4.2кВт. Налаштовано у інверторі: Bulk 27.6V, Float 26.8V. Батарея Lifepo4 8S. Він заряджає батарею до 27.6В, струм падає, потім напруга повільно знижується до 27.5В, а інвертор знову починає її заряджати. І так постійно. Цикли приблизно 15сек заряд, 1хв спокій. Відсічка по BMS не спрацьовує. Не можу зрозуміти чому він циклічно намагається зарядити акб не переводячи її у буфер зі спадом напруги до 26.8В...
Якщо без кабелю то ставте 28.1 на флоат та Bulk , це типові значення для заряду десь до 90% , далі буде повільно добивати до 100 , у вашому випадку заряд до 60-70 виходить , теоретичні 100% це 3600 практично 3520-3550 , так аби не перегрівати та не було деградації
 
Акумулятор з інвертором спілкуються по кабелю чи напруга контролюється тільки інвертором?
Ні, режим USE

Якщо без кабелю то ставте 28.1 на флоат та Bulk
3.51V смажити флоатом елементи якось страшно. Ці LF280K у діапазоні 3.0-3.45V видали по факту 286а/г, тому і вирішив використати заряд до 3.45.
До цього він працював через режим bulk=float=27.7V з відсічкою по бмс, але на виході до батареї при цьому можуть бути короткочасні стрибки напруги вище 30V, що є небезпечним для інвертора.

Вчора відключив мережу і пішов спати. Дивлюся вдень - а він стоїть від сонця у флоаті на 26.8В, батарея майже не зарядилася. Ось як це стається: є сонце без мережі - активує режим bulk і заряджає акб, але якщо сонце стає слабке, то інвертор бачить зниження струму заряду і сприймає це як повний заряд з переходом у float. Схоже, у нього якісь програмні глюки...
 
Підключав до вихідних клем тестер у режимі min-max. Виходило так: бмс у відсічці, інвертор працює від сонця і тримає задану напругу на клемах. Коли вмикнути потужне навантаження, то іде короткочасне споживання з батареї, бо MPPT ще не готовий видати таку потужність, далі MPPT піднімає генерацію з панелей і перестає споживати від акб. У цей момент іде стрибок напруги у 30В на виході інвертора. У бмс в цей час заряд заблокований, тому напруга може відрізнятись від поточної на батареї, інвертор як би в холосту працює. Хоча воно так 2 неділі і працювало собі, але не раджу повторювати
 
бмс у відсічці, інвертор працює від сонця і тримає задану напругу на клемах. Коли вмикнути потужне навантаження, то іде короткочасне споживання з батареї
Як може бути короткочасне споживання з батареї, коли БМС виключена??? Нонсенс!
У цей момент іде стрибок напруги у 30В на виході інвертора
Таки вірно, тому як немає опорної напруги з акумулятора, бо "бмс у відсічці"...
 
Як може бути короткочасне споживання з батареї, коли БМС виключена??? Нонсенс!
Не відключена, а заблокована на заряд.
1656630723-Figure-1.jpg
У режимі відсічки по заряду закритий транзистор Q2 блокує струм заряду. Однак в момент споживання з батареї струм іде від плюса, через навантаження, через вбудований діод закритого ключа Q2 і далі через відкритий ключ Q1. Якось так. Відсічка по заряду або розряду не значить блокування зворотнього режиму.
 
Тому і перейшов у режим float без відсічки. Що вдалося вияснити. Від мережі float неробочий, але bulk робочий. Від сонця float робочий, але bulk неробочий. На сонці: коли сонця мало і струм впав - він переходить на float і йому далі вже без різниці, навіть якщо з малим струмом садити акб, а потім сонця достатньо - він буде у float. Заряд включить тільки у випадку повного пропадання напруги на мррт вході.
 
Від мережі float неробочий, але bulk робочий. Від сонця float робочий, але bulk неробочий
Цікавий інвертор... Взагалі, у нормальних інверторів, всі ці режими заряду працюють незалежно від того, що є джерелом заряду - мережа чи сонце...
 
Глючний він якийсь. Поки поставив балк 27.6 і флоат 27.5В, сонця зараз небагато, а значить батарея не довго буде під такою напругою
 
Назад
Угорі