ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами

А ще питання, може підкажете, ICAura локальний контроль і за межами локальної мережі без танців з прокиданням портів чи відкриття доступу не вийде,
ICAura може віддавати по MQTT. Якщо є де і чим прийняти то без проблем.
usb hub паралельно з esp підключення рідного wifi донгла для віддаленого моніторингу через штатне ПО?
НІ. Навіть не пробуйте бо там же не класичний USB. USB HUB може щей спалити щось. Бо яки там розпіновки ...
 
Присилайте код пристрою на icaura@proton.me
Дякую, ввечері надішлю
ICAura може віддавати по MQTT. Якщо є де і чим прийняти то без проблем.
Це треба використовувати якось хмарного MQTT-брокера чи дома якийсь сервер городити і робити тунель?
 
Дякую, ввечері надішлю

Це треба використовувати якось хмарного MQTT-брокера чи дома якийсь сервер городити і робити тунель?
Так потрібні клієнт та брокер. Дайте часу подумаю які є варіанти
 
Доброго вечора, активував доступ ввімкнув віртBMS, ще щось треба зробити (перезавантаження інвертора/ BMS/ESP, якісь ручні налаштування інвертора/акума). Налаштування інвертора після натискання "зберегти" не змінилися, є якась індикація про роботу чи активний стан віртBMS?
 

Вкладення

  • Screenshot_2026-10-29-18-38-06-991_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2026-10-29-18-38-06-991_com.android.chrome.jpg
    32,3 Кб · Перегляди: 5
  • Screenshot_2026-10-29-18-46-39-780_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2026-10-29-18-46-39-780_com.android.chrome.jpg
    22,8 Кб · Перегляди: 5
Ще замітив, що в мене флоат і булк нижче 25.0 В не виставляється, може із-за того, що стоїть режим UPS
І налаштування в віртBMS "Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB" актуальні при відсутності фотовольтайки?
 
Доброго вечора, активував доступ ввімкнув віртBMS, ще щось треба зробити (перезавантаження інвертора/ BMS/ESP, якісь ручні налаштування інвертора/акума). Налаштування інвертора після натискання "зберегти" не змінилися, є якась індикація про роботу чи активний стан віртBMS?
Перезавантажувати нічого не потрібно. Ні інвертор, ні BMS, ні ESP. Ручних налаштувань на інверторі чи акумуляторі теж не треба. Те, що bulk/float не змінилися одразу після Зберегти, нормально. Патч нічого не записує в інвертор у момент увімкнення, він реагує тільки на події.

  1. Після увімкнення віртBMS ще не знає реального заряду. Він чекає першого повного заряду. Ознака повного заряду: інвертор перейшов у float або напруга дійшла до bulk і струм упав.
  2. На повному заряді відбувається синхронізація (SOC = 100 %, лічильник спожитих Ah = 0). Тільки тоді bulk знижується до 24.6 V, float до 24.5 V. Це перший запис в інвертор.
  3. Повернення до 27.6 / 27.5 V відбувається, коли спожиті Ah (або % ємності) тримаються на рівні порогу чи вище протягом 2 хв.
  4. Перевірка SOC інвертора < 80 % працює тільки після перезапуску ESP. Тому перезапуск якраз небажаний, він змусить віртBMS знову чекати синхронізації.
  5. Після внесення всіх налаштувань. Натиснути Зберегти. Потім, за бажанням, кнопку примусового заряду до 100%. Або дочекатися поки інвертор сам зарядить АКБ по тим значенням float та bulk що у Вас було виставлено до активації віртBMS
Індикація в роботі.
UPD Вже зробив

Ще замітив, що в мене флоат і булк нижче 25.0 В не виставляється, може із-за того, що стоїть режим UPS
Це із за типу АКБ. Додав в нову версію перевірку доступного діапазону.

І налаштування в віртBMS "Пріоритет для повної: PGB, для заряду: GPB" актуальні при відсутності фотовольтайки?
Вам воно не потрібно. Зніміть галку Перемикати пріоритет виходу. Щоб лишній раз не сіпати інвертор.

Після змін не забудьте натиснути Зберегти
 
Останнє редагування:
Доступно Версія 2.3.3

плашка АКБ залежить від джерела даних
Пріоритет джерел: реальна BMS > віртуальна BMS > інвертор. Те саме SOC використовується для іконки АКБ на схемі.

Віртуальна BMS: межі bulk/float за типом АКБ
Межі bulk/float перевіряються за реальною таблицею інвертора для системи (24/48 В) і типу АКБ , а не за грубим діапазоном.
 
Останнє редагування:
Добрий ранок, дякую за відповіді, обновився.
після оновлення злетіли лічильники:
 

Вкладення

  • Screenshot_2026-10-30-07-10-50-418_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2026-10-30-07-10-50-418_com.android.chrome.jpg
    24,3 Кб · Перегляди: 6
  • Screenshot_2026-10-30-07-09-45-164_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2026-10-30-07-09-45-164_com.android.chrome.jpg
    22,2 Кб · Перегляди: 6
Добрий ранок, дякую за відповіді, обновився.
після оновлення злетіли лічильники:
Переробив логіку статусу підключено по CAN.
Оновіться, перезавантажте сторінку, активуйте віртуальну BMS, збережіть налаштування і натисніть Примусово зарядити до 100. Щоб обнулився лічильник повної АКБ
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі