Вопрос по акб Must LP16-48100

ю.н.

Tier3
Реєстрування
28 Січ 2026
Дописи
4
Бали
1
Сонячні панелі
A1z2s3x4
На акб Must LP16-48100 установлены 2 выключателя - маленький и большой автомат.
Автомат CHINT NXB-125 100A переменного тока, но в цепи постоянного тока нельзя ставить такие автоматы.
Как это понять?
 

Вкладення

  • photo_2026-02-25_15-46-31.jpg
    photo_2026-02-25_15-46-31.jpg
    45,9 Кб · Перегляди: 9
Если очень хочется то можно©©©
До 60-70Вольт они дугу не тянут.
Этот автомат вряд ли спасет электронику. Он защитит только кабель. Воспринимайте его как размыкатель батареи без нагрузки для обслуживания.
 
Если очень хочется то можно©©©
До 60-70Вольт они дугу не тянут.
Этот автомат вряд ли спасет электронику. Он защитит только кабель. Воспринимайте его как размыкатель батареи без нагрузки для обслуживания.
спасибо!
значит, нужно ставить dc автомат между акб и инвертором?
 
Не нужно.
 
Ну так есть размыкатель. Что вы хотите автомат на автомат поставить? Ну поменяйте тот что есть раз на то пошло. Любой узел добавляет потерь. В инверторе есть плавкий предохранитель(?)
 
Ну так есть размыкатель. Что вы хотите автомат на автомат поставить? Ну поменяйте тот что есть раз на то пошло. Любой узел добавляет потерь. В инверторе есть плавкий предохранитель(?)
не знаю.
инвертор must PV18-6248ECO, 6200W, 48V
в инструкции не пишут, что есть предохранитель по пост. току
пишут, что нужно ставить защиту от перегрузки по току или размыкатель :oops:
 
Вот я и пишу - у вас в батарее есть "размыкатель", не нужен второй.

Плавкий предохранитель обычно возле шин для подключения батареи, в доступе без вскрытия "морды". Правда могут поставить перемычку на 100500 ампер вместо предохранителя.
Еще и в батарее внутри может быть , но это не точно.
 
Назад