Допоможіть вирахувати панелі

Реєстрування
1 Гру 2025
Дописи
11
Бали
1
Сонячні панелі
Hanersun HN18N-60H 4
Інвертор
ISolar SPH 3K
Неможу поняти скільки ампер ,ват ,і вольт можна подавати на цей інвектор ,бо на інших інвекторах замітив біше характеристик пише
 

Вкладення

  • Screenshot_20251129_135814_CamTranslator.jpg
    Screenshot_20251129_135814_CamTranslator.jpg
    1,1 Mб · Перегляди: 14
  • 20251124_202120.jpg
    20251124_202120.jpg
    1,5 Mб · Перегляди: 12
На інвеКтор не можна нічого подавати! Ні ампер, ні ват, ні вольт!
 
На інвеКтор не можна нічого подавати! Ні ампер, ні ват, ні вольт!
Ну думаю ви поняли про що я ,я так зрозумів по тих характеристиках шо повино бути не більше 50 ампер 80 вольт 2400 ват чи ні
 
Неможу поняти скільки ампер ,ват ,і вольт можна подавати на цей інвектор ,бо на інших інвекторах замітив біше характеристик пише
я есть фотки не замазанные переводом, и где модель нормально видно?
 

Вкладення

  • 20251201_194407.jpg
    20251201_194407.jpg
    1,5 Mб · Перегляди: 14
  • 20251201_194414.jpg
    20251201_194414.jpg
    1,2 Mб · Перегляди: 12
Ну думаю ви поняли про що я ,я так зрозумів по тих характеристиках шо повино бути не більше 50 ампер 80 вольт 2400 ват чи ні
Трохи питання неправильно написав ,від сонячних панель ,скільки можна в інвектор
 
По тем мануалам которые удалось найти в инете:
SPH - это версия в PWM контролёром по солнцу. с рабочим напряжением 30-40В (Максимальное напряжение открытого контура панелей 80В)

Вам подойдут панели с рабочим напряжением от 30 до 40 вольт. Соединять последовательно не надо, потому что PWM контролёр всё равно опустит напряжение до условных 30В, а скорее всего до 24В

Максимальный ток который может переварить контролёр 50А, больше не возьмёт

Возьму на примере соседней ветки https://greenpowertalk.tech/threads...a-invertor-must-pv18-5048-vpk.1918/post-41329
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M, 435Вт
Рабочее напряжение 33В - подходит
Ток 13А - 50 / 13 = 4 (с округлением в большую сторону)
И того ваша схема с такими панелями 1764613313214.png
 
По тем мануалам которые удалось найти в инете:
SPH - это версия в PWM контролёром по солнцу. с рабочим напряжением 30-40В (Максимальное напряжение открытого контура панелей 80В)

Вам подойдут панели с рабочим напряжением от 30 до 40 вольт. Соединять последовательно не надо, потому что PWM контролёр всё равно опустит напряжение до условных 30В, а скорее всего до 24В

Максимальный ток который может переварить контролёр 50А, больше не возьмёт

Возьму на примере соседней ветки https://greenpowertalk.tech/threads...a-invertor-must-pv18-5048-vpk.1918/post-41329
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M, 435Вт
Рабочее напряжение 33В - подходит
Ток 13А - 50 / 13 = 4 (с округлением в большую сторону)
И того ваша схема с такими панелями Переглянути вкладення 9324
Дуже вам дякую, тепер хоть шось зрозумів)
По тем мануалам которые удалось найти в инете:
SPH - это версия в PWM контролёром по солнцу. с рабочим напряжением 30-40В (Максимальное напряжение открытого контура панелей 80В)

Вам подойдут панели с рабочим напряжением от 30 до 40 вольт. Соединять последовательно не надо, потому что PWM контролёр всё равно опустит напряжение до условных 30В, а скорее всего до 24В

Максимальный ток который может переварить контролёр 50А, больше не возьмёт

Возьму на примере соседней ветки https://greenpowertalk.tech/threads...a-invertor-must-pv18-5048-vpk.1918/post-41329
Сонячна панель Longi Solar LR5-54HTH-435M, 435Вт
Рабочее напряжение 33В - подходит
Ток 13А - 50 / 13 = 4 (с округлением в большую сторону)
И того ваша схема с такими панелями Переглянути вкладення 9324
Дуже вам дякую тепер хоть шось зрозумів
 
То тільки так 4 штуки можна зєднати чи можна і більше?чи для того інвектора хватить і 4 ?
Этому хватит и столько. Можете попробовать добавить еще, но что вы хотите этим достичь?
Если есть лишние деньги то стоит подумать о другом комплекте оборудования уже с расчётом под ваши потребности
 
Этому хватит и столько. Можете попробовать добавить еще, но что вы хотите этим достичь?
Если есть лишние деньги то стоит подумать о другом комплекте оборудования уже с расчётом под ваши потребности
 

Вкладення

  • 20251201_194414.jpg
    20251201_194414.jpg
    1,2 Mб · Перегляди: 4
  • Screenshot_20251126_222900_Telegram.jpg
    Screenshot_20251126_222900_Telegram.jpg
    429,4 Кб · Перегляди: 2
  • Screenshot_20251202_153142_Chrome.jpg
    Screenshot_20251202_153142_Chrome.jpg
    363,8 Кб · Перегляди: 5
  • 20251202_153940.jpg
    20251202_153940.jpg
    1,9 Mб · Перегляди: 5
Маю такий інвектор 2 таких акуми,куплю 4 таких панелі ,і ще маю вітрак на 200 ват,з таким контролером
 

Вкладення

  • Screenshot_20251202_154418_Chrome.jpg
    Screenshot_20251202_154418_Chrome.jpg
    630,2 Кб · Перегляди: 4
Этому хватит и столько. Можете попробовать добавить еще, но что вы хотите этим достичь?
Если есть лишние деньги то стоит подумать о другом комплекте оборудования уже с расчётом под ваши потребности
А щепідскажіть чи є смисл робити того вітряка він на 200 ват з таким контролером,чи воно нічого небуде давати?
 

Вкладення

  • 20251202_153940.jpg
    20251202_153940.jpg
    1,9 Mб · Перегляди: 5
  • Screenshot_20251202_154418_Chrome.jpg
    Screenshot_20251202_154418_Chrome.jpg
    630,2 Кб · Перегляди: 5