FAQ Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Добрий день , Перенапруга електромережі та Неналежне заземлення Інвертор видає такі помилки і не запускається , тільки встановлений , підкажіть в чому причина?
 
нехилий перекос, у вас PV 1 і 2 по 755В це нормально для інвертора? і перекос по AC 297В показує навіть з вимкненим сонячним полем?
 
Я ж прошу допомоги пояснити в чому причина? Що не так змонтовано ,чі можливо проблеми в мережі?
 
проблема в мережі
по фазах 205-192-297!
 
коли нуль полюбив одну з трьох фаз
 
коли нуль полюбив одну з трьох фаз
ніфіга, коли нуль злипається з фазою то та фаза просадюється чуть не в нуль вольт , в мене таке частенько на лінії було, а в хуавея сама менча 191В, і фаза з фазою і нуль з фазою, я всі варіанти спостерігав , тут у мене практики завались.
 
Останнє редагування:
В чому причина такого перекосу може бути?
для початку поміряйте мультиметров всі фази, шоб підтвердити показники інвертора. перевірте чи не спутали фазу з нулем. Якщо підтвердиться і фази з нулем не переплутані то вам нада в РЕМ.
 