Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Мабуть розділено на вводі в будинок, навряд що з підстанції 5 дротів ідекабель приходит снизу к квартирному щиту с отдельной землей
Нуль працюе в автоматиці електропроцесів.Однозначно.Як що 1 фазний лічильник то так, а трифазному пофіг що там в нуловому дроті тече він рахує тількі по фазам, а нуль іде транзитом
Встановив панелі на дах, далі окремим дротом йде заземлення від панелей на окремий контур 4 ом, на цей же контур йде ще дрот з щітка з пзіп, до якого підключен плюс і мінус панелей. Далі дроти плюс та мінус йдуть з щитка до інвертора. Земля з інвертора йде до домового щитка, далі до стовпа обленерго, де вона об'єднується з нулевим провідником.
Якщо молнія вдарить в раму панелей, то цей заряд піде і до контуру і до пзіп, де дугою піде далі по дротах до інвертора, там замкне на АС лінію входа і вихода, далі до приборів в хаті. Все згорить, хата теж...
Тому буде вірно поставити ще пзіп на АС лінію входа інвертора і пзіп АС на лінію в дом. Тоді згорить тільки інвертор, а хата буде ціла.
Чи так це?
ПЗІП це не блискавкозахист, це захист від імпульсних пернапруг. рекомендації соліса що що зазеслення та ПЗІПВстановив панелі на дах, далі окремим дротом йде заземлення від панелей на окремий контур 4 ом, на цей же контур йде ще дрот з щітка з пзіп, до якого підключен плюс і мінус панелей. Далі дроти плюс та мінус йдуть з щитка до інвертора. Земля з інвертора йде до домового щитка, далі до стовпа обленерго, де вона об'єднується з нулевим провідником.
Якщо молнія вдарить в раму панелей, то цей заряд піде і до контуру і до пзіп, де дугою піде далі по дротах до інвертора, там замкне на АС лінію входа і вихода, далі до приборів в хаті. Все згорить, хата теж...
Тому буде вірно поставити ще пзіп на АС лінію входа інвертора і пзіп АС на лінію в дом. Тоді згорить тільки інвертор, а хата буде ціла.
Чи так це?
Так, це я розумію. Згідно рекомендацій соліса, потрібно добавити пзіп АС, та з шини заземлення домового щитка провести дрот до контура заземлення 4 ом, де вже є заземлення окремим дротом панелей, та окремо дріт пзіп DC, та й ще туди дріт з металевої криши. Це буде захист тільки захист від імпульсних перенапруг. А якщо вдарить молнія прямо в панелі, чи кришу, то вийде з ладу тільки інвертор. А блискавкозахист це окрема тема.ПЗІП це не блискавкозахист, це захист від імпульсних пернапруг. рекомендації соліса що що зазеслення та ПЗІП