ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами

Коли калібрували напругу перемичку ставили?
Так. Перемичка = лампа розжарювання 100 вт. Мультіметр показує 0 в на вході PV. Зараз чекаю вже годин 5 коли Вірт. БМС Після повного заряду перейде на низький bulk/float. Але вона заряджає до нормального Float (27,2 у мене), ток=0 і нічого на перемикається. До утра нехай буде. Завтра буду розбиратись.
 

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-11-12 002045.png
    Снимок экрана 2026-11-12 002045.png
    126,2 Кб · Перегляди: 5
Останнє редагування:
Так. Перемичка = лампа розжарювання 100 вт. Мультіметр показує 0 в на вході PV. Зараз чекаю вже годин 5 коли Вірт. БМС Після повного заряду перейде на низький bulk/float. Але вона заряджає до нормального Float (27,2 у мене), ток=0 і нічого на перемикається. До утра нехай буде. Завтра буду розбиратись.
Пришліть скріншот налаштування Віртуальної BMS.
 
Версія 2.4.2 Додано
- У вкладці MQTT додано кнопку, яка створює і завантажує файл icaura_<mac>.yaml з конфігурацією MQTT-сутностей для Home Assistant.
Файл будується в браузері за поточним станом пристрою: датчики, які інвертор зараз віддає, з одиницями, device_class і state_class
(напруга, струм, потужність, температура, енергія, SOC тощо), текстові значення для станів (стадія заряду, пріоритет, зв'язок BMS).
- Додатково: діагностика (затримка даних, Wi-Fi сигнал, час роботи), «зв'язок з інвертором», а при увімкненій віртуальній BMS —
режим, «спожито», SOC і (якщо збережено «Дозволити керування») перемикач «заряд до 100 %» (команда <топік>/set/vbms_force).
- Усі сутності мають доступність <топік>/status, unique_id і належать одному пристрою «ICAura». Базовий топік береться з поля «icaura/<mac>».
- За бажанням можна додавати інші сенсори. Повний список є у вкладці «Регістри»
- Підключення: файл у /config/packages/ або вміст у configuration.yaml, потім перезапуск Home Assistant.
mq_card.png
- температура батареї на плитці АКБ
- Показується фішкою « 24 °C» лише коли АКБ підключена до інвертора по CAN (bms_connection_status = 1) і значення правдоподібне
(-40…120 °C). При UART/remote, віртуальній BMS або без BMS температури немає.
- Нижче 10 °C або вище 30 °C фішка стає червоною.

tmp_all.png
 
Останнє редагування:

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-11-12 073357.png
    Снимок экрана 2026-11-12 073357.png
    56,8 Кб · Перегляди: 6
  • Снимок экрана 2026-11-12 073412.png
    Снимок экрана 2026-11-12 073412.png
    53,6 Кб · Перегляди: 6
  • Снимок экрана 2026-11-12 073433.png
    Снимок экрана 2026-11-12 073433.png
    6,5 Кб · Перегляди: 6
У вас вже в 5.32 було вичерпано лімит в 10 записів в регистри ( захист від хибних циклів). Тобто АКБ то заряджається то розряджається.
Float дуже низький. При такому значенні буде дуже низький струм заряду. Також АКБ не набирає повної ємкості при значені по float 27.2.

Зробіть наступне.
1. Відключить перезавантажте ESP. Виняти-вставити в інвертор.
2. Для віртуальної BMS виставте bulk 27.6 ( за моїм досвід це оптимальне значення ). А так як у Вас без продувкі в налаштуваннях, то це взагалі бизько до мінімального. В мене з продувкою ( тобто ще хвилин 30 після повного заряду йде балансування та абсорбація ) і система тримає float 27.5
3. Збережіть значення.
4. Натисніть зарядити до повної.

Ще момент . Якщо у Вас і раніше був виставлений такий низький bulk/float. Дуже раджу Вам хоча б на тиждень не вмикати режим Без продувки. Нехай заряджається до повної та балансується. Бо у Вас там точно є розбаланс по комірках.
Який поріг початку балансування виставлено в BMS ?
 
У вас вже в 5.32 було вичерпано лімит в 10 записів в регистри ( захист від хибних циклів). Тобто АКБ то заряджається то розряджається.
Float дуже низький. При такому значенні буде дуже низький струм заряду. Також АКБ не набирає повної ємкості при значені по float 27.2.

Зробіть наступне.
1. Відключить перезавантажте ESP. Виняти-вставити в інвертор.
2. Для віртуальної BMS виставте bulk 27.6 ( за моїм досвід це оптимальне значення ). А так як у Вас без продувкі в налаштуваннях, то це взагалі бизько до мінімального. В мене з продувкою ( тобто ще хвилин 30 після повного заряду йде балансування та абсорбація ) і система тримає float 27.5
3. Збережіть значення.
4. Натисніть зарядити до повної.

Ще момент . Якщо у Вас і раніше був виставлений такий низький bulk/float. Дуже раджу Вам хоча б на тиждень не вмикати режим Без продувки. Нехай заряджається до повної та балансується. Бо у Вас там точно є розбаланс по комірках.
Який поріг початку балансування виставлено в BMS ?
Ні. Разбалансу нема. 2 дні тому Балансува на 3,6 В. на комірку. 27,2 я поставив для проби. Стояло 27,6 поводило так саме. На знижений float не перейшов. Тип АКБ стояв CUS встановив FEL. Зараз не можу відновити 27,6. Пише: "для цього типу акб не підходить", хоча все в межах.
 

Вкладення

  • 2026-11-12 (2).png
    2026-11-12 (2).png
    63,4 Кб · Перегляди: 3
Знову перемкнув на CUS. 27,6 взяло без проблем. Зарядити до 100% увікнув. Перегрузив. Почекаю. Заряд до BULK напруги я не бачив жодного разу. Тільки до Float. 27,2 = Float в моїх умовах мене влаштовує, при балансуванні за графіком.
 

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-11-12 091757.png
    Снимок экрана 2026-11-12 091757.png
    22,6 Кб · Перегляди: 3
  • Снимок экрана 2026-11-12 091904.png
    Снимок экрана 2026-11-12 091904.png
    115,7 Кб · Перегляди: 3
Останнє редагування:
Все гаразд. Уставки знижені. Ліміт записів - думаю, це була причина відмови в знижені уставок. І вже використано 6 з 10. Залишилось не багато. Щиро дякую Вам за підказки.
 

Вкладення

  • Снимок экрана 2026-11-12 093528.png
    Снимок экрана 2026-11-12 093528.png
    19,4 Кб · Перегляди: 4
  • Снимок экрана 2026-11-12 094519.png
    Снимок экрана 2026-11-12 094519.png
    20,2 Кб · Перегляди: 4
Останнє редагування:
Все гаразд. Уставки знижені. Ліміт записів - думаю, це була причина відмови в знижені уставок. І вже використано 6 з 10. Залишилось не багато. Щиро дякую Вам за підказки.
В наступній версії збільшу ліміт, але 10 на добу має вистачати навіть в жорстких графіках відключення. Це свого роду запобіжник. Бо якщо інвертор постійно сіпає акб розряд - заряд то треба шукати проблему в налаштуваннях.
 
В наступній версії збільшу ліміт, але 10 на добу має вистачати навіть в жорстких графіках відключення. Це свого роду запобіжник. Бо якщо інвертор постійно сіпає акб розряд - заряд то треба шукати проблему в налаштуваннях.
Літом з 7.00 до 23.00, мій йнвертор працює в режимі PBG. При нестачі сонця для покриття потужності він частенько підсасує з батареї. Сонце вІдновляється, повертає в батарею. В такому режимі требі відключати ВБМС, бо ліміт забьє швидко, мабуть. І добре, якщо останнім записом буде нормальні уставки. Якщо занижені, то чревато несподіваною висадкою батареї. Чи вірно я розумію?
 
Останнє редагування:
Літом з 7.00 до 23.00, мій йнвертор працює в режимі PBG. При нестачі сонця для покриття потужності він частенько підсасує з батареї. Сонце вІдновляється, повертає в батарею. В такому режимі требі відключати ВБМС, бо ліміт забьє швидко, мабуть. І добре, якщо останнім записом буде нормальні уставки. Якщо занижені, то чревато несподіваною висадкою батареї. Чи вірно я розумію?
Згоден. Прибрав ліміт взагалі.

Версія 2.4.3 Виправлено
- Температура батареї показується тепер при зв'язку BMS з інвертором по CAN і по UART (раніше лише CAN).
- Регістр bms_temperature віддає десяті частки градуса (250 = 25,0 °C), а прошивка показувала 250. Додано множник 0,1.
- Температура на плитці АКБ тепер з одним знаком після коми (« 25.0 °C»); у Моніторі, MQTT і файлі для Home Assistant значення теж коректні.
- Прибрано ліміт 10 автоматичних змін на добу, тепер кількість переходів «заряд ↔ повна» і записів пріоритету виходу не обмежується.
- Лічильник у картці лишився лише для інформації: «Змін уставок сьогодні: N».
 
Назад
Угорі