ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами

Версія 2.4.4 Виправлено
- Кнопка «Зберегти» у блоці «Графік відключень» була сірою, а у віртуальній BMS і MQTT — синьою. Тепер усі три однакові (синя, виділена).
- Прибрано рядок «MPPT» на плитці PV і підпис «PV · MPPT N» у схемі потоків енергії (тепер просто «PV»).
У вкладці «Моніторинг» значення pv1_tracking_status залишилось.
- На широких екранах (ПК) поля вводу в списку налаштувань стискалися до 18 px: було видно лише стрілки, введене число не читалося. Тепер число-поле має 130 px, випадаючий список — 170 px (мінімум 110/130 px). На телефоні розкладка без змін (поле на всю ширину).
Оновлення встановив. Все добре. Після перезапуску ВБМС спрацювала як треба.
 
Зверніть увагу. Хто користується MQTT . Поле логін на стороні ICAura має бути заповненим.
 
Доброго дня. Питання до розробника, чи планується підтримка інших інверторів наприклад Аненджі 11 кВт. Цікавить саме калібровка MPPT. Дякую за відповідь.
 
доброго дня, а є можливість не відьєднувати кан шину від акб? і пробросити 80 порт же можна щоб зовні моніторити? без серверів непотрібних
 
доброго дня, а є можливість не відьєднувати кан шину від акб?
Звичайно. В такому випадку, Віртуальна BMS не активується і зарядом керує BMS АКБ.
і пробросити 80 порт же можна щоб зовні моніторити? без серверів непотрібних
В теорії так. Але.
Навіть якщо ви впевнені в налаштуваннях безпеки своєї внутрішньої мережі, я б не відкривав рівень доступу вище Level 0, тобто тільки моніторинг.
А краще , для зовнішнього моніторингу використовувати ICAuraMQTT.
 
Звичайно. В такому випадку, Віртуальна BMS не активується і зарядом керує BMS АКБ.

В теорії так. Але.
Навіть якщо ви впевнені в налаштуваннях безпеки своєї внутрішньої мережі, я б не відкривав рівень доступу вище Level 0, тобто тільки моніторинг.
А краще , для зовнішнього моніторингу використовувати ICAuraMQTT.
А по якому принципу воно перемикае режими саме GPB pgb? По напрузі на pv вході? Зацікавило їз за цієї опції, відсутність заряду з мережі в pgb до повного нулю на входи а панелів під час графіків відключень напрягає
 
А по якому принципу воно перемикае режими саме GPB pgb? По напрузі на pv вході? Зацікавило їз за цієї опції, відсутність заряду з мережі в pgb до повного нулю на входи а панелів під час графіків відключень напрягає
Коли АКБ заряджено перемикає на PGB. Коли за умовами вірт. BMS потрібно зарядити перемикаєтся в GPB .
В принципі таке саме можна реалізувати і для підключення по CAN/UART
 
Версія 2.4.5 Додано
Патчі: Новий патч «CAN/UART BMS» (пріоритет виходу за SOC від BMS)
- Нова картка у вкладці «Патчі» (Level 1): два поля: «SOC для режиму PGB» і «SOC для режиму GPB» (за замовчуванням 95 і 80 %).
- Працює лише коли АКБ підключена до інвертора по CAN або UART і BMS передає коректний SOC (0..100). Без BMS (статус «пошук», «віддалено», сміттєвий SOC) нічого не пишеться.
Віртуальна BMS: доступна лише без BMS по CAN/UART
- Автоматику заряду можна ввімкнути, лише коли АКБ не підключена до інвертора по CAN або UART. Якщо BMS підключена або статус ще не прочитано, прапорець неактивний, а система відхиляє запит із поясненням.
can_uart.png
 
Версія 2.4.6 Додано
- Новий лічильник залишку (Ач): при кожній повній АКБ він дорівнює ємності, далі рахується в обидва боки
(розряд віднімає, заряд додає) у всіх режимах — «ПОВНА», «ЗАРЯД», «ПРИМУСОВИЙ». Межі 0..ємність.
- На переході «ПОВНА» → «ЗАРЯД» залишок більше не втрачається; наступна повна АКБ знову виставляє його рівно на ємність,
тож похибка не накопичується.
- У режимах «ЗАРЯД» і «ПРИМУСОВИЙ» SOC на плитці АКБ рахується з цього лічильника з позначкою «≈» (напр. «≈95%»),
чип «SOC: оцінка інвертора» в цьому випадку не показується.
- Після перезапуску ESP, вимкнення/ввімкнення автоматики або появи BMS по CAN/UART залишок невідомий до першої повної АКБ
(як і раніше: SOC інвертора, без Ач).
- При зменшенні ємності в налаштуваннях залишок обрізається до нової ємності.
- MQTT: vbms_soc тепер публікується й під час заряду (коли залишок відомий), а не лише в режимі «ПОВНА».
- /api/state, поле vb: нові поля left (залишок, Ач, або null) і est (true = наближене значення, режим заряду).
vbms_tile.png
 
Додано підтримку чипа ESP32 S3 ZERO
Оновлено опис та додано інструкцію з підключення.
УВАГА
Для кожного чипа свої прошивки див. опис проекту
Якщо переплутаєте і зальєте не ту прошивку нічого страшного не відбудеться але працювати не буде.
 
Версія 2.4.7 Виправлено «немає зв'язку з ESP32 (Failed to fetch)» через 15–20 с після старту
- Причина: запити в інтернет (графік відключень, підключення до MQTT, перевірка нової прошивки) виконувались у основному циклі і блокували веб-сервер на час запиту (графік відключень — до 15–20 с), тож сторінка не отримувала відповідей якщо відсутній інтернет зв'язок, або якись з сервісів не відповідає.
 
Будь ласка, перевіряйте рівень сигналу та якість зєднання по WiFi
Рівень сигналу має бути більше -75
Тобто в діапазоні з -40 до -75
 
Версія 2.4.8 Виправлено Зависання інтерфейсу коли відсутній зв'язок з інвертором.
 
Anern_fan.png


Добрий день, а щоб графіки продивлятись (наприклад як вище) потрібен рівень 1, чи і нульового достатньо буде?
 

Вкладення

  • 1795527417023.png
    1795527417023.png
    42,4 Кб · Перегляди: 1
Добрий день, а щоб графіки продивлятись (наприклад як вище) потрібен рівень 1, чи і нульового достатньо буде?
Для того щоб малювати графікі потрібно зберігати данні на основі яких вони малюються.
ICAura не зберігає інформацію.
Цей графік з OpenHAB ( розумний будинок ).
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі