Може хто мав таку проблему і може щось підсказати?Було звернення в обл енерго по причині підвищеної напруги,вони все перевірили і сказали що інвертор працює неправильно з енергомережею все ок.таке можливо взагалі?СЕС на 34 квт,при генерації до 20 квт фази 230-240,коли гене рація підвищується до 25 квт фази по 250,і вибиває інвертор.Дякую всим хто відгукнеться
 
Последнее редактирование:

Fugas

Tier2
Регистрация
4 Сен 2019
Сообщения
71
Баллы
18
Солнечные панели
JA Solar, Risen
Инвертор
SUN2000-33KTL-A
Напишіть марку інвертора.
 

Taras

Tier1
Регистрация
23 Май 2020
Сообщения
278
Баллы
43
Солнечные панели
Ja solar
Инвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
Подивіться налаштування інвертора. Можливо потрібно у налаштуваннях підняти напругу.
 
  • Like
Реакции: YUT1

saniio17

Tier3
Регистрация
9 Ноя 2021
Сообщения
4
Баллы
3
Солнечные панели
AmeriSolar 270Wt
Инвертор
Sun2000
Дефолтні налаштування інвертора навряд чи потрібно міняти. Ситуація була аналогічна. В наслідок зростання потужності перегрівався автомат, і стало вибивати ще частіше. Фактично все літо 2020 року з 11 до 14 години панелі працювали в пусту.
Допоміг комплекс дій: зробив більш надійне заземлення (не факто, що якось вплинуло, але робити так чи інакше було необхідно), встановив стабілізатор напруги, поміняв автомат на більш надійний. У цьому році проблем не було.
А з обленерго бодатися - собі дорожче. Потрібна незалежна експертиза, але все одно буде надто складно з доказовою базою.
 