dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron

Так, показники сьогодні нереальні. Значення побільше, і схоже вони рівно вдвіче більше чим мають бути.

наприклад, на АКБ 11.9 заряджено, 5.2 розряджено. А на графіку 23.8 заряждено, 10.4 розряджено.
Версія 2.7.0 для Venus OS на сайті в розділі download.
Надалі буду і для цієї архітектури випускати релізи.
Не забудьте оновити клієнта.
Версія клієнта повинна відповідати версії сервера.
Багфікс проблеми для інших архітектур випущу впродовж кількох днів.
 
Доступу до інвертора (вірніше до логера інвертора) через dSolarLite із зовнішньої мережі. Без використування віпіенів, шляхом переадресації портів.
не зрозумів
dSolarLite -> Inet -> router -> Logger ?
 
Саме так. Щоб не ставити dSolard server + девайс на котрому він буде працювати. І мати змогу зовні користуватися dSolarLite.
порт логера 8899
прокиньте його через нат на роутері
безпека на нулі, але один інвертор з локальної мережі роутера працювати буде
 
Ок. Зрозумів. Фраза - безпека на нулі - означає що всі ті хто користується деяклоуд або соларменом теж ризикують. Логер віддає свої дані теж через 8899. Чи від деяклоуд запити не їдуть на зчитування інформації, а dSolarLite посилає запити на считування? Наскільки зловмисник може нашкоди отримавши доступ до логер через 8899.
Дякую.
 
Версія 2.7.0 для Venus OS на сайті в розділі download.
Надалі буду і для цієї архітектури випускати релізи.
Не забудьте оновити клієнта.
Версія клієнта повинна відповідати версії сервера.
Багфікс проблеми для інших архітектур випущу впродовж кількох днів.
Оновив сервер, та базу даних. Тепер відображає коректно. Одне "но", час на оновленя бази даних 50 хвилин. На 30й хвилині було тільки повідомленя що ще щось працює. і все. Чи можна додати якийсь статус бар, щоб було видно що воно працює. а не зависло?
 
Оновив сервер, та базу даних. Тепер відображає коректно. Одне "но", час на оновленя бази даних 50 хвилин. На 30й хвилині було тільки повідомленя що ще щось працює. і все. Чи можна додати якийсь статус бар, щоб було видно що воно працює. а не зависло?
це не зависання. Змінилась структура БД, зявились обчислювальні поля - це обчислювалось їхнє значення.
Наступні старти будуть за часом майже такі самі як і раніше (якщо ви не перервали роботу сервера).
 
Повністю доступний мобдас
Вибачаюся за тривіальне запитання. Доступ до модбас дозволяє тільки зчитувати інформацію чи записувати те ж? Перепрограмування, перепрошивка інвертора (батареї, логера) можлива через цей доступ?
 
Вибачаюся за тривіальне запитання. Доступ до модбас дозволяє тільки зчитувати інформацію чи записувати те ж? Перепрограмування, перепрошивка інвертора (батареї, логера) можлива через цей доступ?
зчитування і запис
 
Эдуард! А для подключения второго инвертора вы использовали второй дата кабель подключенный к серверу или все данные шли через первый инвертор?
 
Эдуард! А если будут три однофазных инвертора, но подключены как трёхфазные? Подключить к мониторингу dSolar их можно? Если можно, то что прописать в настройках?
 
Эдуард! А если будут три однофазных инвертора, но подключены как трёхфазные? Подключить к мониторингу dSolar их можно? Если можно, то что прописать в настройках?
можна. налаштування такі ж. інтерпретація показів користувачем - інша.
 
Едуард, стало питання додавання ще одного інвертора. Але думаю не про гібридний, а про мережевий або мікроінвертор. Чи зможе працювати програма при якщо додати в систему мережевий інвертор, або мікроінвертор? Мова про Deye.
 
Едуард, стало питання додавання ще одного інвертора. Але думаю не про гібридний, а про мережевий або мікроінвертор. Чи зможе працювати програма при якщо додати в систему мережевий інвертор, або мікроінвертор? Мова про Deye.
двонаправлений вхід гібридного інвертора не обробляється.
модбас команди для мікро або мережевого інвертора інші і не обробляються.
 