Присилайте код пристрою на icaura@proton.meТля я безправна))) нульовочка
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Присилайте код пристрою на icaura@proton.meТля я безправна))) нульовочка
ICAura може віддавати по MQTT. Якщо є де і чим прийняти то без проблем.А ще питання, може підкажете, ICAura локальний контроль і за межами локальної мережі без танців з прокиданням портів чи відкриття доступу не вийде,
НІ. Навіть не пробуйте бо там же не класичний USB. USB HUB може щей спалити щось. Бо яки там розпіновки ...usb hub паралельно з esp підключення рідного wifi донгла для віддаленого моніторингу через штатне ПО?
Дякую, ввечері надішлюПрисилайте код пристрою на icaura@proton.me
Це треба використовувати якось хмарного MQTT-брокера чи дома якийсь сервер городити і робити тунель?ICAura може віддавати по MQTT. Якщо є де і чим прийняти то без проблем.
Так потрібні клієнт та брокер. Дайте часу подумаю які є варіантиДякую, ввечері надішлю
Це треба використовувати якось хмарного MQTT-брокера чи дома якийсь сервер городити і робити тунель?
Перезавантажувати нічого не потрібно. Ні інвертор, ні BMS, ні ESP. Ручних налаштувань на інверторі чи акумуляторі теж не треба. Те, що bulk/float не змінилися одразу після Зберегти, нормально. Патч нічого не записує в інвертор у момент увімкнення, він реагує тільки на події.Доброго вечора, активував доступ ввімкнув віртBMS, ще щось треба зробити (перезавантаження інвертора/ BMS/ESP, якісь ручні налаштування інвертора/акума). Налаштування інвертора після натискання "зберегти" не змінилися, є якась індикація про роботу чи активний стан віртBMS?
Це із за типу АКБ. Додав в нову версію перевірку доступного діапазону.Ще замітив, що в мене флоат і булк нижче 25.0 В не виставляється, може із-за того, що стоїть режим UPS
Вам воно не потрібно. Зніміть галку Перемикати пріоритет виходу. Щоб лишній раз не сіпати інвертор.І налаштування в віртBMS "Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB" актуальні при відсутності фотовольтайки?
Зараз буду дивитися. Система вважає що акб підключено по CAN.Добрий ранок, дякую за відповіді, обновився.
після оновлення злетіли лічильники:
Переробив логіку статусу підключено по CAN.Добрий ранок, дякую за відповіді, обновився.
після оновлення злетіли лічильники: