GoodWe GW6000-ES-20 чи Deye 6кВт: що обрати? Відгуки та монтаж

Lex55

Tier3
Реєстрування
11 Лис 2025
Дописи
9
Бали
3
Сонячні панелі
4
Інвертор
powme 6.2, axioma 5000, anern 6.2
Друзі, потребую поради. Що краще взяти: GoodWe GW6000-ES-20 (серія G2) чи перевірений Deye SUN-6K-SG05LP1? Цікавлять реальні відгуки по надійності та софту.
Також шукаю інсталяторів, які працюють з GoodWe. Буду вдячний за контакти!
 
Візьміть Solis-8K по ціні Deye-6K. Та ж надійність та софт.
 
Та ж надійність та софт.
Рано ще так стверджувати. Споживачі пишуть, що софт доволі глючний, а про надійність хоча б через рік можна буде сказати. Те, що вони зовні схожі на Deye, каже тільки про грамотний маркетинг )
 
Маю Solis S6 на 6 кВт. уже 2 роки працює без жодних нарікань. Без проблем витягує навантаження по номіналу, має розумне охолодження( вентилятори працюють лише за потреби) підтримка норм.. Моніторинг класний, гарантія від виробника 10 років. У сусіда деє, маю з чим порівнювати, нічим не поступається, а по сонцю працює краще.
 
має розумне охолодження( вентилятори працюють лише за потреби)

Дякую за відгук, це вже результат. Але 6-ка від Deye взагалі не має зовнішнього кулера - повністю пасивне охолодження. Для квартири це важлива перевага. Для будинку - байдуже.
 
Проте Deye влітку може перегріватися під навантаженням і відключатися (у новіших моделях вже є вентилятор), а соліс до 4.5 кВт не вмикає вентилятори, плюс вентилятори тихі не такі як на китайцях.
 
Проте Deye влітку може перегріватися під навантаженням і відключатися (у новіших моделях вже є вентилятор)
За 2 роки 6-ка жодного разу не перегрілась. Є конкретний приклад? Бо у мене на виробництві вона у досить важких умовах висить. Влітку у тому приміщенні 28-30 градусів. Працює з двома стрінгами по 9 панелей (сумарно 7,4 кВт) на компенсацію споживання до СТ. Стосовно нових моделей ви не зовсім маєте рацію. Кулери є у здешевленої версії у пластиковому корпусі. А у нової генерації класичних 5-к та 6-к залишилось пасивне охолодження.
.
 
Мій інвертор працює з двома стрінгами один на 12 панелей (405 Вт) другий на 10 панелей (480 Вт) сумарно 9,6 кВт, якщо вмикаю електрокотел то працює під постійним навантаженням більше 6+ кіловат, генерація при цьому до 8 кВт.
 

Гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2 це остання модель шестірки. Ось посилання посилання з нормальними фотографіями. https://e-energy.in.ua/Solar_Inverters/gibrydnyj-invertor-deye-sun-6k-sg05lp1-eu-am2.html плюс стаття з порівняннями https://dfi.ua/ua/statie/sravnenie-...p1--sun-6k-sg05lp1--sun-6k-sg05lp1-am2-p.html

Не треба кричати на мене виликим шрифтом. Ви би хоч передивились всі фото на своєму посиланні. Виконання для Європи не має кулера, на його місці заглушка стоїть. З кулером поставляють у жаркі країни.

1772013411275.png


Сходжу сфотографую у колєги, він недавно нову шістку встановив собі.
 
Останнє редагування:
Останнє редагування:
Я так думаю Ви переоцінюєте власників Solis, а можливо і себе, якщо жирний текст сприймаєте як крик. Взагальному кожна жаба своє болото хвалить .....;). Якщо для квартири, я так розомію, інвертор буде працювати без сонячних панелей ,як досить дорогий дбж, тоді можна і Luxpover, який дешевше " з повністю пасивним охолодженням" :cool:.
 
