Чи можливо подати напругу з мережі на сонячний вхід ?

igorvapno

Tier3
Реєстрування
6 Чер 2025
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
8 kw
Інвертор
Deye SUN-8K-SG01LP1-EU
Мої вітання ! Є така проблема , не стабільна напруга 230 вольт з мережі .
Далеко знаходиться підстанція . Коливається від 180 до 210 вольт .
Є трйохкіловатний інвертор . Чи можна подати на сонячний вхід
напругу з мережі звичайно через діодний міст щоб інвертор сам
виробляв напругу а не пропускав те що заходить на мережевий вхід ???
 
Мої вітання ! Є така проблема , не стабільна напруга 230 вольт з мережі .
Далеко знаходиться підстанція . Коливається від 180 до 210 вольт .
Є трйохкіловатний інвертор . Чи можна подати на сонячний вхід
напругу з мережі звичайно через діодний міст щоб інвертор сам
виробляв напругу а не пропускав те що заходить на мережевий вхід ???
ставте стабилизатор
 
А що - питали про стабілізатор?
Сюда заходят люди с разной образованностью в плане электротехники. Так что лучше сразу указывать на очевидные способы решения проблемы
 
Сюда заходят люди с разной образованностью в плане электротехники. Так что лучше сразу указывать на очевидные способы решения проблемы
Можливо. Тоді правильна відповідь - йдіть у РЕС, пишіть заяву про невідповідність напруги у мережі, або будуйте особисту АЕС на балконі, бо стабілізатор - зло. Чого ж Ви так не написали?
 
А особиста АЕС не зло? Цікаво....
Стабілізатор зло чому та для кого?
АЕС - це сарказм. Вибачте, але таблички у мене немає, як в серіалі "Теория большого взрыва". Хоча АЕС ніфіга не зло - запитайте у французів, які продають ЕЕ від АЕС сусідам через пролів та ще у 10-ки стран Европи. А по стабу - так це відома річ, гугл Вам підкаже. Якщо кратко - стаб, піднимаючи напругу на стороні споживання, збільшує струм на стороні живлення, тому що потужність на обох сторонах повинна бути однаковою (ККД стаба ми не будемо рахувати, а то стане ще гірше). Тому на старих та поганих лініях - дачі, якісь села з одним трансом на 100500 будинків - використання потужних стабів не рекомендуєЦЦя, бо погорять автомати ну і напруга для усіх сусідів ще просяде. От така біда.
 
Останнє редагування:
Коротше я так зрозумів що ніхто ще тут не експерементував , попробую тоді сам .
Візьму потужний зарядний пристрій на 80 воль і попробую подати напругу на
сонячний вхід . Побачимо що з того вийде . Відпишусь ...
 
в останній час розвелося багато спілкування не по темі
ПОПЕРЕДЖУЮ всіх - хочете поспілкуватися - є відповідні теми.
За образи та перехід на особистості - бан.
Спочатку тимчасовий, потім - постійний
 
Коротше я так зрозумів що ніхто ще тут не експерементував , попробую тоді сам .
Візьму потужний зарядний пристрій на 80 воль і попробую подати напругу на
сонячний вхід . Побачимо що з того вийде . Відпишусь ...
1 - нема прикладів використання (тим більше позитивних - можливо просто не вижили в результаті експеримента))))
2 - для інверторів 180-230 це норм. Принаймнф для хороших інверторів.
3 - ситуація в енергетиці така - що далі буде не краще і звісно експерименти будуть доречні - тому - чекаємо тут на звіт.
 
Чисто теоретично - на сонячному вході необхідна постійна напруга, а після моста воно буде пульсуюче, з просадками до нуля. Дуже не факт, що такий прикол сподобається інвертору, може й образитись, випустивши чарівний білий дим)
Тому як мінімум треба згладити чималою батареєю конденсаторів, а ще краще через APFC, якщо проходитиме по напрузі.
 
А какой КПД будет у этой системы?
 