Інвертер Deye та батурея Growatt Hope16

DmytroA

Tier3
Реєстрування
22 Лют 2023
Дописи
14
Бали
3
Сонячні панелі
Longi
Інвертор
MPS
Доброго дня, спільното!
Маю 3ф інтерверор Deye sg005, 15K та нову батарею Growatt Hope на 16кВт. Їх вдалося поєднати по CAN за допомого протоколу Pylon - на інверторі бачу поточний заряд (SOC 44%), темпертуру, макс ток розряду та заряду тощо. Але сама батарея залишається у стані Standby та не використовується (не заряджається та не розряджається). Статус standby відображається як на BMS так і у самому інверторі. Пробував різні комбінації протоколів з боку інвертора та БМС; кабель, згідно мануалу гроватт, у якому піни 7,8 відключені, також переводив батарею у режим заряду за напругою (open loop). Нажаль нічого не допомогло. Гугл стверджує, що у випадку коли звязок між БМС та інвертором встановлено, то проблема саме у налаштуванні інвертора. Але усі очевидні речі, типу Term of use вигляда.ть коректними. Порадьте будь ласка у чому ще може бути причина того, що батарея не виходить з режиму standby?

Дякую
 
вирішли проблему?

Сам планував купити цю батарею, але бачу, що є проблеми з інверторами сторонніх виробників...
 
та наче і зі своїми не все гладко.
 
Мені прикро у цьому зізнаватися, але все ж потрібно оскільки створив цей топік :).

я не побачив в середені інвертора автомат, який включає батарею :). У моїй 8-ці не має такого автоматата, тому я навіть про це і не подумав. А у 3фазних 14-20 вони є. Достатньо було включити цього автомати і все запрацювало... Ось така історія.
Із цікавих знахідок - у мого акумулятора гроват в БМС 2 режими роботи по протоколу пілон: на першій сторінці меню по can/445 і на другій 445 на швидкості 115200. Працювали обидва режими по стандартному прямому кабелю із комплекта батареї або інвертора.
Із не зрозумілого - коли експерементував, відрізав один край кабелю звязку, що йшов у комплекті з батареєю, оскільки у мануалі до батерії окремо жирним виділено, що по пінам 7,8 йде сигнал активації, що не сумісний зі сторонніми інверторами. Коли відрізаний кінець намагався переобжати той кінець стандартним RJ45, але кабельні жили за товщиною не залізли в конектор. Тимчасово зробив на скрутках, але по факту не знадобилося.

Тому на зараз все ок, працює як і очикувалось.
 
Назад