Я так думаю Ви переоцінюєте власників Solis, а можливо і себе, якщо жирний текст сприймаєте як крик.
Себе - так точно! :D Крупний жирний шрифт на форумах однозначно сприймається як підвищений тон. Так склалось досить давно. В мене не тільки два Deye в експлуатації, а й трифазний Solax, дорожчий за Deye. Але Deye до біса зручні в роботі, порівняно з Solax. Стосовно Luxpover, то після років знайомства зі зручним та гнучким Time Of Use, інвертори без такої опції навіть не рекомендую нікому. У Solis є, знаю. :)
 
Візьміть Solis-8K по ціні Deye-6K. Та ж надійність та софт.
Дякую, але я більше звернув увагу на Goodwe і хотів почути відгуки за нього, вибір стоить тільки між ними двума - безшумними і надійними..
 
звернув увагу на Goodwe і хотів почути відгуки за нього
Якщо про Deye багато інформації навіть тут на форумі, то Goodwe нової генерації - темна конячка. Навряд ви тут щось почуєте про нього.
 
Останнє редагування:

Solis S6‑EH1P6K‑L‑PLUS​

Рекомендована макс. PV потужність: 9600 Вт
Макс. вхідна напруга: 500 В
Номінальна напруга: 330 В
Пускова напруга: 90 В
Діапазон MPPT: 90–435 В (повне навантаження 300–435 В)
Макс. вхідний струм: 16A/16A
Макс. струм КЗ: 20A/20A
Кількість MPPT/рядків: 2/4

Планую поставити 9 панелей JA Solar JAM72D40‑600/MB (600W, bifacial) або инше по 600W на одну MPPT‑лінію. Чи не перевищить сумарна напруга холостого ходу при низьких температурах (наприклад, –20 °C) граничне значення 500 В для інвертора?
 

Solis S6‑EH1P6K‑L‑PLUS​

Рекомендована макс. PV потужність: 9600 Вт
Макс. вхідна напруга: 500 В
Номінальна напруга: 330 В
Пускова напруга: 90 В
Діапазон MPPT: 90–435 В (повне навантаження 300–435 В)
Макс. вхідний струм: 16A/16A
Макс. струм КЗ: 20A/20A
Кількість MPPT/рядків: 2/4

Планую поставити 9 панелей JA Solar JAM72D40‑600/MB (600W, bifacial) або инше по 600W на одну MPPT‑лінію. Чи не перевищить сумарна напруга холостого ходу при низьких температурах (наприклад, –20 °C) граничне значення 500 В для інвертора?
Вітаю!
Параметри Ваших панелей такі:
  • Напруга та струм у точці максимальної потужності: Vmp = 44.85 В / Imp = 13.38 А
  • Напруга холостого ходу: 52.79 В (T=+25°С), 58.73 В (T= -20°С), 48.17 В (T= +60°С)
Тому, при t -20 у Вас буде напруга холостого ходу 58.73 Х 9 = 528,57В. При максимальній вхідній 500В.
Але таке може статися скажімо "майже ніколи" - інвертор все таки буде щось виробляти на напрузі близькій до максимальної точки потужності, де Vmp = 44.85В, або 44.85 х 9 = 403.65В, що значно менше 500В. Тому вони без проблем будуть працювати. Якщо Ви вже дуже турбуєтесь за перевищення напруги в зимовий період, то відключите одну панель (якщо не дах і буде можливість).
 
Дякую за відповідь, хотів би уточнити. Якщо підключити по 5 модулів у першому ряді та 5 у другому, то сумарна напруга виходить близько 225 В. Наскільки мені відомо, для оптимальної роботи потрібно приблизно 330 В. У такому випадку система працюватиме не на повну потужність. Як правильно організувати підключення, щоб досягти необхідної напруги та уникнути втрат продуктивності?
 
Дякую за відповідь, хотів би уточнити. Якщо підключити по 5 модулів у першому ряді та 5 у другому, то сумарна напруга виходить близько 225 В. Наскільки мені відомо, для оптимальної роботи потрібно приблизно 330 В. У такому випадку система працюватиме не на повну потужність. Як правильно організувати підключення, щоб досягти необхідної напруги та уникнути втрат продуктивності?
Скажу Вам так - в мене також 2 mppt але приєдано тільки один стрінг на 6 панелей по 590 ватт. Все працює. І подібні параметри інвертора. А ті 330В за які Ви згадуєте, то ж з обох стрінгів разом а не окремо при максимальній 500В. І 10 панелей її не перевищать, навіть в одній орієнтації. Я би при таких умовах робив різнонаправлені стрінги, якщо дозволяє місцевість.
 