Привіт.
Я зараз в процесі побудови домашьої аварійної сонячної електростанції.
В мене є наступне:
6 сонячних панелей по 100Вт 18В
UPS Gresso 1200VA AVR Off-Line на 24V послідовно два 12В 7Ан (насос від нього не тягне)
Однотактний бензогенератор 650Вт (реально тягне 180Вт) котел працює
Контролер Powmr MPPT 60A
Інвертор 12В UKC 500D (модифікований синус) споживання на холосту 200mA
Інвертор з зарядним 12В Volt Polska 500Вт (чистий синус) холосте споживання 0.6A
Кілька адаптерів FSp 220V вихід 12V 12.5A ,адаптер 24V 7.5A
Пристрій зарядний Foxsur 12 В 5 A 4-100 Аг для акумулятора автомобіля автоматичний
Зарядний пристрій Liitokala для Li-Ion акумулятора 3S 12,6 вольтів 3 А
Акумулятори AGM Europower та YUSA 12В +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних по 12V 7Ah).
Саморобна збірка 3S з низькотокових 120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70-100Ah В сборке 60 штук Datalogic BT-26 3,7V 5200mAh / получилось 60 BMS
Підбирав по ємності,року випуску,кількості циклів
p.s Якщо не вистачатиме потужності , то є імпульсний БЖ 12В 12.5А,24В 7,5А можна завести бензогенератор та прикурити до батареї від адаптера.
Завдання:
Визначитися з напругою побудови та вибрати інвертор на 12В або 24В з чистим синусом, щоб підкачувати воду вібраційним насосом (малюк,струмок) в моменти відсутності електромережі. (щоб не бігати по сусідах з відром ) Так як насос споживає всього 350Вт, і працює в ощадному (хвилину накачав в бак і стоп) ю Глибина криниці 13 метрів + 50 метрів труби до баку. В Баку тиск 1.8 атмосфери. (автоматика відключає накачку від тиску в баку) Насоси такі працюють вже в системі десятиліттями.
Дилема:
Брати якісний FCHAO 1200Вт -1800Вт зі своїми правдивими характеристиками активного навантаження за 5к-8к.
Чи відносно дешевий де ділимо потужність на 4 по типу TATALIKEN 3500W, FOVAL 2600W, сподобався трохи інвертор модель "Pure Sine Wave Inverter 3000W" всередині має три трансформатори. (кожен мабуть по 400Вт) чистими 1200Вт отримаємо. ціна 2.5к-4к
В нормальному режимі сонячна система буде живити камеру ,роутер,+ аварійне живлення (в зимові місяці),газовий котел при відключенні мережі.
Коли багато сонця та надлишок енергії буду підключати холодильник,насос + ну і підмішування буде від мережі 220В (адаптер + модуль XY-L30A)
Яку напругу обрати?
Пишуть що 24 вольтове живлення ні пі..ду ні в ч..ну армію ? Є думка, що на 24в не доцільно використовувати. Або 12В, або уже повноцінне 48В.
Насос :
На даному етепі багато лишніх грошей немає. (хочеться запустити по мінімуму на початок)
Локалізаційно , все знаходиться на Прикарпатті!
Я зараз в процесі побудови домашьої аварійної сонячної електростанції.
В мене є наступне:
6 сонячних панелей по 100Вт 18В
UPS Gresso 1200VA AVR Off-Line на 24V послідовно два 12В 7Ан (насос від нього не тягне)
Однотактний бензогенератор 650Вт (реально тягне 180Вт) котел працює
Контролер Powmr MPPT 60A
Інвертор 12В UKC 500D (модифікований синус) споживання на холосту 200mA
Інвертор з зарядним 12В Volt Polska 500Вт (чистий синус) холосте споживання 0.6A
Кілька адаптерів FSp 220V вихід 12V 12.5A ,адаптер 24V 7.5A
Пристрій зарядний Foxsur 12 В 5 A 4-100 Аг для акумулятора автомобіля автоматичний
Зарядний пристрій Liitokala для Li-Ion акумулятора 3S 12,6 вольтів 3 А
Акумулятори AGM Europower та YUSA 12В +- 70Ah (10 якісних паралельно з"єднаних по 12V 7Ah).
Саморобна збірка 3S з низькотокових 120 штук 18650 26F Samsung . Теж десь 70-100Ah В сборке 60 штук Datalogic BT-26 3,7V 5200mAh / получилось 60 BMS
Підбирав по ємності,року випуску,кількості циклів
p.s Якщо не вистачатиме потужності , то є імпульсний БЖ 12В 12.5А,24В 7,5А можна завести бензогенератор та прикурити до батареї від адаптера.
Завдання:
Визначитися з напругою побудови та вибрати інвертор на 12В або 24В з чистим синусом, щоб підкачувати воду вібраційним насосом (малюк,струмок) в моменти відсутності електромережі. (щоб не бігати по сусідах з відром ) Так як насос споживає всього 350Вт, і працює в ощадному (хвилину накачав в бак і стоп) ю Глибина криниці 13 метрів + 50 метрів труби до баку. В Баку тиск 1.8 атмосфери. (автоматика відключає накачку від тиску в баку) Насоси такі працюють вже в системі десятиліттями.
Дилема:
Брати якісний FCHAO 1200Вт -1800Вт зі своїми правдивими характеристиками активного навантаження за 5к-8к.
Чи відносно дешевий де ділимо потужність на 4 по типу TATALIKEN 3500W, FOVAL 2600W, сподобався трохи інвертор модель "Pure Sine Wave Inverter 3000W" всередині має три трансформатори. (кожен мабуть по 400Вт) чистими 1200Вт отримаємо. ціна 2.5к-4к
В нормальному режимі сонячна система буде живити камеру ,роутер,+ аварійне живлення (в зимові місяці),газовий котел при відключенні мережі.
Коли багато сонця та надлишок енергії буду підключати холодильник,насос + ну і підмішування буде від мережі 220В (адаптер + модуль XY-L30A)
Яку напругу обрати?
Пишуть що 24 вольтове живлення ні пі..ду ні в ч..ну армію ? Є думка, що на 24в не доцільно використовувати. Або 12В, або уже повноцінне 48В.
Як що у вас 1-2 олта (50-100 ватт) доцільно юзати 12в аккум живлення постійним струмом.
Як що у вас 3-8 олта, опціонально може буди якісь брас, або іньша активка (150-500 ватт) доцільно юзати 24в з перетворенням в 220.
Як що у вас потужна стійка біля 1кв або більше, або потрибна велика автономність (декілька діб) і можливість заряду за декілька годин, доцільно переводити все на 48 постіний струм.
1. Варіант для невеликих потужностей 300 ну максимум 500-600 , кращій це 12 в , по перше дешевший акум , по друге можливе використання прямого живлення ( з мінімальним перетворюванням) 12в > желізо , на прикладі того ж пролайна ,
далі є зарядки 20-25-30А , що дозволяє швидко заряджати акум типу lifepo4 ( актуально на вузли де світло відсутне кілка діб ) , для такого варіанта акум ємністью до 400а максимум , а краще 100-150а. В мене багато вузлів з 12в живленням та акумами від 40А жо 200А.
2. 24 вольтове живлення ні пі..ду ні в ч..ну армію , але, можливий варіант використання з деякими упсами APC, по друге є потужні недорогі авто зарядкі на 24в , далі досить велика кількість сонячних приколів... чесно кажучі не використовую
на мою думку це "дешевий" варіант для не великих вузлів до 1квт.
3. 48в - все що більше 1000вт , робимо на 48в системах живлення eltek, технологічно, дорого-багато, зараз запустили два вузла на 15s LIFEPO4 збірках ( 15s добре адаптується замість 4х12v Pb ) , системи на 48 часто підтримують запуск генератора , що спрощує автоматизацію, моніторінг додатковий зробили на ping3, зараз докупаємо 48в блоки живлення для телеком-обладнання , щоб збільшити кпд. Викорстовуємо інвертора 2ква , якщо треба пікова потужність більш 1.5 квт - ставим два інвертора та обмежуємо струм на зарядку акумів. Великий плюс 48в це велика номенклатура обладнання.
https://local.com.ua/forum/topic/122...omment=1382955
Насос :
Мощность указана - 300 Ватт. Также указан ток, потребляемый насосом - 3,4 Ампера. Но, если умножить 3,4 Ампера на 230В, то получим далеко не 300 Вт, а - 782 ВА (Вольт*Ампер).
Активная мощность синусоидального потребителя тока это - напряжение, умноженное на ток и умноженные на косинус угла между ними (U*I*cosФи). Для насосов (индуктивная нагрузка), особенно вибрационных косинус угла очень маленький, поэтому активная мощность получается небольшая (300 Вт).
Полная же мощность складывается из активной и реактивной мощностей и равна корню из суммы их квадратов . Реактивная мощность вычисляется по формуле U*I*sinФи, а полная - путем банального умножения тока на напряжение.
Для простых и понятных расчетов производитель честно указал величину тока, потребляемого насосом - 3,4 Ампера, на основе которого и нужно вести расчеты.
Тогда полная потребляемая насосом мощность будет составлять 782 ВА (230 Вольт * 3,4 Ампера).
На даному етепі багато лишніх грошей немає. (хочеться запустити по мінімуму на початок)
Локалізаційно , все знаходиться на Прикарпатті!