Выбор места установки интертора

Colambus

Tier3
Реєстрування
15 Лют 2022
Дописи
7
Бали
3
Помогите с выбором места установки инвертора. Рассматриваю три варианта:
1. Классический( рядом с СЭС)
При таком варианте размещения, расстояние от инвертора до счетчика около 30 м. От инвертора до счетчика планирую пройти "воздушкой" СИПом 4*25 или 4*35 так как потери меньше по нему( прочитано на форуме))
2.Инвертор на фасаде дома рядом возле счетчика
В таком случае возникают дополнительные затраты на солар кабель. Будет 5-6 стрингов
3. Инвертор в подвальном помещении дома
Затраты как в п.2 только еще добавляется бурение фундамента по отделанному цоколю( алмазное бурение) толщиной 80см. из камня в двух местах (вход солар кабелей и выход кабеля на счетчик)
Во вложении фото, где счетчик и предполагаемая ЛЭП.
СЭС( 36кВт по панелям) будет расположена за забором( дальний план цветного фото)
Заранее всем спасибо за советы!
 

Вкладення

  • схема ЛЭП.jpg
    схема ЛЭП.jpg
    576,8 Кб · Перегляди: 26
  • сама ЛЭП.jpg
    сама ЛЭП.jpg
    460,8 Кб · Перегляди: 26

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
+ за перший варіант, але додактково:
- уникати прямих сонячних променів
- захист від опадів
- антивандальний захист
- бажано камеру відеоспостереження безпосередньо на інвертер та шляхи підходу
- або хоча б прожектор з датчиком руху
- закласти провід звязку (FTP etc) навіть якщо зразу моніторінг не плануєте. Потім зробите
 

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
Помогите с выбором места установки инвертора. Рассматриваю три варианта:
1. Классический( рядом с СЭС)
При таком варианте размещения, расстояние от инвертора до счетчика около 30 м. От инвертора до счетчика планирую пройти "воздушкой" СИПом 4*25 или 4*35 так как потери меньше по нему( прочитано на форуме))
2.Инвертор на фасаде дома рядом возле счетчика
В таком случае возникают дополнительные затраты на солар кабель. Будет 5-6 стрингов
3. Инвертор в подвальном помещении дома
Затраты как в п.2 только еще добавляется бурение фундамента по отделанному цоколю( алмазное бурение) толщиной 80см. из камня в двух местах (вход солар кабелей и выход кабеля на счетчик)
Во вложении фото, где счетчик и предполагаемая ЛЭП.
СЭС( 36кВт по панелям) будет расположена за забором( дальний план цветного фото)
Заранее всем спасибо за советы!
2 варіант. Солар кабель замінити на сіп 16
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
трійники ставити. 2 сіпа. Тим більше на 30м втрати на АС будуть невеликі.
Краще кожен стрінг вести своїм кабелем. У випадку сіп 2х 16 на 5 стрінгів, це буде по вартості десь поряд з варіантом сіп 4х 35 інвертор лічильник, а втрати менші.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
Можно ещё рассмотреть средний вариант. Инвертор повесить сразу за южным забором, так что бы в полуденное время он был в тени, и сделать ему козырёк от дождя. Так инвертор будет уже на огороженной территории, а медного солнечного кабеля нужно будет к нему не так и много и он зайдёт под землей, а от инвертора пойти 4х35 сипом по воздуху.
 

Вкладення

  • 54F5800A-EA0F-43E8-B9D6-E68B91D531C8.png